Прокладка взаиморезервируемых кабельных линий |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прокладка взаиморезервируемых кабельных линий |
29.5.2011, 18:43
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Планируется строительство нового жилого микрорайона (1 РП и 6 ТП), сетевики выдали ТУ на присоединение, один из пунктов которого гласит следующее: - Проложить 2 кабельные линии от П/С 110/6 кВ до проектируемого РП по разным трассам. Проектировщики, совместно с нами, состряпали проект, согласно ТУ, нарисовали КЛ в разных траншеях с расстоянием между ними 1 м сославшись на следующие документы:
1) СН 174-75, П. 11.10. Взаиморезервирующие кабели, питающие потребителей I категории, необходимо прокладывать в разных траншеях, при этом расстояние между траншеями должно быть не менее 1 м; 2) технический циркуляр № 16/2007 от 13.09.2007 Ассоциации «Росэлектромонтаж» «О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ» 1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т. е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м. Но сетевики отказываются согласовывать проект в связи с тем, что "разные трассы" подразумевает, что резервная кабельная линия вообще должна проходить по другой улице, кварталу и тому подобное, но никак не 1 м от основной. Я конечно понимаю, что дейстительно надёжность увеличится при такой прокладке, но зато возрастают затраты на такую прокладку в связи с плотной городской застройкой, т.к. место для трассы КЛ и так еле-еле нашли. Помогите пожалуйста как вести себя с сетевиками? |
|
|
100778 Прокладка взаиморезервируемых кабельных линий 29.5.2011, 18:43
belok5 а каким пунктом они вам тычут? 29.5.2011, 18:57
с2н5он просто напишите письмо что Вы обращаетесь в ФАС 29.5.2011, 20:25
haramamburu off: денех хочут ... 29.5.2011, 20:40
100778 просто напишите письмо что Вы обращаетесь в ФАС
... 29.5.2011, 20:59
belok5 странно, мне казалось, что для таких случайностей ... 29.5.2011, 22:44
haramamburu Цитатастранно, мне казалось, что для таких случайн... 29.5.2011, 23:04
Anatoli сетевые организации привыкли строить свои сети чуж... 29.5.2011, 23:50
scasi Тут есть наверное глубокий смысл. Они Вам не указы... 30.5.2011, 5:25
100778 сетевые организации привыкли строить свои сети чуж... 30.5.2011, 8:41
RomanNV Цитата(100778 @ 30.5.2011, 11:41) ...Я та... 30.5.2011, 11:16
haramamburu Цитата(100778 @ 30.5.2011, 9:41) Они не у... 30.5.2011, 19:55
Anatoli правила есть одни для всех ПУЭ. 30.5.2011, 9:52
doro Цитата(100778 @ 29.5.2011, 19:43) ...Но с... 30.5.2011, 21:37
mersik2011 Проектируем уже 3-й микрорайон, взаиморезервирующи... 31.5.2011, 22:04
бармалей Цитата(mersik2011 @ 31.5.2011, 22:04) Про... 1.6.2011, 10:30

mersik2011 Цитата(бармалей @ 1.6.2011, 10:30) где ст... 2.6.2011, 20:28
doro Цитата(mersik2011 @ 31.5.2011, 23:04) ...... 14.6.2011, 19:08
100778 Спасибо большое всем за ваши ответы, успокоили мою... 1.6.2011, 21:25
Z.SerVal Лет 5 назад прокладывали КЛ от ПС (разные секции) ... 6.6.2011, 17:02
Гость сегодня смотрел проект , в одной траншее кабели, н... 17.6.2011, 15:32
с2н5он естественно, раз не запрещено 17.6.2011, 15:41
Гость Статья 82. Требования пожарной безопасности к элек... 25.7.2011, 17:24
Гость никто ничего не может сказать по этому поводу? мол... 28.7.2011, 18:15
с2н5он просто неохота обсуждать косяки сего ФЗ, причем не... 28.7.2011, 22:09
Mere А что, жилой фонд относится к 1 категории электрос... 29.8.2011, 15:12![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2026, 20:30 |
|
|
|
|