Эл.двигатель утопленник , Как можно высушить??? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Эл.двигатель утопленник , Как можно высушить??? |
13.5.2011, 10:43
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.4.2011 Пользователь №: 22458 |
Подтопило два асинхронника на 50 кВт каждый. Три дня пробыли под водой. Разобрали и положили внутрь статора горящую 500 Вт лампочку. Сопротивление потихоньку восстанавливается. Уже достигло 50 МОм. между катушкой и корпусом. До каких пор нужно сушить дальше???????
|
|
|
kisel_off Эл.двигатель утопленник 13.5.2011, 10:43
Sinus Смотрим в паспорте на двигатель\ищем по марке... 13.5.2011, 10:53
belok5 тут было как-то написано про то. что сушить можно ... 13.5.2011, 11:09
kisel_off А нужно ли в предложенную последовательную цепь по... 13.5.2011, 11:27
belok5 достаточно своей обмотки, она сама греется и сушит... 13.5.2011, 11:30
Anatoli когда работал в котельной, то сгорел мотор на сете... 13.5.2011, 22:44
Гость_kisel_off_* Тоесть я понял нужно сушить до R = (бесконечность)... 14.5.2011, 14:08
Apisx Цитата(Гость_kisel_off_* @ 14.5.2011, 21... 16.5.2011, 15:09
Sinus ЦитатаТоесть я понял нужно сушить до R = (бесконеч... 16.5.2011, 9:54
Стасян. Был случай когда затопило насосы вместе с двигател... 16.5.2011, 22:15
DronXP Ну посушите, проведите испытания и пускайте в рабо... 17.5.2011, 1:37
Гость Мужики, чего вы паритесь, если двигатель старый, ... 22.5.2011, 23:44![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 8:41 |
|
|
|
|