![]() ТП 10/0,4. расстояние от соседа |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ТП 10/0,4. расстояние от соседа |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
про воздушку я там выше ссылку кидал, соседке вашей проще упереться в то, что будущая охранная зона ВЛ попадет на ее участок, и ей без разрешения нельзя будет на своем участке работать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
работать можно, работа в охранной зоне влияет на стоимость работ (берется повышающий коэфффициент). по существу: установкой КТП можно поиграть на плане с учетом 2.5.217 и 2.5.218 ПУЭ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23128 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
про воздушку я там выше ссылку кидал, соседке вашей проще упереться в то, что будущая охранная зона ВЛ попадет на ее участок, и ей без разрешения нельзя будет на своем участке работать. пока на ВЛ не подано напряжение, упираться не в чего, только Роспотребнадзор может чего то сделать на этапе проектирования -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
я согласен, что данные требования вступят в силу по факту. но ведь обидно будет тете донельзя, особенно, если для обслуживания ее огород понадобится
![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#25
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Тете действительно в настоящее время более нужен огород. Но вот дело в том, что этот огород она возделывает с поддержкой внуков. С одной из внучек пообщался - девушка 5 лет уж более чем активная. Залезть на любой забор в пределах собственного участка - раз плюнуть. И дом строится даже не для детей, а для внуков - правнуков.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 ![]() |
Да вообще, как то странно. А если она там яблоню посадит или ещё какое дерево, она же может и за урожаем полезть и не дай бог угодить под напряжение, не все же знают о допустимых расстояниях и проч.. Или ребенок на участке змея решит запустить, который не дай бог на ВЛ-10кВ попадет. Надо решать этот вопрос как можно скорее. Я понимаю, если бы было всё наоборот, когда дом строят близко к ТП, но тут....
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#27
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Да яблоню она не посадит - более-менее обучена. И от воздушного змея никакие расстояния не спасут. Но в Ростехнадзор ее на всякий случай отправил. Сам же с этой организацией особого желания связываться не имею, хотя меня там знают и уважают. Чуть что - "сам дурак"
... сам документ тут: http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/54/54886/index.htm Перечитал. Хороший документ. Но вот если к нему еще хорошего адвоката с электротехнической подготовкой... в принципе, на его основе можно доказать, что обязанности должны быть взаимными. Сообщение отредактировал doro - 31.3.2011, 20:27 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
в принципе, тут получается, что на соседкину частную территорию неосознанно покушается сосед со своим желанием установить ТП в такой близости.
нашел еще такое: ПУЭ 4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости. также: СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. п.7.13 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15м Сообщение отредактировал belok5 - 31.3.2011, 22:30 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
п.7.13 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15м Хотел было ответить, но коллега опередил, молодец +500! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 22387 ![]() |
я так думаю, что ответ то не полный, так как расстояние определено до окон дома, т.е. вполне вероятно тп могут построить вплотную к огороду. смотреть нужно межевание.
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#31
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Посмотрел последние сообщения, вышел в огород, прикинул расстояние от соседкиного дома до межи. И угораздило же ее поставить дом в 12 метрах от границы участка! А ведь построилась куда раньше. Если бы год назад не удалось ей совместно с группой инициативных соседей подключиться, сама бы в долю пошла с радостью. а сейчас от того ТП, откуда и она запитана, и я чуть ранее, действительно никакой технической возможности нет. Вот и приходится ставить ТП на своем участке. Но не в ущерб же соседям!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.5.2011 Пользователь №: 22834 ![]() |
Добрый день! Помогите разобратся в обратной ситуации. наша фирма проектирует ТП в поселке. Поселок новый, домов там мало, но вот участки под строительство уже выделили все. ТП запланирована в 5 метров от границы участка. Гос. экспертиза сделала замечание, что по ПУЭ от окон жилого дома должно быть расстояние не менее 10 м. но пока домов там нет, говорят что нужно отстраиваться тогда на 10 м от границы участка. Сдвигать ТП не куда, доводы что после строительства ТП дома будут строить уже с учетом нашей ТП гос. экспертиза не принимает. Права ли в этом случае гос. экспертиза?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23128 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а какой пункт ПУЭ?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.5.2011 Пользователь №: 22834 ![]() |
ПУЭ п. 4.2.131
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23128 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
там речь о 3 и 5 м., что касаемо шума - обеспечьте необходимый уровень шума защитой, если не прокатит, придется двигать
хотя..стоп в ПУЭ речь идет о ДОМЕ, а не о земельном участке - экспертиза не права -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.5.2011 Пользователь №: 22834 ![]() |
Еще гос. экспертиза ссылается на СНиП 2.07.01-89 п.7.13. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.
В ПУЭ п.4.2.131 так же указано про эти 10 м. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23128 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тогда запросите в архитектуре план застойки, вроде там должны указываться или дома или красная линия по которой пойдет застройка, да и как Вы проект разрабатываете? только на одну ТП без 0,4?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
еще 3 метра можете выиграть за счет того, что запрещено строительство зданий на территории ближе 3-х метров от границы участка
кстати, а под что выделены участки? если под разработку, но не под жилье, то тогда юрисдикция другая Сообщение отредактировал belok5 - 17.5.2011, 18:08 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#39
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
У моей соседки вопрос решился проще. Две энергичные женщины подключили милицию, депутатов, городскую администрацию, телевидение и прочие средства массовой информации. Виновник инцидента отступил на 5 метров вглубь собственной территории, ближе к собственному дому. Двух женщин не переспоришь... А если бы нормами и правилами руководствовались, так бодяга и тянулась бы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.5.2011 Пользователь №: 22834 ![]() |
тогда запросите в архитектуре план застойки, вроде там должны указываться или дома или красная линия по которой пойдет застройка, да и как Вы проект разрабатываете? только на одну ТП без 0,4? 0,4 тоже разрабатываем. Пока от этой ТП планируется один дом подключить. еще 3 метра можете выиграть за счет того, что запрещено строительство зданий на территории ближе 3-х метров от границы участка кстати, а под что выделены участки? если под разработку, но не под жилье, то тогда юрисдикция другая А подскажите что это за документ в котором это сказано? Участки выделены под жилье, планируется там котеджный поселок. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |