Шинный разъеденитель , Секционирование под нагрузкой возможно?????

Аккомо-Т
сообщение 21.5.2011, 9:02
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.1.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912



Господа спецы, прошу развеять сомнения. 

Имеем двух трансформаторное ТП 2х1000кВА. На вводе и между секциями установлены шинные разъединителе рычажного типа (марку потом уточню). Искрогашение отсутствует. Нагрузка на секциях от 150 до 300А. Тридцать лет выводили трансформаторы в ремонт поочередно без перерыва питания.  Нам что, просто пока везет. И при большей разнице в нагрузках между секциями при включении секционного ШР жди дуги со всеми вытекающими. Или не так все страшно.  ispug.gif



--------------------
Китайское электричество до конца не изучено......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 21.5.2011, 9:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



ИМХО. Если нет искро\дугогошения отключать\включать под нагрузкой нельзя.
Риск разрушения оборудования значительно повышается. На здоровье я так понял всем наплевать уже 30 лет, так что не рассматриваем.
ps желательно марку оборудования, может действительно все не так уж страшно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.5.2011, 10:24
Сообщение #3





Гости






Цитата(Аккомо-Т @ 21.5.2011, 9:02) *
Господа спецы, прошу развеять сомнения. 

Имеем двух трансформаторное ТП 2х1000кВА. На вводе и между секциями установлены шинные разъединителе рычажного типа (марку потом уточню). Искрогашение отсутствует. Нагрузка на секциях от 150 до 300А. Тридцать лет выводили трансформаторы в ремонт поочередно без перерыва питания.  Нам что, просто пока везет. И при большей разнице в нагрузках между секциями при включении секционного ШР жди дуги со всеми вытекающими. Или не так все страшно.  ispug.gif

Включение секционного ШР под нагрузкой менее опасно чем выключение по условиям возникновения дуги. А вообще-то, по переключениям в электроустановках имеется вот такой документ:
УТВЕРЖДЕНА
Приказом Минэнерго России
от 30 июня 2003 года
N 266

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

И здесь, навскидку, я нашёл вот такие пункты:
3.1.9. В кольцевых сетях 6 - 10 кВ разрешается отключение
разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание разъединителем
сети в кольцо при разности напряжений в момент операции на
подстанциях, питающих стороны этого разъединителя, не более 5%.
Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями
наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже тока нагрузки до 15 А.

7.2.2. Включение и отключение разъединителей, установленных в
электрически связанной замкнутой распределительной сети, допускается
при уравнительном токе не более 70 А. Если это условие не соблюдается,
необходимо включение шунтирующих связей, которые отключаются по
окончании операций с разъединителями.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аккомо-Т
сообщение 21.5.2011, 13:21
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.1.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912



Спасибо за ответы.

Гость сочувствующий-тоже самое я видел в  ПТБ.

Уточню. Вся эта красота находится на стороне 0,4 кВ. То есть два трансформатора 10/0,4. Переключения происходят следующим порядком. ДЭМ дает заявку на ГПП запараллелить трансформаторы по 10кВ. Затем идет в ТП и на стороне 0,4кВ сначала включает секционный ШР затем отключает вводной (тот что в ремонт). После выполнения ремонта все происходит в обратном порядке.






--------------------
Китайское электричество до конца не изучено......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 21.5.2011, 13:27
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



а обычные рубильники на 0.4 кв при каком значении тока допустимо гасить под нагрузкой?


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аккомо-Т
сообщение 21.5.2011, 17:16
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.1.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912



Цитата(antno @ 21.5.2011, 16:27) *
а обычные рубильники на 0.4 кв при каком значении тока допустимо гасить под нагрузкой?


Так мы вроде и не гасим. Вся нагрузка переходит на оставшийся транс.


--------------------
Китайское электричество до конца не изучено......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 21.5.2011, 21:03
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



все нормально делаете лишбы общая нагрузка не превышала макс мощность транса.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.5.2011, 6:32
Сообщение #8





Гости






Цитата(Аккомо-Т @ 21.5.2011, 13:21) *
Спасибо за ответы.

Гость сочувствующий-тоже самое я видел в  ПТБ.

Уточню. Вся эта красота находится на стороне 0,4 кВ. То есть два трансформатора 10/0,4. Переключения происходят следующим порядком. ДЭМ дает заявку на ГПП запараллелить трансформаторы по 10кВ. Затем идет в ТП и на стороне 0,4кВ сначала включает секционный ШР затем отключает вводной (тот что в ремонт). После выполнения ремонта все происходит в обратном порядке.

Сам так делал, когда был начальником РЭСа, подчинённым не разрешал, выполнял лично.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения