Первый раз столкнулась с освещением и аварийным освещением.
Необходимо установить освещенеи безопасности в помещении "Серверной" Не могли бы вы дать примеры чертежей. Предполагаю так: от ответвительной коробки существующей вывести до аварийного светильника. Нужно ли автоматический выключатель ставить между ответвительной коробкой и светильником.. или выключатель нужно ставить? или пусть он постоянно и говрит при попадании электричества? Какую схему нужно привести в проекте? |
|
|
|
|
30.5.2011, 10:55
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
по СП 52.13330.2011 подключать надо от отдельного источника питания, соответственно нельзя как вы предлагаете
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.5.2011, 11:22
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Как вариант- применение блоков ES-1 (или аналогов) в светильниках рабочего освещения. Тогда их можно питать прямо от осветительной группы.
Или вобще использовать отдельные светильники аварийного освещения со встроенными аккумуляторами. Тоже можно питать от существующей группы освещения. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
30.5.2011, 12:15
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
действительно, как вариант можно и так
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
31.5.2011, 8:21
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Вопрос: В конвейерной галлерее всегда горят светильники, питаются от двух разных тп. Я спросил у энергетика: А зачем это Вам? На что получил ответ:"Вторая категория, плюс инспектор накажет, если он дернет выключатель, и свет погаснет!" Так я ему сказал что у них там нет постоянно персонала, и им достаточно поставить освещение аварийное. Т.е. пришли работать включили рабочее освещение, нет работы горит только аварийное. В данном случае оно служило бы подсветкой, плюс если пропал бы ввод это осталось бы гореть. А так они грузят оба транса, лишь бы инспектора не тревожить! Вот что им посоветовать?
|
|
|
31.5.2011, 12:09
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для начала инспектор не может ничего дергать, правов таких у него нет
а их что ли не устраивает такая схема? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
31.5.2011, 12:29
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
для начала инспектор не может ничего дергать, правов таких у него нет а их что ли не устраивает такая схема? ну он типа говорит погосите этот ввод, они выключают, а свет горит. Он себе плюсик ставит. А я этого не понимаю, зачем палить свет там где можно электроэнергию сэкономить! Вот я им и пишу разработка новых схем освещения, и уход от прошлого века, а они говорят на фиг нам не нужно! А я им говорю, что мои советы это не предписания, а лишь рекомендации, где можно посмотреть что сэкономить!!! |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|