Как запитать 3 фазную электрокаменку на 220? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Как запитать 3 фазную электрокаменку на 220? |
| Гость_Freedy_* |
13.3.2006, 13:38
Сообщение
#1
|
|
Гости |
есть выводы: N L1 L2 L3
|
|
|
|
|
| Гость_Freedy_* |
13.3.2006, 13:46
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Забыл сказать, что каменка на 6 квт. 3х2 по 2 квт.
У меня эл. плита, но там выводы N L1 L2, для подключения на 220 L1 и L2 замыкались, может и здесь по аналогии, но все 3 замыкаются? |
|
|
| Гость_ВЛАД_* |
14.3.2006, 2:45
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Если я Вас правильно понял, имеется одна фаза, 220В, нужно подключить обогреватель 6кВт, имеющий выводы L1,L2,L3,N? Все просто: фаза на объединенные L1,L2,L3, ноль на N. Только ток будет около 30А. Так что провод не меньше 4мм кв, (я бы взял 6), ну, и автомат на 32А. А какой же у Вас ввод, если можете позволить 6кВт ?Вопрос риторический.
|
|
|
| Гость_ВЛАД_* |
14.3.2006, 2:55
Сообщение
#4
|
|
Гости |
P.S. Маленький совет, правда, не прошенный. Я бы поставил на каждый L по выключателю. И еще. Если можно, перейдите на 3 фазы (в смысле, сделайте трехфазный ввод).
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
14.3.2006, 10:27
Сообщение
#5
|
|
Гости |
схема тут:
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment...81&d=1142284948 Только что попробовал врубить все комфортки на эл. плите (7 квт) и автомат не выбило. Дом новый, проводка медная, на плиту идут толстые провода (четверка думаю) |
|
|
14.3.2006, 20:25
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Только что попробовал врубить все комфортки на эл. плите (7 квт) и автомат не выбило.
Давать такую нагрузку, 6 кВт, в однофазную сеть! в многоквартирноми доме! Просто не разумно . То что счётчик будет мотать быстро - это не проблема, проблема в том , что будет падение напряжения , и если для современного телевизора это не страшно, то для привода компрессора в Вашем холодильнике, крайне не желательно. |
|
|
| Гость_Freedy_* |
14.3.2006, 23:56
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Не знаю на счет разумности, но баня удалась.
Автоматы в квартиру не я ставил, каменку запитал на провода идущие к плите (6мм), автомат на плиту стоит 40 (каменка жрет 30). Всего в квартире 7 автоматов, и нагрузка думаю спроектирована нормально... короче первый день полет нормальный. Всем спасибо! |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
21.5.2011, 8:39
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Прошу прощения что лезу в чужую тему, но...
Есть каменка вот такая http://decor-sauna.ru/equip/elkamenka/105/385 на 400 вольт. Вопрос: можно ли её запитать на одну фазу 220 вольт??? Пробовал объединить 3 фазы в 1 и общий ноль. Не греет |
|
|
21.5.2011, 9:31
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Схему смотреть в районе "тех двух регуляторов"
ps Смерть гарантии. |
|
|
| Гость_Гость_* |
21.5.2011, 10:12
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Вот руководство и схемы внутри. Слёт с гарантии не страшен, т.к. она давно прошла.
|
|
|
|
|
21.5.2011, 10:34
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
не знаю, может это мой косяк, но схему я не вижу (((
|
|
|
22.5.2011, 13:55
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.5.2011 Пользователь №: 22890 |
не знаю, может это мой косяк, но схему я не вижу ((( Косяк мой, поспешил. И форум больше не принимает сообщения без регистрации, пришлось присоединиться к вам. Вот ссылка на мануал со схемами, правда не "крутилок", а всего лишь подключения. http://www.harviashop.ru/upload/shop_3/4/6...ile_465_161.pdf Вроде всё так и делал, но... Другого не нашёл. |
|
|
23.5.2011, 11:41
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
В мануале написано - 4.5\6кВт можно подключить в однофазной сети. Остальные нет, пульт С90 "не заточен" под это.
Если у Вас модель 4.5 кВт, все должно работать при подключении по рисунку 10а. (при условии что пульт не С90) ps попробуйте подключить ее где нибудь в трехфазную сеть, может она вообше не работает, а мы тут мозг морщим )))) |
|
|
23.5.2011, 14:29
Сообщение
#14
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.5.2011 Пользователь №: 22890 |
Обычный со встроенным пультом у меня. В том и дело что вроде написано в мануале, но как-то мутно с оговоркой на "российский вариант". Возможно есть различия в этих моделях для стран. И на коробке написано 400 3N~
Замкнул 3 входа разных фаз в одну. Подключил, проверил индикатором - фазы светят на входе все 3, ноль молчит, тены обесточены. Поворачиваю регулятор таймера - "фаза" появляется везде (и на ноле и в тенах) значит вроде должен греть, а нет, холодный зараза. Куда его везти чтоб проверить-то |
|
|
23.5.2011, 15:46
Сообщение
#15
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Чем фазу определяли? Индикаторкой? Сдается мне, что у вас каменка-то в порядке, а вот рабочий ноль где-то потерялся.
-------------------- |
|
|
24.5.2011, 7:21
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9307 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Поворачиваю регулятор таймера - "фаза" появляется везде (и на ноле и в тенах) значит вроде должен греть, а нет, холодный зараза. Обрыв нуля в питающем кабеле или внутри прибора Сообщение отредактировал Костян челябинский - 24.5.2011, 7:22 -------------------- |
|
|
24.5.2011, 8:32
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.5.2011 Пользователь №: 22890 |
Чем фазу определяли? Индикаторкой? Сдается мне, что у вас каменка-то в порядке, а вот рабочий ноль где-то потерялся. Обрыв нуля в питающем кабеле или внутри прибора Да индикаторкой тыкал. Тоже думается что в порядке, вроде фирма серьёзная и упакован был с завода, не вскрывался до меня. Вчера проверил "цешкой" на входе есть 220, при включении таймера на входе те же 220, но на тенах по 10 вольт. Что может быть не так (кроме ноля)? Не ругайте "музыканта" только, я далеко не электрик просто |
|
|
24.5.2011, 9:39
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9307 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
На расстоянии трудно это все определять. Поищи электрика. Не должно там быть очень сложно.
-------------------- |
|
|
26.5.2011, 9:02
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.5.2011 Пользователь №: 22890 |
В общем... вчера притащил друга со знаниями в этом деле, сказал ему про потенциальное отсутствие "ноля". Он вместо ноля прицепил "землю" и О ЧУДО каменка моментально стала греться
Всем откликнувшимся СПАСИБО!!! Бане БЫТЬ |
|
|
26.5.2011, 11:49
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9307 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Где живешь, мож на баньку загляну?
-------------------- |
|
|
![]() ![]() |
|