Всем день добрый! Помогите разобраться с ситуацией. Взял подряд на установку светильников на фасаде здания в количестве 160 шт. в вертикальной плоскости. При сдаче актов приемки заказчик мерял расстояния установки изделий. На одном этаже светильник стоит ,например 55 см от проема на другом стоит 56, на третьем 56,5, на 4 стоит 55,5 - говорит что это слишком большое расстояние отклонения и со стороны будет видно. Если в СНиП- ах выписки о допустимых нормах отклонения от вертикальной оси?
![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость димок_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
причём тут снипы ? если хозяину не нравится - снипы не помогут
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.2.2011 Пользователь №: 21423 ![]() |
Да не дело все происходит на стройплощадке. Строится многоэтажное жилое здание, там не хозяин- а фирма заказчик. Вот и представитель фирмы у меня работу полностью не принимает, я считаю разброс расстояния на 1 см не существенным, а меня пытаются убедить в другом.
|
![]() |
|
Гость_лень логиниться_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
....... При сдаче актов приемки заказчик мерял расстояния установки изделий. На одном этаже светильник стоит ,например 55 см от проема на другом стоит 56, на третьем 56,5, на 4 стоит 55,5 - говорит что это слишком большое расстояние отклонения и со стороны будет видно....... В таких случаях рулетку прятать надобно, или чем он там вымерял. Сдается, што денег зажать / недодать/ хочет, этот заказчик... Зоркий Сокол. Хотя, по своему, он в принципе то прав- точнее прицеливаться желательно. А проемы по вертикали, там, случаем, не гуляют? ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...а меня пытаются убедить в другом. Лившиц еще говорил: "Делиться надо" ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.2.2011 Пользователь №: 21423 ![]() |
Да вот мне тоже так кажется что скорее в деньгах. А про проемы тут не знаю, не мое дело просто на одном этаже светильник от проема стоит 55, на другом этаже 56- прораб это мотивирует тем что технадзору не сдаст.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата ...просто на одном этаже светильник от проема стоит 55... У Вас в проекте с такой точностью указано расположение светильников на лестницах?!
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.2.2011 Пользователь №: 21423 ![]() |
Не на лестницах а на балконах. А расстояния определили с технадзором, на глаз ))) Сказал 55, ну блин что мне теперь деньги не получить чтоли? Да и я думаю технадзор на этот 1 см рукой махнет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Сказал 55 Если не указал допуск - сам виноват.1 см - это менее 2%. Если принимающая сторона считает это отклонение недопустимым, пусть обоснует нормативными пунктами. А то с тем же успехом можно докопаться и до отклонения в 0,5 см -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Однозначно гады кинуть хотят..... Промеряйте в миллиметрах ширину проемов и расстояния проемов от угла на нескольких этажах, затем отвесом углы. Где не будет сходится( А сходится не будет однозначно), оттуда скажете, и меряли. Потом киньте предьяву этому прорабу или его начальству.
Сообщение отредактировал Aleks 72 - 13.5.2011, 20:46 -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.2.2011 Пользователь №: 21423 ![]() |
Однозначно гады кинуть хотят..... Промеряйте в миллиметрах ширину проемов и расстояния проемов от угла на нескольких этажах, затем отвесом углы. Где не будет сходится( А сходится не будет однозначно), оттуда скажете, и меряли. Потом киньте предьяву этому прорабу или его начальству. Спасибо большое всем кто откликнулся - я думаю что дело теперь отстою ))) Тем более еще предлагают на них поработать- взять секцию( подъезд). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
говорят, что когда МГУ строили - вершина звёздочки только на 80 см от вертикали ушла. Сталин был жив - стимул был!