Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прокладка взаиморезервируемых кабельных линий

100778
сообщение 29.5.2011, 18:43
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Планируется строительство нового жилого микрорайона (1 РП и 6 ТП), сетевики выдали ТУ на присоединение, один из пунктов которого гласит следующее: - Проложить 2 кабельные линии от П/С 110/6 кВ до проектируемого РП по разным трассам. Проектировщики, совместно с нами, состряпали проект, согласно ТУ, нарисовали КЛ в разных траншеях с расстоянием между ними 1 м сославшись на следующие документы:
1) СН 174-75, П. 11.10. Взаиморезервирующие кабели, питающие потребителей I категории, необходимо прокладывать в разных траншеях, при этом расстояние между траншеями должно быть не менее 1 м;
2) технический циркуляр № 16/2007 от 13.09.2007 Ассоциации «Росэлектромонтаж» «О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ»
1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т. е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м.
Но сетевики отказываются согласовывать проект в связи с тем, что "разные трассы" подразумевает, что резервная кабельная линия вообще должна проходить по другой улице, кварталу и тому подобное, но никак не 1 м от основной. Я конечно понимаю, что дейстительно надёжность увеличится при такой прокладке, но зато возрастают затраты на такую прокладку в связи с плотной городской застройкой, т.к. место для трассы КЛ и так еле-еле нашли. Помогите пожалуйста как вести себя с сетевиками?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 100778   Прокладка взаиморезервируемых кабельных линий   29.5.2011, 18:43
- - belok5   а каким пунктом они вам тычут?   29.5.2011, 18:57
- - с2н5он   просто напишите письмо что Вы обращаетесь в ФАС   29.5.2011, 20:25
- - haramamburu   off: денех хочут ...   29.5.2011, 20:40
- - 100778   просто напишите письмо что Вы обращаетесь в ФАС ...   29.5.2011, 20:59
- - belok5   странно, мне казалось, что для таких случайностей ...   29.5.2011, 22:44
|- - haramamburu   Цитатастранно, мне казалось, что для таких случайн...   29.5.2011, 23:04
- - Anatoli   сетевые организации привыкли строить свои сети чуж...   29.5.2011, 23:50
- - scasi   Тут есть наверное глубокий смысл. Они Вам не указы...   30.5.2011, 5:25
- - 100778   сетевые организации привыкли строить свои сети чуж...   30.5.2011, 8:41
|- - RomanNV   Цитата(100778 @ 30.5.2011, 11:41) ...Я та...   30.5.2011, 11:16
|- - haramamburu   Цитата(100778 @ 30.5.2011, 9:41) Они не у...   30.5.2011, 19:55
- - Anatoli   правила есть одни для всех ПУЭ.   30.5.2011, 9:52
- - doro   Цитата(100778 @ 29.5.2011, 19:43) ...Но с...   30.5.2011, 21:37
- - mersik2011   Проектируем уже 3-й микрорайон, взаиморезервирующи...   31.5.2011, 22:04
|- - бармалей   Цитата(mersik2011 @ 31.5.2011, 22:04) Про...   1.6.2011, 10:30
||- - mersik2011   Цитата(бармалей @ 1.6.2011, 10:30) где ст...   2.6.2011, 20:28
|- - doro   Цитата(mersik2011 @ 31.5.2011, 23:04) ......   14.6.2011, 19:08
- - 100778   Спасибо большое всем за ваши ответы, успокоили мою...   1.6.2011, 21:25
- - Z.SerVal   Лет 5 назад прокладывали КЛ от ПС (разные секции) ...   6.6.2011, 17:02
- - Гость   сегодня смотрел проект , в одной траншее кабели, н...   17.6.2011, 15:32
- - с2н5он   естественно, раз не запрещено   17.6.2011, 15:41
- - Гость   Статья 82. Требования пожарной безопасности к элек...   25.7.2011, 17:24
- - Гость   никто ничего не может сказать по этому поводу? мол...   28.7.2011, 18:15
- - с2н5он   просто неохота обсуждать косяки сего ФЗ, причем не...   28.7.2011, 22:09
- - Mere   А что, жилой фонд относится к 1 категории электрос...   29.8.2011, 15:12