Эл Щиток

Constantine
сообщение 4.6.2011, 0:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 22510



Зачем на нуле автомат?
Поидее он там не нужен.
Сеть однофазная.

Сообщение отредактировал Constantine - 4.6.2011, 0:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 4.6.2011, 1:27
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



Цитата(Constantine @ 4.6.2011, 0:16) *
Зачем на нуле автомат?
Поидее он там не нужен.
Сеть однофазная.



А раньше запросто могла быть двухфазная 127\220


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 4.6.2011, 1:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Constantine @ 4.6.2011, 1:16) *
Зачем на нуле автомат?
Поидее он там не нужен.
Сеть однофазная.

А где Вы видели схему, в которой на нуле стоит отдельный автомат?
Не путать с двухполюсными автоматами.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 4.6.2011, 1:47


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 4.6.2011, 3:16
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



в старых домах частенько пробочные автоматы можно и на фазе и на нуле увидать


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 4.6.2011, 9:22
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(antno @ 4.6.2011, 3:16) *
в старых домах частенько пробочные автоматы можно и на фазе и на нуле увидать


Когда в коммунальном хозяйстве работал, видел отдельные автоматы на нуле и фазе. Жильцы объясняли, что там раньше пробки были, потом они туда поставили автоматы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Constantine
сообщение 4.6.2011, 9:46
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 22510



Цитата(Шаровая молния @ 4.6.2011, 10:22) *
Когда в коммунальном хозяйстве работал, видел отдельные автоматы на нуле и фазе. Жильцы объясняли, что там раньше пробки были, потом они туда поставили автоматы.

Скорей всего так и у меня было.
Хочу поменять вводный автомат. Какой ставить однополюсный на фазу или двух. У соседа стоит двух.
Да и многие ставят двух, а смысл?

Может имеется норм. док. какой то, что надо двухполюсный ставить?

Сообщение отредактировал Constantine - 4.6.2011, 9:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 4.6.2011, 10:30
Сообщение #7





Гости






Выключать надо только фазы, ноль оставьте в покое. На ноль автомат/предохранитель ставится только в случае, если сечение нулевого провода тоньше сечения фазных проводов или если ноль не заземлён.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Constantine
сообщение 4.6.2011, 10:47
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 22510



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.6.2011, 11:30) *
если ноль не заземлён.

Можно про это поподробней.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 4.6.2011, 11:03
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



А еще в деревнях пьяный вася может при обрыве столбовых проводов случайно их поменять местами ))


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.6.2011, 15:17
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Constantine @ 4.6.2011, 10:46) *
Да и многие ставят двух, а смысл?

При замене пробок в нуле и фазе на АВ проще поставить двухполюсник. Никаких ограничений на его применение в оговоренном случае нет. Желаете поставить однополюсник? Ставьте. Также нет запрета на его применение.
Выбор за Вами.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_20_*
сообщение 4.6.2011, 15:48
Сообщение #11





Гости






А вдруг там корпуса зануленные? Тогда автомат в нуле будет лишним.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 4.6.2011, 17:31
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



По правильному на ноль и землю защиту ставить нельзя!!! Защиту ставят на фазу,так как только это можно считать защитой.Сами подумайте,по логике.Если сработает автомат или пробка не на фазе,а на нуле то получается фаза на проводе останется и смысл по безопасности.А если сечение нуля меньше фазного как выше писалось, то и защиту надо подбирать по меньшему сечению.учитывая все нюансы!!! Либо только двух полюсные автоматы,но смысл не очень велик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 4.6.2011, 20:47
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Фадик @ 4.6.2011, 17:31) *
Либо только двух полюсные автоматы,но смысл не очень велик.


Смысл в том, чтобы отсоединиться от фазы и рабочего нуля, потенциал которого весьма далёк от нулевого.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 4.6.2011, 23:10
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(Шаровая молния @ 4.6.2011, 21:47) *
Смысл в том, чтобы отсоединиться от фазы и рабочего нуля, потенциал которого весьма далёк от нулевого.

По безопасности надо обесточить цепь,а это происходит отключением фазы.А двух полюсной автомат есть смысл ставить только на ввод до счётчика,далее двухполюсный будет не очень востребованный.А по поводу потенциала то и весьма далёк от фазного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.6.2011, 23:36
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Двухполюсный автомат очень даже востребован и на групповых линиях. Например при нескольких автоматах, запитанных от одного УЗО, поиск линии с утечкой займёт несколько секунд в отличии от схемы с автоматами 1Р.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 5.6.2011, 8:07
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



2 полюсный автомат повысит надежность, а промышленности начали в 3 фазные цепи ставить 4 полюсные 3 фазы + рабочий нуль для безопасности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 5.6.2011, 9:58
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Фадик @ 4.6.2011, 23:10) *
двух полюсной автомат есть смысл ставить только на ввод до счётчика,далее двухполюсный будет не очень востребованный.


В таком случае и до счётчика можно однополюсный поставить, чтобы разорвать только фазу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Стасян.
сообщение 5.6.2011, 10:39
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 6.2.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 21410



Я считаю что можно поставить двухполюсник,особых финансовых затрат это не займёт....у меня вот например в доме чаще выбивает по нулю....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 5.6.2011, 12:27
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(Стасян. @ 5.6.2011, 11:39) *
Я считаю что можно поставить двухполюсник,особых финансовых затрат это не займёт....у меня вот например в доме чаще выбивает по нулю....

Да,по финансам не очень много затрат,но по размерам не всех устраивает большой размер эл.щитка в том же доме или дачи к примеру.Тут как бы,если надо работать в щитке то выключаеш вводной двухполюсной,а если на одной из линий,то однополюсной который защищает эту линию.Ну а если сильно переживаеш то можно всегда вводной отключать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UserX
сообщение 15.2.2012, 19:21
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



Скажите можно ли использовать ЩУ, который располагается на границе участка, без смотрового окошка? В проекте указана модель щитка, но я не думаю, что нужно приобретать именно такой. Не всегда его можно найти. А вот без окошек щитков много и выбор большой и цены сносные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения