![]() Повторное заземление в TN-C , (и перемычки в розетках) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Повторное заземление в TN-C , (и перемычки в розетках) |
Гость_Гп_* |
![]()
Сообщение
#21
|
Гости ![]() |
Только вариант ответвления от ВЛ... и то вопрос о совмещеном проводнике будет зависеть от состояния самой ВЛ. При обычной старой и неизолированной ВЛ долго думать не приходится... и выбираем ТТ Характеристику питающей сети, как и ее состояние не описывал. Не в этом суть. Вопрос был о наличии (или отсутствии) безопасности для людей при наличии ЗУ на вводе при указанных выше условиях. Хотел услышать от того, кто уверен в своих позициях, что наличие ЗУ на вводе будет гарантией безопасности для людей при обрыве PEN питающей сети. А с системой ТТ вопрос требующий отдельного рассуждения, не все там так гладко. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2456 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
если обрыв после ЗУ, то за безопасность жизнедеятельности индивидуумов я не дам и гроша
|
![]() |
|
Гость_Гп_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
если обрыв после ЗУ, то за безопасность жизнедеятельности индивидуумов я не дам и гроша Описывал как раз, если внимательно читали, обрыв PEN до шины РЕ в ВРУ здания. А шина РЕ естественно имеет связь с ЗУ здания. Каков по вашему может быть уровень напряжения на открытых проводящих частях в здании? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2456 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
в вопросе не было указано, что пен на вводе кончился.
ну да ладно, предположим, что после ВРУ имеем TN-S. тогда, при обрыве Н и попадании на корпус имеем кз с хлопком и срабатыванием аппарата защиты. что же произойдет с индивидуумом, находящимся в этот самый момент в контакте с этим самым корпусом - токнет его точно, а вот величину и время определят аппараты защиты |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ТС интересовало другое Не то чтоб интересовало .. ![]() Просто наткнувшись на пункт в ПУЭ, понял, что его могли прочесть многие другие электрики того времени. И уже на основании усвоенного материала усердно впендюривали перемычки непосредственно в светильниках и розетках. А мы ругаем мОнтеров, почем зря. ![]() Господа жентельмены, как можно говорить о PEN, PE и TNC-S в электроустановках, сделанных еще при царях (Иосифе, Никите, Леониде)? Напрашивается вопрос о заднем уме... В названии темы - TN-C. С появлением новой терминологии в этой системе ничего не изменилось (TNC не запрещена) и сами ЭУ остались прежними. Ввиду их физического существования периодически возникает интерес к атавиз'му и старым нормативам, как тогда все выполнялось, что дозволялось. Сообщение отредактировал Олега - 13.5.2011, 16:37 |
![]() |
|
Гость_Гп_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
в вопросе не было указано, что пен на вводе кончился. ну да ладно, предположим, что после ВРУ имеем TN-S. тогда, при обрыве Н и попадании на корпус имеем кз с хлопком и срабатыванием аппарата защиты. что же произойдет с индивидуумом, находящимся в этот самый момент в контакте с этим самым корпусом - токнет его точно, а вот величину и время определят аппараты защиты Позвольте, еще раз вас взываю к внимательности пост №13 "Произошло "постоянное" повреждение PEN до места его ввода в здание". Еще раз говорю, что "кочился" PEN, а не N. Какое еще кз имеем, да еще и с хлопком? Попробуйте представить себе схему: 1. До обрыва PEN. Система TN-C-S. РEN присоединен на шину РЕ, к которой присоединено ЗУ. Имеется перемычка между ЗУ шиной и N шиной в ВРУ. 2. После обрыва РЕN Фаза в доме целая, однофазная нагрузка включена(сопротивлением для простоты расчетов можете принебречь, как и сопротивлением фазного проводника, сопротивлением обмотки трансформатора; ЗУ трансфоматора с учетом имеющихся повторок - 4 Ом), нулевые рабочие проводники и нулевые защитные проводники в целости и сохранности, сопротивление ЗУ (чистого заземлителя дома) -10 ОМ. Других металлических коммуникаций в дом не входит и не выходит, дом кирпичный. Какое напряжение может быть (приблизительно) на открытых проводящих частях имеющих связь с РЕ здания? Какой ток будет стекать в ЗУ (приблизительно)? Сработает ли автоматический выключатель на вводе с характеристикой С25? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
2. После обрыва РЕN Фаза в доме целая, однофазная нагрузка включена(сопротивлением для простоты расчетов можете принебречь, как и сопротивлением фазного проводника, сопротивлением обмотки трансформатора; ЗУ трансфоматора с учетом имеющихся повторок - 4 Ом), нулевые рабочие проводники и нулевые защитные проводники в целости и сохранности, сопротивление ЗУ (чистого заземлителя дома) -10 ОМ. Других металлических коммуникаций в дом не входит и не выходит, дом кирпичный. Какое напряжение может быть (приблизительно) на открытых проводящих частях имеющих связь с РЕ здания? Какой ток будет стекать в ЗУ (приблизительно)? Сработает ли автоматический выключатель на вводе с характеристикой С25? Ток = 220/(10+4) = 15,7 А Напруга = 15,7 * 10 = 157 В И? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
Гость_Гп_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
Ток = 220/(10+4) = 15,7 А Напруга = 15,7 * 10 = 157 В И? И никакого хлопка, И ни какого кз, И никакого срабатывания аппарата защиты (будь то С25 или С16, даже С10 долго может не сработать). А для того что бы обеспечить ЗУ-10 Ом на вводе в здании нужно Очень потрудиться, а что в итоге? Напруга на корпусе 157В. Belok, может стоит несколько пересмотреть свои взгляды на ЗУ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Belok, может стоит несколько пересмотреть свои взгляды на ЗУ. Для нормальной дискуссии необходимо встать на место оппонента и попытаться защитить его точку зрения. Если не удается, то выясняем, почему. А почему автомат должен хлопнуть? Тут работа для УЗО. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
Гость_Гп_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
УЗО может и не спасти. Хм... при прикосновении к "корпусу" - УЗО тупо НЕсчего срабатывать - РЕ идет мимо УЗО -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гп_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
Хм... при прикосновении к "корпусу" - УЗО тупо НЕсчего срабатывать - РЕ идет мимо УЗО Хм...а РЕ как правило идет мимо УЗО. А утечку, что бы УЗО сработало (при условии, что оно работоспособно) создает сам человек прикоснувшись к проводящей части имеющей связь с землей (либо встав на землю), но не имеющей металлосвязи связи с РЕ.ИМХО |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1 Хм...а РЕ как правило идет мимо УЗО. 2 А утечку, что бы УЗО сработало (при условии, что оно работоспособно) создает сам человек прикоснувшись к проводящей части имеющей связь с землей (либо встав на землю), но не имеющей металлосвязи связи с РЕ.ИМХО 1 Почему как правило? Какие еще варианты подключения РЕ могут быть с УЗО? 2 Об чем речь? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
но все-таки.
TN-C-S. Отвалился внешний пень на вводе. Земля, хоть и ненормируемая, осталась. Побежит ли ток в землю? Сообщение отредактировал Roman D - 14.5.2011, 5:29 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гп_* |
![]()
Сообщение
#36
|
Гости ![]() |
1 Почему как правило? Какие еще варианты подключения РЕ могут быть с УЗО? 2 Об чем речь? 1 У меня пока только такой вариант. ![]() Правда видел как то на многоквартирном доме, где в этажных щитах были установлены однофазные УЗО, в которые сверху были введены три проводника (фазы, нуль и "хрен знает, что и для чего без маркировки"). Щиты не вскрывал, посему подробно схему не рассмотрел ![]() 2. Об том что УЗО при обрыве PEN может не защитить человека от поражения электрическим током, когда тот коснется находящегося под напряжением корпуса и земли (вкратце) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
но все-таки. TN-C-S. Отвалился внешний пень на вводе. Земля, хоть и ненормируемая, осталась. Побежит ли ток в землю? Угу, только Узо это фиолетово! ЗЫ Я про случай с РЕ Сообщение отредактировал haramamburu - 14.5.2011, 9:08 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Без утечки на ОПЧ через УЗО сколь вбежало, столько и выбежало. Наличие ЗУ при обрыве вводного PEN не приведет к срабатыванию УЗО. Хоть в TN-C-S, хоть в TN-C. Потенциал относительно земли ЗУ понятно понизит, но без нормированного сопротивления - не понятно до какой величины.
Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2011, 10:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1 У меня пока только такой вариант. ![]() Правда видел как то на многоквартирном доме, где в этажных щитах были установлены однофазные УЗО, в которые сверху были введены три проводника (фазы, нуль и "хрен знает, что и для чего без маркировки"). Щиты не вскрывал, посему подробно схему не рассмотрел ![]() 2. Об том что УЗО при обрыве PEN может не защитить человека от поражения электрическим током, когда тот коснется находящегося под напряжением корпуса и земли (вкратце) 1. То что на вводе непонятка, но на выходе с УЗО РЕ нет. 2. А чего на корпусе есть потенциал, а на "земле" нет? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18000 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
То что на вводе непонятка, но на выходе с УЗО РЕ нет. "Хрен знает.." - возможно псевдо ответвление РЕ до УЗО. Хотя если жилка проводника не разрывалась, согнута и зажата в N-клемме, то старым нормам как бы не перечит. А чего на корпусе есть потенциал, а на "земле" нет? А чего, контактные соединения, заземляющие проводники и заземлитель не сопротивляются? Причем слово "ненормированное" мною лично воспринимается как "хоть бесконечно большое". Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2011, 11:35 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |