![]() документация для обслуживания ВРУ в управляющей копании , документация для обслуживания ВРУ-0,4кВ в управляющей копании |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() документация для обслуживания ВРУ в управляющей копании , документация для обслуживания ВРУ-0,4кВ в управляющей копании |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Подскажите, пожалуйста какая необходима документация в управляющей компании при обслуживании электрощитовых жилых домов (0,4 кВ); (в частности интересует нужен ли оперативный журнал, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям) . Работа ведется по заявкам жильцов.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. если в штате УК есть электрики, то нужно всё
2. если УК наняла кого-либо, то не надо -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
(в частности интересует нужен ли оперативный журнал, журнал учета работ по нарядам и распоряжениям) . Работа ведется по заявкам жильцов. Электрик в штате есть. Тогда ответственный за электрохозяйство подготавливает перечень работ, не требующих наряда или письменного распоряжения, утверждает его у директора, и спокойно пользуется оперативным журналом (журналом заявок, оформленным должным образом). в моем перечне: ремонт/замена проводки, выкл, розеток, замена ламп, ППР, установка счетчиков, поделючение электроинструмента, сварочника. Сообщение отредактировал S-cream - 2.6.2011, 13:14 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответ. И ёщё маленькое уточнение у нас заявки принимает диспетчер и все заявки записывает в журнал. Эти заявки передаются мастеру бригады электриков. Нужно ли ещё заполнять оперативный журнал мастеру? Это же получается как я понимаю дублирование. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Проще всего завести журнал заявок отдельный для электриков и обозвать его оперативным журналом и вести его надлежащим образом. Думаю количество заявок у вас не зашкаливает, посему это будет не слишком заморочено.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |