Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
100778
сообщение 4.6.2011, 9:47
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Нужно смонтировать 3 подстанции, по проекту фундамент незаглубленный, выполняется из блоков типа ФБС по периметру КТПН. Как завести кабель в КТПН? Воздушный ввода нет, ввод кабелей почти в центре КТПН. Согласно ПУЭ п. 2.3.85 Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. Хотели оставить трубы под фундаментом, но есть опасения, что под весом фундамента трубу может продавить. Может кто сталкивлся с такой ситуацией? Подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 4.6.2011, 11:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Думаю хорошим решением будет устройство бетонного кабельного лотка под фундаментм. Массивно, надёжно и в обслуживании КЛ удобно.
Промежуточное решение- вывести кабель из земли перед фундаменом ТП, пройти кабелем сквозь него, а далее уже как удобнее по месту(в полах, под полом, в каналах...).
Можно и в трубе, но если есть сомнения в надёжности такого решения, лучше обратиться с вопросом к конструкторам. Пусть посчитают, прикинут и поставят диагноз. Вам же кто то фундаменты считал? Вот у него и спросите.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.6.2011, 11:53
Сообщение #3





Гости






А блоки ФБС обязательно укладывать встык? Может есть возможность сделать разрыв между блоками и устроить таким образом кабельный ввод?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 6.6.2011, 11:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(100778 @ 4.6.2011, 13:47) *
Нужно смонтировать 3 подстанции, по проекту фундамент незаглубленный, выполняется из блоков типа ФБС по периметру КТПН. Как завести кабель в КТПН? Воздушный ввода нет, ввод кабелей почти в центре КТПН. Согласно ПУЭ п. 2.3.85 Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. Хотели оставить трубы под фундаментом, но есть опасения, что под весом фундамента трубу может продавить. Может кто сталкивлся с такой ситуацией? Подскажите пожалуйста.

Делай как я! К дну КТПН привариваются кабельные трассы, но не лотки. Инспектор никаких вопросов не задал. Моя КТПН только стояла на салазках и высота от земли около 1м.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 6.6.2011, 18:32
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Спасибо всем за ответы. Обратился к проектировщикам которые разрабатывали проект, на что они ответили: - "Соорудить что то типа кабельного блока, т.е забетонировать трубы проходящие под фундаментом)".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 8.6.2011, 5:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(100778 @ 6.6.2011, 21:32) *
"Соорудить что то типа кабельного блока, т.е забетонировать трубы проходящие под фундаментом)".

Правильно пусть потом мужики по вспоминают вас "хорошим" словом во время монтажа! Трубы заземлить с двух сторон потом не забудьте, ну и чтобы крепче держались, а то вдруг вырвут когда кабель тянуть будут icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 12:49
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены