![]() Категории электроснабжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Категории электроснабжения |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.5.2011 Пользователь №: 22805 ![]() |
люди, помогите пожалуйста ответить на вопрос:если снабжение объекта от электростанции,на которой 2 газотурбинные установки выдающие эл.энергию через распредустройства соединенные через АВР, то это считается как 2 ввода или как 1 ввод, т.е. можно таким образом обеспечить 1 или 2 категорию?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23114 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
обе турбины работают в нагрузке или одна гор. резерв?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.5.2011 Пользователь №: 22805 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 ![]() |
Если имеется автоматический запуск генератора с временем включения в сеть, сравнимым с обычным временем АВР, то и без горячего резерва обеспечивается 1 категория.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.5.2011 Пользователь №: 22805 ![]() |
не понятно как...ведь первая категория это 2 независимых источника?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Коллеги Вы не стой стороны девушку танцуете.
По памяти: I - угроза безопасности страны\оффегенные потери (правительственая связь, доменная печь, хранилище ядерного топлива\биологического оружия и тп.) II- угроза жизни людей\материальные потери\сбой отлаженного производства (больницы, спиртзаводы)), телевидение, котельные, детские учереждения, конвееры по сборке чего нибудь, жилые дома более 8-ми квартир, транспорт и тп.) III- все остальное. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 ![]() |
Под 2-ую категорию можно подвести. Допускается обесточение на время работы автоматики. Второй источник питания запускается автоматически (генератор).
Если бы два генератора работали на разные секции шин и от этих шин шли линии - была бы первая категория. Если один генератор - третья категория. Допускается обесточение на время работ. Категорийность потребителя не зависит напрямую от вида деятельности. Заключается договор на поставку ЭЭ с энергоснабжающей организацией, там и определяется категорийность. А вот инспекция должна следить - нужна им "высокая категорийность" или нет. -------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Тоесть, я себе в тепличку с помидорами могу завести пять кабелей с устройством АВР от различных ТП, и Это будет II или I категория по моему заявлению\оплате в энергосбыте?
Правила в судию! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23114 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
правила не запрещают ужесточать требования, можете даже в туалете сделать 1 категорию, если денег не жалко
категория определяется проектом, с учетом ПУЭ и др. правил -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.5.2011 Пользователь №: 22805 ![]() |
т.е., если я правильно понял, то если 2 генератора выдают энергию на одну общую шину, то это как один источник энергии, и соответственно 3 категория?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Электроприемники I категории «должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания...», а для электроприемников особой группы I категории «должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания», что обеспечивает еще более высокую надежность электропитания. Электроприемники II категории также «должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания», однако если для I категории должно быть обеспечено автоматическое восстановление питания, то для II категории допускаются перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. А для III категории электроснабжение «может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток».
Думаю, что на вторую категорию можно рассчитывать. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.5.2011 Пользователь №: 22805 ![]() |
хм..ключевое слово " 2 независиммых" источника...являются ли в данном случае 2 генератора 2-мя независимыми источниками?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Думаю да. Мне дали вторую категорию, когда мои объекты были запитаны с одной ПС, но с разных РП.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.7.2006 Пользователь №: 6167 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23114 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а если в ТУ напишут для операционной 3 категорию? или для котельной где температура теплоносителя 200 гр. С?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.5.2011 Пользователь №: 22805 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23114 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если Вы запитаны с одной СШ. то 2-я с натяжкой, если у Вас две СШ + АВР, можно расчитывать на 1-ую
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
спасибо за ответ, насколько я понял, 2 можно получить при таком раскладе, а 1 категорию вряд ли? 1 категорию - точно нет. На данный момент я имею возможность получать э/э с 2х различных ПС, причем по одной ПС - с 2х различных РП. Но мне не дали 1 категорию, мотивируя тем, что для 1 категории у меня должен стоять отдельный генератор в горячем резерве и на АВР. Ну и ладно, не больно-то и хотелось ![]() Хоть у меня и выполнено вот это условие, «должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания...» ... но не выполнено вот это "однако если для I категории должно быть обеспечено автоматическое восстановление питания" Вам вторую-то получить - с натяжкой, как правильно заметил с2н5он. Под 2 категорию можно подвести только из-за того, что это 2 ГЕНЕРАТОРА. Сообщение отредактировал S-cream - 17.5.2011, 10:47 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.5.2011 Пользователь №: 22805 ![]() |
спасибо за ответы!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
если Вы запитаны с одной СШ. то 2-я с натяжкой,... Никаких натяжек. Однозначно 3-я категория. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |