Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Сизарев Евгений
сообщение 16.5.2011, 11:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 27.4.2011
Из: Самара
Пользователь №: 22629



Есть новая кв, в ней черновая отделка...ходил смотреть везде провода на розетки выведены, 3 жильные медные как положено, на светильники в коридоре,кухне, ванне туалете...а зашел в комнаты там из потолка торчат 4 жильные, ЗАЧЕМ???ну это первый вопрос (1)
А второй вот это есть провода на розетки,3жильные...а свет как проводить? как делать выключатели? фазу наращивать и вести по комнате? или на выключатели идут 3 провода(в чем я сомневаюсь)?
Приложены фото кабеля который находятся в комнатах, и щиток.
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
Прикрепленное изображение
2048 x 1536 (366.3 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
Прикрепленное изображение
2048 x 1536 (350.11 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 16.5.2011, 11:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Самому не лезть!
Нанимать электромонтажную организацию.


Пластиковый щит на помойку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 16.5.2011, 12:38
Сообщение #3


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



4 провода: 2 фазы (для 2хклавишного выключателя (СКОРЕЕ ВСЕГО, НО НЕ ФАКТ (кто их, монтажников знает) - коричневый и белый)), ноль (синий), земля(желто-зеленый). На выключателе - 1 фаза приходит из распредкоробки, два провода уходят на люстру.
Щиток - нормальный, а вот счетчики энергомеровские - ненадежные.
Розетки - белый(коричневый) - фаза. Синий - ноль. Желто-зеленый - земля.

А вообще-то Вам лучше вызвать спеца.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.5.2011, 12:47
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
из потолка торчат 4 жильные, ЗАЧЕМ???
Заземление, ноль рабочий и два фазных провода с двухклавишного выключателя, к которому и идут как минимум три провода.

Фото щитка не показательно без схемы, но номиналы великоваты. имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 16.5.2011, 12:56
Сообщение #5


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Да, номиналы великоваты. Я обчно ставлю на розеточные группы 16 А, на освещение - 10 А. А то кто его знает - насколько провода соответствуют нормам. В домах, где квартры продаются уже с проведенной электрикой - обычно сечения проводов занижены.
Схема - все предельно ясно. Судя по номиналам - 2хполюсник на вводе, потом УЗО и дальше разбежались на однополюсники. И все это после счетчика.

Сообщение отредактировал S-cream - 16.5.2011, 12:58


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.5.2011, 13:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
2хполюсник на вводе, потом УЗО и дальше разбежались на однополюсники.
...или как вариант, УЗО только на розеточных группах. Поэтому и сказано, что фото не показательно, если ожидались комментарии по щитку.
Как пример
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
Прикрепленное изображение
882 x 566 (73.85 килобайт)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 16.5.2011, 13:18
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(savelij® @ 16.5.2011, 14:13) *
...или как вариант, УЗО только на розеточных группах. Поэтому и сказано, что фото не показательно, если ожидались комментарии по щитку.

Согласен, не спорю, может быть и так, но скорее всего УЗО прикрывает всех потребителей. (На всех новых домах, на которых я был и работал - именно так, как я говорил выше)


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 16.5.2011, 14:59
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Цитата(S-cream @ 16.5.2011, 19:56) *
Да, номиналы великоваты. Я обчно ставлю на розеточные группы 16 А, на освещение - 10 А.

А чем автомат 16А для 1,5 квадрата по меди хуже автомата 10А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 16.5.2011, 15:11
Сообщение #9


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Я же писал - очень часто фактические сечения проводов отличаются в меньшую сторону от того, что должно быть.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 16.5.2011, 15:38
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



То есть по вашему очень часто на освещении 0,75 квадрат?! Ни разу не встречал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 16.5.2011, 16:00
Сообщение #11


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



0,75 нет, конечно. Да я микрометр в кармане и не таскаю. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Если сечение 1,5 квадрата выдерживает 17 А, то если сечение упадет до 1,3 мм2, то номинал автомата может быть выше, чем может выдержать провод. В общем я предпочитаю перестраховаться.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 16.5.2011, 16:17
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Вряд ли ток на одной группе освещения в квартире может достигнуть даже 10А (не представляю какой яркости должен быть свет в паре комнат). Ну да ладно. Перебдевать так Перебдевать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.5.2011, 16:50
Сообщение #13





Гости






Цитата(S-cream @ 16.5.2011, 12:38) *
4 провода: 2 фазы (для 2хклавишного выключателя (СКОРЕЕ ВСЕГО, НО НЕ ФАКТ (кто их, монтажников знает) - коричневый и белый)), ноль (синий), земля(желто-зеленый). На выключателе - 1 фаза приходит из распредкоробки, два провода уходят на люстру.
Щиток - нормальный, а вот счетчики энергомеровские - ненадежные.
Розетки - белый(коричневый) - фаза. Синий - ноль. Желто-зеленый - земля.

А вообще-то Вам лучше вызвать спеца.

Откуда две фазы (для 2хклавишного выключателя (СКОРЕЕ ВСЕГО, НО НЕ ФАКТ (кто их, монтажников знает) - коричневый и белый))? Фаза-то в квартире - одна! Правильнее будет сказать коричневый и белый - фазные провода после двухклавишного выключателя, жёлто-зелёный - защитный ноль на корпус светильника, бело-синий (синяя полоска на белом) - рабочий ноль. На счёт (кто их, монтажников знает) - согласен, соответствие следует проверить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 16.5.2011, 16:53
Сообщение #14


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Да,неправильно выразился, сорри. Конечно же "фазные провода после двухклавишного выключателя".


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 16.5.2011, 16:59
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Apisx @ 16.5.2011, 17:59) *
А чем автомат 16А для 1,5 квадрата по меди хуже автомата 10А?
Тем, что на линии освещения проводка отходящая от светильников менее 1,5 мм2.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
J72
сообщение 16.5.2011, 19:43
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 28.11.2010
Из: тобольск
Пользователь №: 20442



судя по вопросам-лучше ничего руками не трогай icon_biggrin.gif Выбери выключатели,розетки... и пригласи электрика(можно из ЖЭКа).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apisx
сообщение 17.5.2011, 0:43
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047



Цитата(ink_elec @ 16.5.2011, 23:59) *
Тем, что на линии освещения проводка отходящая от светильников менее 1,5 мм2.

И что??? Ссылку на документ плиз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cеpгeй
сообщение 18.5.2011, 15:57
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 15.12.2010
Пользователь №: 20677



Кто хочет Про осветительные приборы ПУЭ Гл 6.6 см п.6.6.15. и далее по 7-у изданию...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
александр энерге...
сообщение 18.5.2011, 20:14
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 28.12.2010
Из: г.Электросталь
Пользователь №: 20873



Цитата(Сизарев Евгений @ 16.5.2011, 12:08) *
Есть новая кв, в ней черновая отделка...ходил смотреть везде провода на розетки выведены, 3 жильные медные как положено, на светильники в коридоре,кухне, ванне туалете...а зашел в комнаты там из потолка торчат 4 жильные, ЗАЧЕМ???ну это первый вопрос (1)
А второй вот это есть провода на розетки,3жильные...а свет как проводить? как делать выключатели? фазу наращивать и вести по комнате? или на выключатели идут 3 провода(в чем я сомневаюсь)?
Приложены фото кабеля который находятся в комнатах, и щиток.

Всё правильно,две фазы,ноль,земля. Люстра имеет два режима включения соответственно по одной фазе на каждый режим. Совет: найми электрика и не парься.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 18.5.2011, 21:24
Сообщение #20





Гости






Во-первых, что делает 1 фаза и 2 неопределённых полюса на потолке???

Во-вторых, что "сидит" на автоматах 25 и 32 амер???

В-третьих, что делает 2-полюсный автомат на входе? Автомат на квартиру должен быть на лестничной клетке в опломбированном виде.
Вернуться в начало страницы