Шинный разъеденитель , Секционирование под нагрузкой возможно????? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Шинный разъеденитель , Секционирование под нагрузкой возможно????? |
21.5.2011, 9:02
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Господа спецы, прошу развеять сомнения.
Имеем двух трансформаторное ТП 2х1000кВА. На вводе и между секциями установлены шинные разъединителе рычажного типа (марку потом уточню). Искрогашение отсутствует. Нагрузка на секциях от 150 до 300А. Тридцать лет выводили трансформаторы в ремонт поочередно без перерыва питания. Нам что, просто пока везет. И при большей разнице в нагрузках между секциями при включении секционного ШР жди дуги со всеми вытекающими. Или не так все страшно. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
|
|
|
|
21.5.2011, 9:37
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
ИМХО. Если нет искро\дугогошения отключать\включать под нагрузкой нельзя.
Риск разрушения оборудования значительно повышается. На здоровье я так понял всем наплевать уже 30 лет, так что не рассматриваем. ps желательно марку оборудования, может действительно все не так уж страшно. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
21.5.2011, 10:24
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Господа спецы, прошу развеять сомнения. Имеем двух трансформаторное ТП 2х1000кВА. На вводе и между секциями установлены шинные разъединителе рычажного типа (марку потом уточню). Искрогашение отсутствует. Нагрузка на секциях от 150 до 300А. Тридцать лет выводили трансформаторы в ремонт поочередно без перерыва питания. Нам что, просто пока везет. И при большей разнице в нагрузках между секциями при включении секционного ШР жди дуги со всеми вытекающими. Или не так все страшно. Включение секционного ШР под нагрузкой менее опасно чем выключение по условиям возникновения дуги. А вообще-то, по переключениям в электроустановках имеется вот такой документ: УТВЕРЖДЕНА Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 года N 266 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ И здесь, навскидку, я нашёл вот такие пункты: 3.1.9. В кольцевых сетях 6 - 10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание разъединителем сети в кольцо при разности напряжений в момент операции на подстанциях, питающих стороны этого разъединителя, не более 5%. Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже тока нагрузки до 15 А. 7.2.2. Включение и отключение разъединителей, установленных в электрически связанной замкнутой распределительной сети, допускается при уравнительном токе не более 70 А. Если это условие не соблюдается, необходимо включение шунтирующих связей, которые отключаются по окончании операций с разъединителями. |
|
|
21.5.2011, 13:21
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Спасибо за ответы.
Гость сочувствующий-тоже самое я видел в ПТБ. Уточню. Вся эта красота находится на стороне 0,4 кВ. То есть два трансформатора 10/0,4. Переключения происходят следующим порядком. ДЭМ дает заявку на ГПП запараллелить трансформаторы по 10кВ. Затем идет в ТП и на стороне 0,4кВ сначала включает секционный ШР затем отключает вводной (тот что в ремонт). После выполнения ремонта все происходит в обратном порядке. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
|
|
|
|
21.5.2011, 13:27
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
а обычные рубильники на 0.4 кв при каком значении тока допустимо гасить под нагрузкой?
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|
21.5.2011, 17:16
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
а обычные рубильники на 0.4 кв при каком значении тока допустимо гасить под нагрузкой? Так мы вроде и не гасим. Вся нагрузка переходит на оставшийся транс. -------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
|
|
21.5.2011, 21:03
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
все нормально делаете лишбы общая нагрузка не превышала макс мощность транса.
-------------------- |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
22.5.2011, 6:32
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Спасибо за ответы. Гость сочувствующий-тоже самое я видел в ПТБ. Уточню. Вся эта красота находится на стороне 0,4 кВ. То есть два трансформатора 10/0,4. Переключения происходят следующим порядком. ДЭМ дает заявку на ГПП запараллелить трансформаторы по 10кВ. Затем идет в ТП и на стороне 0,4кВ сначала включает секционный ШР затем отключает вводной (тот что в ремонт). После выполнения ремонта все происходит в обратном порядке. Сам так делал, когда был начальником РЭСа, подчинённым не разрешал, выполнял лично. |
|
|
![]() ![]() |
|