Как запитать 3 фазную электрокаменку на 220?

Гость_Freedy_*
сообщение 13.3.2006, 13:38
Сообщение #1





Гости






есть выводы: N L1 L2 L3
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Freedy_*
сообщение 13.3.2006, 13:46
Сообщение #2





Гости






Забыл сказать, что каменка на 6 квт. 3х2 по 2 квт.

У меня эл. плита, но там выводы N L1 L2, для подключения на 220 L1 и L2 замыкались, может и здесь по аналогии, но все 3 замыкаются?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВЛАД_*
сообщение 14.3.2006, 2:45
Сообщение #3





Гости






Если я Вас правильно понял, имеется одна фаза, 220В, нужно подключить обогреватель 6кВт, имеющий выводы L1,L2,L3,N? Все просто: фаза на объединенные L1,L2,L3, ноль на N. Только ток будет около 30А. Так что провод не меньше 4мм кв, (я бы взял 6), ну, и автомат на 32А. А какой же у Вас ввод, если можете позволить 6кВт ?Вопрос риторический.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВЛАД_*
сообщение 14.3.2006, 2:55
Сообщение #4





Гости






P.S. Маленький совет, правда, не прошенный. Я бы поставил на каждый L по выключателю. И еще. Если можно, перейдите на 3 фазы (в смысле, сделайте трехфазный ввод).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.3.2006, 10:27
Сообщение #5





Гости






схема тут:

http://www.mastercity.ru/vforum/attachment...81&d=1142284948

Только что попробовал врубить все комфортки на эл. плите (7 квт) и автомат не выбило.
Дом новый, проводка медная, на плиту идут толстые провода (четверка думаю)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 14.3.2006, 20:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1861
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Только что попробовал врубить все комфортки на эл. плите (7 квт) и автомат не выбило.
Давать такую нагрузку, 6 кВт, в однофазную сеть! в многоквартирноми доме! Просто не разумно . То что счётчик будет мотать быстро - это не проблема, проблема в том , что будет падение напряжения , и если для современного телевизора это не страшно, то для привода компрессора в Вашем холодильнике, крайне не желательно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Freedy_*
сообщение 14.3.2006, 23:56
Сообщение #7





Гости






Не знаю на счет разумности, но баня удалась.

Автоматы в квартиру не я ставил, каменку запитал на провода идущие к плите (6мм), автомат на плиту стоит 40 (каменка жрет 30).
Всего в квартире 7 автоматов, и нагрузка думаю спроектирована нормально... короче первый день полет нормальный. Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.5.2011, 8:39
Сообщение #8





Гости






Прошу прощения что лезу в чужую тему, но...
Есть каменка вот такая http://decor-sauna.ru/equip/elkamenka/105/385 на 400 вольт. Вопрос: можно ли её запитать на одну фазу 220 вольт??? Пробовал объединить 3 фазы в 1 и общий ноль. Не греет icon_sad.gif хотя при включении таймера напряжение проходит по цепи (индикатором тыкал). Гуру, подскажите выход, не хочется покупать другую.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 21.5.2011, 9:31
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Схему смотреть в районе "тех двух регуляторов"
ps Смерть гарантии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.5.2011, 10:12
Сообщение #10





Гости






Вот руководство и схемы внутри. Слёт с гарантии не страшен, т.к. она давно прошла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 21.5.2011, 10:34
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



не знаю, может это мой косяк, но схему я не вижу (((
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Last
сообщение 22.5.2011, 13:55
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 22.5.2011
Пользователь №: 22890



Цитата(Sinus @ 21.5.2011, 13:34) *
не знаю, может это мой косяк, но схему я не вижу (((

Косяк мой, поспешил. И форум больше не принимает сообщения без регистрации, пришлось присоединиться к вам. Вот ссылка на мануал со схемами, правда не "крутилок", а всего лишь подключения.
http://www.harviashop.ru/upload/shop_3/4/6...ile_465_161.pdf
Вроде всё так и делал, но... Другого не нашёл. icon_sad.gif ХЭЛП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 23.5.2011, 11:41
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



В мануале написано - 4.5\6кВт можно подключить в однофазной сети. Остальные нет, пульт С90 "не заточен" под это.
Если у Вас модель 4.5 кВт, все должно работать при подключении по рисунку 10а. (при условии что пульт не С90)
ps попробуйте подключить ее где нибудь в трехфазную сеть, может она вообше не работает, а мы тут мозг морщим ))))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Last
сообщение 23.5.2011, 14:29
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 22.5.2011
Пользователь №: 22890



Обычный со встроенным пультом у меня. В том и дело что вроде написано в мануале, но как-то мутно с оговоркой на "российский вариант". Возможно есть различия в этих моделях для стран. И на коробке написано 400 3N~
Замкнул 3 входа разных фаз в одну. Подключил, проверил индикатором - фазы светят на входе все 3, ноль молчит, тены обесточены. Поворачиваю регулятор таймера - "фаза" появляется везде (и на ноле и в тенах) значит вроде должен греть, а нет, холодный зараза. Куда его везти чтоб проверить-то icon_confused.gif В садике вместо электроплиты только подключить если icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 23.5.2011, 15:46
Сообщение #15


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Чем фазу определяли? Индикаторкой? Сдается мне, что у вас каменка-то в порядке, а вот рабочий ноль где-то потерялся.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 24.5.2011, 7:21
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9307
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Last @ 23.5.2011, 16:29) *
Поворачиваю регулятор таймера - "фаза" появляется везде (и на ноле и в тенах) значит вроде должен греть, а нет, холодный зараза.

Обрыв нуля в питающем кабеле или внутри прибора

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 24.5.2011, 7:22


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Last
сообщение 24.5.2011, 8:32
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 22.5.2011
Пользователь №: 22890



Цитата(S-cream @ 23.5.2011, 18:46) *
Чем фазу определяли? Индикаторкой? Сдается мне, что у вас каменка-то в порядке, а вот рабочий ноль где-то потерялся.

Цитата(Костян челябинский @ 24.5.2011, 10:21) *
Обрыв нуля в питающем кабеле или внутри прибора


Да индикаторкой тыкал. Тоже думается что в порядке, вроде фирма серьёзная и упакован был с завода, не вскрывался до меня. Вчера проверил "цешкой" на входе есть 220, при включении таймера на входе те же 220, но на тенах по 10 вольт. Что может быть не так (кроме ноля)? Не ругайте "музыканта" только, я далеко не электрик просто icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 24.5.2011, 9:39
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9307
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



На расстоянии трудно это все определять. Поищи электрика. Не должно там быть очень сложно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Last
сообщение 26.5.2011, 9:02
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 22.5.2011
Пользователь №: 22890



В общем... вчера притащил друга со знаниями в этом деле, сказал ему про потенциальное отсутствие "ноля". Он вместо ноля прицепил "землю" и О ЧУДО каменка моментально стала греться icon_biggrin.gif В общем пришлось перелопатить за несколько часов метры проводки и все распредкоробки пока не нашли надломленый "ноль"
Всем откликнувшимся СПАСИБО!!! Бане БЫТЬ brake.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.5.2011, 11:49
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9307
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Где живешь, мож на баньку загляну?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 10:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены