Нужно смонтировать 3 подстанции, по проекту фундамент незаглубленный, выполняется из блоков типа ФБС по периметру КТПН. Как завести кабель в КТПН? Воздушный ввода нет, ввод кабелей почти в центре КТПН. Согласно ПУЭ п. 2.3.85 Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. Хотели оставить трубы под фундаментом, но есть опасения, что под весом фундамента трубу может продавить. Может кто сталкивлся с такой ситуацией? Подскажите пожалуйста.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Думаю хорошим решением будет устройство бетонного кабельного лотка под фундаментм. Массивно, надёжно и в обслуживании КЛ удобно.
Промежуточное решение- вывести кабель из земли перед фундаменом ТП, пройти кабелем сквозь него, а далее уже как удобнее по месту(в полах, под полом, в каналах...). Можно и в трубе, но если есть сомнения в надёжности такого решения, лучше обратиться с вопросом к конструкторам. Пусть посчитают, прикинут и поставят диагноз. Вам же кто то фундаменты считал? Вот у него и спросите. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
А блоки ФБС обязательно укладывать встык? Может есть возможность сделать разрыв между блоками и устроить таким образом кабельный ввод?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Нужно смонтировать 3 подстанции, по проекту фундамент незаглубленный, выполняется из блоков типа ФБС по периметру КТПН. Как завести кабель в КТПН? Воздушный ввода нет, ввод кабелей почти в центре КТПН. Согласно ПУЭ п. 2.3.85 Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. Хотели оставить трубы под фундаментом, но есть опасения, что под весом фундамента трубу может продавить. Может кто сталкивлся с такой ситуацией? Подскажите пожалуйста. Делай как я! К дну КТПН привариваются кабельные трассы, но не лотки. Инспектор никаких вопросов не задал. Моя КТПН только стояла на салазках и высота от земли около 1м. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Спасибо всем за ответы. Обратился к проектировщикам которые разрабатывали проект, на что они ответили: - "Соорудить что то типа кабельного блока, т.е забетонировать трубы проходящие под фундаментом)".
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
"Соорудить что то типа кабельного блока, т.е забетонировать трубы проходящие под фундаментом)". Правильно пусть потом мужики по вспоминают вас "хорошим" словом во время монтажа! Трубы заземлить с двух сторон потом не забудьте, ну и чтобы крепче держались, а то вдруг вырвут когда кабель тянуть будут ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |