![]() Повторное заземление в TN-C , (и перемычки в розетках) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Повторное заземление в TN-C , (и перемычки в розетках) |
![]()
Сообщение
#81
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17994 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
С этим персонажем придется сейчас разобраться. Начнем действия с того, как он оказался жителем квартиры №2 - одноквартирного частного дома? 1. Какая вам разница откуда появился Петров (Иванов, Сидоров..), сколько квартир в доме.. Пусть из ЖЭКа работник. Это к делу не относится. А что это за расстояние .. Это то самое расстояние, на котором вы можете осязать собственным организмом падение напряжения на рекомендованном плохоньком (ненормированном) заземляющем устройстве. Просто это более простой способ - в этом случае вам ни ГОСТ, ни ПОТ не помошники. Сообщение отредактировал Олега - 16.5.2011, 21:40 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Какая вам разница откуда появился Петров (Иванов, Сидоров..), сколько квартир в доме.. Пусть из ЖЭКа работник. Это к делу не относится. Условия эти здесь задавал не я, предлагаю соблюдать рамки условий, чего зря воздух сотрясать. ТС условия не менял, так как ему это не важно.Это то самое расстояние, на котором вы можете осязать собственным организмом падение напряжения на рекомендованном плохоньком (ненормированном) заземляющем устройстве. В этом случае вам ни ГОСТ, ни ПОТ не помощники. А с какой радости обсуждать то, кто хуже сделает (у многих само получается), я вам указал как должно быть. И чего в ГОСТе указано на счет расстояния? Сообщение отредактировал ink_elec - 16.5.2011, 21:45 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гп_* |
![]()
Сообщение
#83
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#84
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17994 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Условия эти здесь задавал не я, предлагаю соблюдать рамки условий, чего зря воздух сотрясать. ТС условия не менял, так как ему это не важно. Ну Вы даете, то я необъединенные ЗУ предложил, то не посмотрел из какой квартиры Петров спустился в подвал... Посмотрите кто автор поста 1 (я уже метнулся, посмотрел на всякий..) ![]() В частном доме в подвале исключены части связанные с РЕ, мокрые полы ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#85
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Так все указано выше в тексте Где и что вы указали?![]() 1 Посмотрите кто автор поста 1 (я уже метнулся, посмотрел на всякий..) 2 В частном доме в подвале исключены части связанные с РЕ, мокрые полы ? 1. Ни кто не был против тех условий. 2. РЕ от TN, если не выполняется... Вы предлагаете вернутся к перемычке? Сообщение отредактировал ink_elec - 16.5.2011, 22:04 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#86
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17994 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А с какой радости обсуждать .. Мы обсуждали вероятность опасной ситуации при обрыве PEN ввода и плохоньком ЗУ Вы задали вопрос "А чего на корпусе есть потенциал, а на "земле" нет?" (пост 39).. Ни кто не был против тех условий. Эта тема начата мной, и, хотя на отголосках предыдущей, в ней нигде не упоминал про одноквартирность, её номер и самого Петрова. Эти особенности не интересны. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Мы обсуждали вероятность опасной ситуации при обрыве PEN ввода и плохоньком ЗУ Далее был пост 43 (ГОСТ). И что? Вы задали вопрос "А чего на корпусе есть потенциал, а на "земле" нет?" (пост 39).. Перечитал еще раз, хотите вернутся к посту 44? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#88
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17994 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
РЕ от TN, если не выполняется... Тогда стоя на земле прилипаем головой к трубе, связанной с СУП. Вы предлагаете вернутся к перемычке? С какой целью? Там вроде как все понятно. Перечитал еще раз, хотите вернутся к посту 44? Уж неоднократно можно было ответить на вопросы п.44. Сейчас в этом нужды особой нет. Вам предложен более простой для ощущения опасности вариант - с землей и трубой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Тогда стоя на земле прилипаем головой к трубе, связанной с СУП. НетВ частном доме в подвале исключены части связанные с РЕ, мокрые полы ? Исключены РЕ от TN вне зоны действия СУП.Уж неоднократно можно было ответить на вопросы п.44. Сейчас в этом нужды особой нет. Вам предложен более простой для ощущения опасности вариант - с землей и трубой. Так ответ был и на более простой вариант тоже.А чего вы пытаетесь сделать так плохо? Сообщение отредактировал ink_elec - 16.5.2011, 22:39 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#90
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17994 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нет Сопротивление контактов, заземляющих проводников, заземлителя ненормированного в сумме равны нулю? Исключены РЕ от TN вне зоны действия СУП. Пусть труба на высоте 1,4м от земли. Вы объясните, не каком расстоянии от вент.трубы начинается "вне зоны". ... на более простой вариант тоже. Что вы говорите? И в каком месте? Только про ГОСТ не нужно. В простом варианте работник не электротехнический и даже не эл.технологический. Трубу зашел проведать. А чего вы пытаетесь сделать так плохо? Я-то тут при чем? Я PEN не ломал ![]() Сообщение отредактировал Олега - 16.5.2011, 22:41 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#91
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Вы объясните, не каком расстоянии от вент.трубы начинается "вне зоны". Вне зоны досягаемости.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#92
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17994 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#93
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Что вы говорите? И в каком месте? Только про ГОСТ не нужно. В простом варианте работник не электротехнический и даже не эл.технологический. Трубу зашел проведать. Ах вон оно чтообсуждать то, кто хуже сделает (у многих само получается), я вам указал как должно быть. И чего в ГОСТе указано на счет расстояния? То есть делаем по ИМХО и не как иначе. Об чем тогда речь? Поконкретнее. Курим правила. Сообщение отредактировал ink_elec - 16.5.2011, 23:20 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#94
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17994 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ах вон оно что.. Эт самое. Вы не понимали? ![]() То есть делаем по ИМХО и не как иначе. Об чем тогда речь? Какое тут имхо? Возможность наличия потенциала на хилом ЗУ при обрыве PEN признаете? Курим правила. Я вижу. Посмотрите на досуге в чем разница меж "вне зоны досягаемости" и "доступные одновременному прикосновению". Сообщение отредактировал Олега - 16.5.2011, 23:33 |
![]() |
|
Гость_Гость димок_* |
![]()
Сообщение
#95
|
Гости ![]() |
на вводе в здание рабочий ноль соединяется с землёй. А вот мне интересно - при обрыве нуля, тогда получается, что об этом можно и не узнать, если земля хорошая сделана??? Ведь ноль тогда будет просто браться с земли , вот и всё. А как тогда узнают о том, что он оборвался??
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#96
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Я вижу. Посмотрите на досуге в чем разница меж "вне зоны досягаемости" и "доступные одновременному прикосновению". И как большая разница?
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#97
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17994 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#98
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Правила не курим, а читаем. Осмысливаем уравнивание. Затем возвращаемся к вопросу "на каком расстоянии от вент.трубы начинается "вне зоны". Упорно продолжаете троллить? Не лучшее качество для оппонента. Кроме Вашего словесного заноса, приведите хоть один аргументированный ответ.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#99
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17994 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Упорно продолжаете троллить? Не лучшее качество для оппонента. Кроме Вашего словесного заноса, приведите хоть один аргументированный ответ. Ув.оппонент, замучался ждать ответов от Вас. Посмотрите же наконец рис 1.7.6 ПУЭ, п.1.7.70. Представлена и определена "граница зоны досягаемости токоведущих частей". Ваш занос в том, что относите подлежащую уравниванию СПЧ (даже не ОПЧ!) в виде мет. трубы вентиляции к ТВЧ. Можете взглянуть п.1.7.50, 1.7.51. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#100
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Ув.оппонент, замучался ждать ответов от Вас. Посмотрите же наконец рис 1.7.6 ПУЭ, п.1.7.70. Представлена и определена "граница зоны досягаемости токоведущих частей". Ваш занос в том, что относите подлежащую уравниванию СПЧ (даже не ОПЧ!) в виде мет. трубы вентиляции к ТВЧ. Можете взглянуть п.1.7.50, 1.7.51. Ответ будет позже(вечером) занят на работе. Но пока проясните Ваш источник, а то http://www.insafety.ru/top/pye/95482.php ПУЭ 6 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 кВ СЕТИ С ЭФФЕКТИВНО ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ 1.7.50. Напряжение на заземляющем устройстве при стекании с него тока замыкания на землю не должно превышать 10 кВ. Напряжение выше 10 кВ допускается на заземляющих устройствах, с которых исключен вынос потенциалов за пределы зданий и внешних ограждений электроустановки. При напряжениях на заземляющем устройстве более 5 кВ и до 10 кВ должны быть предусмотрены меры по защите изоляции отходящих кабелей связи и телемеханики и по предотвращению выноса опасных потенциалов за пределы электроустановки. 1.7.51. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом, включая сопротивление естественных заземлителей. К чему это? Сообщение отредактировал ink_elec - 17.5.2011, 11:50 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |