Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Планируется строительство нового жилого микрорайона (1 РП и 6 ТП), сетевики выдали ТУ на присоединение, один из пунктов которого гласит следующее: - Проложить 2 кабельные линии от П/С 110/6 кВ до проектируемого РП по разным трассам. Проектировщики, совместно с нами, состряпали проект, согласно ТУ, нарисовали КЛ в разных траншеях с расстоянием между ними 1 м сославшись на следующие документы:
1) СН 174-75, П. 11.10. Взаиморезервирующие кабели, питающие потребителей I категории, необходимо прокладывать в разных траншеях, при этом расстояние между траншеями должно быть не менее 1 м; 2) технический циркуляр № 16/2007 от 13.09.2007 Ассоциации «Росэлектромонтаж» «О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ» 1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т. е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м. Но сетевики отказываются согласовывать проект в связи с тем, что "разные трассы" подразумевает, что резервная кабельная линия вообще должна проходить по другой улице, кварталу и тому подобное, но никак не 1 м от основной. Я конечно понимаю, что дейстительно надёжность увеличится при такой прокладке, но зато возрастают затраты на такую прокладку в связи с плотной городской застройкой, т.к. место для трассы КЛ и так еле-еле нашли. Помогите пожалуйста как вести себя с сетевиками? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а каким пунктом они вам тычут?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
просто напишите письмо что Вы обращаетесь в ФАС
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
off: денех хочут ...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
просто напишите письмо что Вы обращаетесь в ФАС
Конфликтовать не хочется, т.к. идут на уступки (например прописали в тех же ТУ установить АИСКУЭ, но по нашей просьбе убрали этот пункт и по другим вопросам то же) и вообще неплохие отношения с ними, ну вот только упёрлись в этот пункт. Хотелось бы подковаться перед следующей встречей, и узнать, может действительно где нибудь прописано, что нужно прокладывать КЛ по совершенно разным трассам, как они хотят? а каким пунктом они вам тычут? Никакими пунктами пока не тыкали, был устный разговор, просто сказали: - если экскаватор копнёт случайно, то обе линии порвёт. off: денех хочут ... Насчет денег никак не получится, утвержденный тариф за тех. присоединение в РСТ. Да они кроме тарифа ничего и не просят. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
странно, мне казалось, что для таких случайностей в виде экскаватора специально планы рисуют..
![]() дураков везде хватит, могут и в разных местах порвать |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Цитата странно, мне казалось, что для таких случайностей в виде экскаватора специально планы рисуют.. ![]() дураков везде хватит, могут и в разных местах порвать А еще и кирпич есть ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
сетевые организации привыкли строить свои сети чужими руками, ведь потребители потом им будут мозг сверлить, если кабеля порвут, вот и хотят на шару надёжность повысить. Есть нормы и есть правила, всё прописано. ну проложыте 1,2 метра между кабелями.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Тут есть наверное глубокий смысл. Они Вам не указывали, где именно пойдет второй кабель???? Тут догадки могут быть такие (как сказал бы Шерлок Холмс):
1. Вы прокладываете кабель там, где они показывают. А потом они в будущем сделают отпайку, т.к. у них в планах давно уже есть пару объектов в том районе ![]() 2. Еще одна фантазия - подстава, вы прокладываете там кабель. А потом кто-нибудь из умных дядек находит правило, где написано что там запрещенно прокладывать кабель. 3. Родств-ные связи, т.е. у моего брата есть шаражка, которая делает облагораживание территории. Вы там все вскопаете, а у него получается калым ![]() P.S. Как там говориться:"Чтобы не было ....., делай все по чертежу". Стойте на своем, чтобы потом бесплатно ничего не переделывать.
Причина редактирования: на Пушкина Вы не похожи
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
сетевые организации привыкли строить свои сети чужими руками, ведь потребители потом им будут мозг сверлить, если кабеля порвут, вот и хотят на шару надёжность повысить. Есть нормы и есть правила, всё прописано. ну проложыте 1,2 метра между кабелями.
Мы сами сетвики, и эти КЛ не собираемся никому передавать. Тут есть наверное глубокий смысл. Они Вам не указывали, где именно пойдет второй кабель???? Тут догадки могут быть такие (как сказал бы Шерлок Холмс): 1. Вы прокладываете кабель там, где они показывают. А потом они в будущем сделают отпайку, т.к. у них в планах давно уже есть пару объектов в том районе 2. Еще одна фантазия - подстава, вы прокладываете там кабель. А потом кто-нибудь из умных дядек находит правило, где написано что там запрещенно прокладывать кабель. 3. Родств-ные связи, т.е. у моего брата есть шаражка, которая делает облагораживание территории. Вы там все вскопаете, а у него получается калым P.S. Как там говориться:"Чтобы не было .........., делай все по чертежу". Стойте на своем, чтобы потом бесплатно ничего не переделывать. Они не указывают где прокладывать, говорят: - тяните откуда хотите, но не 1 м друг от друга. Спасибо всем за ответы. Я так понял, что нет таких правил, где прописан такой способ прокладки как хотят сетевики. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
правила есть одни для всех ПУЭ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
...Я так понял, что нет таких правил, где прописан такой способ прокладки как хотят сетевики. Правил нет. Тут вопрос лишь в достижении консенсуса. Вы сами должны для себя решить, что вам важнее- сдать побыстрее проект/объект и получить денюжку, либо биться за правду до последнего. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Они не указывают где прокладывать, говорят: - тяните откуда хотите, но не 1 м друг от друга. Ну сделайте более метра - как писали выше ЗЫ Гы : ну разными улицами они точно не задут, если только объект не на перекрестке или углу ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
...Но сетевики отказываются согласовывать проект в связи с тем, что "разные трассы" подразумевает, что резервная кабельная линия вообще должна проходить по другой улице, кварталу и тому подобное, но никак не 1 м от основной.... С подобными проблемами общаемся на олимпийских объектах. Здесь уже кабели 110 кВ идут в одной траншее. Где-то - 2, а где-то в перспективе могут оказаться и 4. И там есть проблемы с экскаваторами (как-никак, великая стройка). Тем не менее, запретить нет оснований. Так что если ваши аргументы оппонентами не принимаются, попросите их представить соответствующие нормативные документы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 ![]() |
Проектируем уже 3-й микрорайон, взаиморезервирующие кабели кладем в одной траншее с расстоянием 100мм. У нас весь город так выполнен, иначе места бы не хватило. Поэтому даже 1м я считаю бред! Наши сетевеки никогда не возражали! А если где-то и будут копать то только в присутствии их представителей!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Спасибо большое всем за ваши ответы, успокоили мою душу, если будем бодаться дальше то попросим у них соответствующие нормативные документы, как предложил doro.
Сообщение отредактировал 100778 - 1.6.2011, 21:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 ![]() |
где стесненные условия я тоже кладу в одной траншее, НО обязательно в трубах А если стесненные условия километра 2-3, то что через весь город в трубах класть? Нет таких нормативов обязующих класть взаиморезервирующие кабели в разных траншеях или с защитой трубами. А тот технический циркуляр носит только рекомендательный характер. Я лично Калужскую экспертиу проходил с проектами где расстояние было между резервирующими кабеля ( от ПС к РП, от РП к ТП, от ТП к жилым домам) было 100мм. Ни разу не было ни одного замечания. Да и при эксплуатации при возникновении КЗ в одном из кабелей второй всегда остается целым! Сообщение отредактировал mersik2011 - 2.6.2011, 20:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 ![]() |
Лет 5 назад прокладывали КЛ от ПС (разные секции) до РТП теплостанции по коллектору (по разным полкам), выход в землю в разных траншеях (1 метр между КЛ) для обеспечения 1 категории. Землей шли по подмосковью, можно сказать в чистом поле, и МОЭСК против не был. В городе действительно разбегались по разным сторонам улицы - места для траншеи в 1,5 метра иногда не где было найти.
В стесненных условиях прокладывали с разделением бетонной перегородкой. Что бы порвать кабели через метр надо копать вслепую кубовым ковшом!!! ![]() -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |