Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22510 ![]() |
Зачем на нуле автомат?
Поидее он там не нужен. Сеть однофазная. Сообщение отредактировал Constantine - 4.6.2011, 0:24 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Зачем на нуле автомат? Поидее он там не нужен. Сеть однофазная. А раньше запросто могла быть двухфазная 127\220 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Зачем на нуле автомат? Поидее он там не нужен. Сеть однофазная. А где Вы видели схему, в которой на нуле стоит отдельный автомат? Не путать с двухполюсными автоматами. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 4.6.2011, 1:47 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
в старых домах частенько пробочные автоматы можно и на фазе и на нуле увидать
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22510 ![]() |
Когда в коммунальном хозяйстве работал, видел отдельные автоматы на нуле и фазе. Жильцы объясняли, что там раньше пробки были, потом они туда поставили автоматы. Скорей всего так и у меня было. Хочу поменять вводный автомат. Какой ставить однополюсный на фазу или двух. У соседа стоит двух. Да и многие ставят двух, а смысл? Может имеется норм. док. какой то, что надо двухполюсный ставить? Сообщение отредактировал Constantine - 4.6.2011, 9:46 |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Выключать надо только фазы, ноль оставьте в покое. На ноль автомат/предохранитель ставится только в случае, если сечение нулевого провода тоньше сечения фазных проводов или если ноль не заземлён.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22510 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
А еще в деревнях пьяный вася может при обрыве столбовых проводов случайно их поменять местами ))
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Да и многие ставят двух, а смысл? При замене пробок в нуле и фазе на АВ проще поставить двухполюсник. Никаких ограничений на его применение в оговоренном случае нет. Желаете поставить однополюсник? Ставьте. Также нет запрета на его применение. Выбор за Вами. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_20_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
А вдруг там корпуса зануленные? Тогда автомат в нуле будет лишним.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
По правильному на ноль и землю защиту ставить нельзя!!! Защиту ставят на фазу,так как только это можно считать защитой.Сами подумайте,по логике.Если сработает автомат или пробка не на фазе,а на нуле то получается фаза на проводе останется и смысл по безопасности.А если сечение нуля меньше фазного как выше писалось, то и защиту надо подбирать по меньшему сечению.учитывая все нюансы!!! Либо только двух полюсные автоматы,но смысл не очень велик.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Смысл в том, чтобы отсоединиться от фазы и рабочего нуля, потенциал которого весьма далёк от нулевого. По безопасности надо обесточить цепь,а это происходит отключением фазы.А двух полюсной автомат есть смысл ставить только на ввод до счётчика,далее двухполюсный будет не очень востребованный.А по поводу потенциала то и весьма далёк от фазного. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Двухполюсный автомат очень даже востребован и на групповых линиях. Например при нескольких автоматах, запитанных от одного УЗО, поиск линии с утечкой займёт несколько секунд в отличии от схемы с автоматами 1Р.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
2 полюсный автомат повысит надежность, а промышленности начали в 3 фазные цепи ставить 4 полюсные 3 фазы + рабочий нуль для безопасности.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 6.2.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 21410 ![]() |
Я считаю что можно поставить двухполюсник,особых финансовых затрат это не займёт....у меня вот например в доме чаще выбивает по нулю....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Я считаю что можно поставить двухполюсник,особых финансовых затрат это не займёт....у меня вот например в доме чаще выбивает по нулю.... Да,по финансам не очень много затрат,но по размерам не всех устраивает большой размер эл.щитка в том же доме или дачи к примеру.Тут как бы,если надо работать в щитке то выключаеш вводной двухполюсной,а если на одной из линий,то однополюсной который защищает эту линию.Ну а если сильно переживаеш то можно всегда вводной отключать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.1.2012 Пользователь №: 25895 ![]() |
Скажите можно ли использовать ЩУ, который располагается на границе участка, без смотрового окошка? В проекте указана модель щитка, но я не думаю, что нужно приобретать именно такой. Не всегда его можно найти. А вот без окошек щитков много и выбор большой и цены сносные.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |