Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
с2н5он
сообщение 17.5.2011, 12:19
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23114
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не стал бы так категорично, не видя схему снабжения


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 17.5.2011, 12:32
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



В независимости от схемы, питание с 1 СШ может обеспечить лишь 3-ю категорию.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 17.5.2011, 13:42
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Почитал я все тему еще раз.
Вопрос Чайника:
Какая категория круче?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.5.2011, 14:57
Сообщение #24


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Пост № 11.
1я самая крутая. 2я попроще. 3я совсем всё просто.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ССС23
сообщение 17.5.2011, 15:07
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.5.2011
Пользователь №: 22805



а 1 особая еще круче! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.5.2011, 15:18
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23114
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(RomanNV @ 17.5.2011, 13:32) *
В независимости от схемы, питание с 1 СШ может обеспечить лишь 3-ю категорию.

все так есть время как минимум "на включение действиями ОВБ" - почему нельзя ОВБ сделать разрывы для отделения конкретного потребителя

Цитата(ССС23 @ 17.5.2011, 16:07) *
а 1 особая еще круче! icon_biggrin.gif

самая крутая - это керосиновая лампа или лучина icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ССС23
сообщение 18.5.2011, 14:04
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.5.2011
Пользователь №: 22805



кстати, а если 2 независимых ввода газа на тэц и 2 генератора на 1 шину, то это какая категория?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 18.5.2011, 14:13
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



3-я.
Для 2-й у каждого генератора должна быть своя независимая СШ.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ССС23
сообщение 18.5.2011, 16:01
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.5.2011
Пользователь №: 22805



хм..некоторые тут писали что с одной шины может и 2 категория быть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 18.5.2011, 17:16
Сообщение #30


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Вот что нашел. Но это ПУЭ6 1.2.19. А из ПУЭ7 я приводил выше выдержку.

Цитата
Допускается питание электроприемников II категории по одной BЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 суток. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току BЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 суток допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.


А вот еще из ПУЭ7
Цитата
1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта.

Как у вас с этим дела обстоят?

Сообщение отредактировал S-cream - 18.5.2011, 17:23


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.5.2011, 21:43
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23114
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1.2.19 это не действует


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гп_*
сообщение 18.5.2011, 21:54
Сообщение #32





Гости






Цитата(с2н5он @ 18.5.2011, 21:43) *
1.2.19 это не действует

А если электроустановки были смонтированы во времена действия ПУЭ6, схема внешнего электроснабжения не изменилась, можно сказать что все в норме?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 18.5.2011, 22:13
Сообщение #33


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(RomanNV @ 18.5.2011, 15:13) *
3-я.
Для 2-й у каждого генератора должна быть своя независимая СШ.

А это где прописано? Не встречал просто... icon_redface.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 19.5.2011, 7:11
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



п.1.2.20- смотрим сколько независимых источников питания требуется.
п.1.2.10- смотрим определение независимого источника питания.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.5.2011, 8:04
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23114
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гп @ 18.5.2011, 21:54) *
А если электроустановки были смонтированы во времена действия ПУЭ6, схема внешнего электроснабжения не изменилась, можно сказать что все в норме?

можно, если до

Цитата(RomanNV @ 19.5.2011, 7:11) *
п.1.2.20- смотрим сколько независимых источников питания требуется.
п.1.2.10- смотрим определение независимого источника питания.

между этими пунктами противоречие - в 10 речь об автоматике, в 20 речь об ОВБ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 19.5.2011, 8:47
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Не наблюдаю там никаких противоречий.
Как может противоречить количество штук, определению того, что представляет из себя одна штука?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.5.2011, 9:55
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23114
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



убедили


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 8:42
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены