Здравствуйте!
Дали на проектировку одноподъездный панельный дом, построен в 1980-х годах; так вот целую неделю не могу поймать председателя чтобы он мне показал что у них в подъезде творится (у них на железную дверь всё закрывается и ждать пока кто-то будет выходить тоже неохота). Дом сильно похож на этот: ![]() теперь вопрос - у этих одноподъездных домов-свечей питание идёт с одной магистрали (как в пятиэтажках) или один подъезд берёт питание с двух магистралей (как в 9-этажках, где автоматы двух соседей сверху расположены у соседей снизу) ? Просто не хочется ничего заново строить, а пустить по уже существующ(ей)(им) шахт(е)(ам) по уже существующим этажным щитам. Есть ли вообще сайты, где такую информацию можно раздобыть, а то гуголь никаких результатов не дал? Заранее спасибо, Дмитрий. |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Это что за серия?
![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.5.2011, 5:16 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23141 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ищите председателя, а так можно много советов дать, а по факту окажется ничего не подходит, да и ключи д.б. у жильцов
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Чего-то интуиция подсказывает, что там больше одной магистрали. Но с другой стороны, поставлю 2 магистрали, монтажникам придётся бурить ещё одну шахту и ещё ряд этажных щитов устанавливать
![]() ![]() Председатель, конечно, зачётный попался, то он работает до 22:00, то ему детей дали на все выходные, то ещё какие-то отмазки; а стоять как бомж перед подъездом и ждать пока кто-то будет выходить тоже нет желания, да и жильцы дома поймут ждущего под дверью ещё не так как надо. |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
а стоять как бомж перед подъездом и ждать пока кто-то будет выходить тоже нет желания К 8 или 8-30 часам подойдите в будни ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.5.2011, 11:04 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Гость_Гость_Дмитрий_*_*, дружище!
Звонишь заказчику и говоришь ему всё, что тебе нужно для плодотворной работы. Это не твои проблемы искать ключи, ждать председателя... Всё совсем наоборот. Это заказчик должен поинтересоваться у тебя, когда тебе удобно прибыть на объект и встречать тебя там с хлебом, солью, цветами и председателем. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23141 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну это как посмотреть - заказчик может и другого найти, думаю желающие найдутся
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
А ТУ и ТЗ дали?
Я за версию RomanNV, пусть обеспечивают доступ, планы, пишут пожелания. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1072 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Кажется в этих домах этажные корридоры выполнены буквой Z. В каждом отростке-луче расположен электрический щит. Итого два щита на этаж. Соответственно и две магистрали. Надежность, удобство...
Кстати, внутри должны быть два лифта: грузовой и пассажирский, в случае остановки выход через открытый балкон на изолированную лестницу. Независимо от предположений, нужно смотреть на месте, просто договариваться более жестко и требовательно, ведь это работа, в итоге коснется людей, проживающих там. Сообщение отредактировал -Mike- - 30.5.2011, 17:21 |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Достучался до него, хотя и с трудом.
Вобщем там 1 шахта и в одной шахте 4 магистрали: *магистраль 1 питает этажи 1-4 *магистраль 2 питает этажи 5-8 *магистраль 3 питает этажи 9-12 *магистраль 4 питает этажи 13-16 лифты запитаны с двух 2-жильных кабелей: в одном кабеле фазы А и С, в другом кабеле фаза В и PEN, они такие чёрные, там ещё красный и зелёный провод внутри, на лифт стоит двухкнопочный автомат - если кто помнит, там были красная и белая кнопки на магистрали немного другие автоматы, с рычагом, я когда дотронулся, то от него отвалился корпус но что меня добило, так это освещение подвала - кто-то топорно пробил дырку в плафоне совкового светильника и вкрутил туда 300-ваттную лампочку ![]() ![]() где задница - так это этажные щиты: там стоит рубильник, потом счётчик и после счётчика два автомата - 25 и 16 ампер, т.е. плиту защищает 25А и всё оставшееся 16А; если где-то коротыш или перегрузка, то плита будет работать в полной темноте, надо ещё многим ставить квартирные щиты |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
ИМХО:
Поэтажное питание оставить по старой системе, заменить кабели на медь, заменить этажные щиты, каждой квартире выделить по одному С(В)16 на комнату + С(В)25 на плиту, можно диффы (см по бюджету). В подвал отдельный щит. Предусмотреть аварийное освещение подъезда. Домофонам\интернетам отдельный щит, желательно переговорить с поставщиками услуг. По лифтам: связаться с организацией которая их обслуживает, и узнать куда (на какой щит) привести 380В, обсудить защиту. ВРУ-0.4 кВ дома, сколько вводов? |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
ИМХО: Поэтажное питание оставить по старой системе, заменить кабели на медь, заменить этажные щиты, каждой квартире выделить по одному С(В)16 на комнату + С(В)25 на плиту, можно диффы (см по бюджету). В подвал отдельный щит. Предусмотреть аварийное освещение подъезда. Домофонам\интернетам отдельный щит, желательно переговорить с поставщиками услуг. По лифтам: связаться с организацией которая их обслуживает, и узнать куда (на какой щит) привести 380В, обсудить защиту. ВРУ-0.4 кВ дома, сколько вводов? Да делать-то будем в старых шкафах, только DIN-рейку везде присобачим. Вот светильники там надо все выдирать и новые ставить с нуля, а то кто-то умный разбивал стёкла и вворачивал 300-ваттные лампочки. В дом один ввод, даже уличный шкаф с главным предом ставить не надо, т.к. там на подстанции автомат стоит на линию питающую весь дом, кабель надо сунуть сразу на новый рубильник. Вот с этажными щитами надо что-то подумать, а то одного 16-амперного автомата явно не хватает 3-комнатным квартирам, надо хотябы до 4-5 увеличить, но это надо вскрывать бетонные стены и искать коробки, чтобы разделить линии на несколько автоматов. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Яж тебе говорю:
Цитата каждой квартире выделить по одному С(В)16 на комнату + С(В)25 на плиту, можно диффы (см по бюджету). 3 комнаты -> 3 АВ 16А + 1 АВ 25А 2 комнаты -> 2 АВ 16А + 1 АВ 25А И забудь. Жильцы сами определятся со своими проводами. PS по своей инициативе НИКОГДА не лезь в сети жильцов! Твое дело до счетчика, ну крайняк до автоматов, дальше СТОП! Все что дальше по индивидуальным пожеланиям, за отдельные деньги. Иначе виноват будешь во всем. pps Будь готов к тому что, как только начнете монтаж, обязательно у кого нибудь перестанет работать свет в коридоре, сгорит любимая микроволновка, и одну бабушку ударит током на балконе. Будут говорить усераясь, что до начала монтажа все было нормально и все работало. Не верь! врут! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
pps Будь готов к тому что, как только начнете монтаж, обязательно у кого нибудь перестанет работать свет в коридоре, сгорит любимая микроволновка, и одну бабушку ударит током на балконе. Будут говорить усераясь, что до начала монтажа все было нормально и все работало. Не верь! врут! А еще скажут что у них 40 лет все прекрасно работало и нахрена вы тут чтото собрались переделывать, вредители. А особые умники добавят что нам не нужны медные провода. Дескать они тоже умные и кое что знают-понимают в энтом, что у них в квартире люминь, а они прекрасно осведомлены что люминь и медь в ОДНОМ доме прокладывать нельзя. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
И забудь. Жильцы сами определятся со своими проводами. PS по своей инициативе НИКОГДА не лезь в сети жильцов! Твое дело до счетчика, ну крайняк до автоматов, дальше СТОП! Будут говорить усераясь, что до начала монтажа все было нормально и все работало. Не верь! врут! +500 так все и есть! Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.6.2011, 9:14 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |