СЭТ-4ТМ по RS-485 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
СЭТ-4ТМ по RS-485 |
13.4.2011, 20:48
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Господа!
Налаживаем АИИС КУЭ на подстанции. Имеется шлейф RS-485, к которому подключены 8 счетчиков. Шлейф из кабеля КИПЭВ, экранированный, с терминальными резисторами, длина шлейфа 50 метров. При сканировании шлейфа 6 счетчиков откликаются, а два нет. Отключаю эти два счетчика от шлейфа, подключаю к компу через те же контакты, каждый в отдельности откликается. Снимаю эти два счетчика, соединяю их коротким шлейфом между собой, оба откликаются. Ставлю на их места другие счетчики - все работает. Сделал вывод что порт RS-485 у этих двух счетчиков не выдерживают нагрузку шлейфа в моих условиях. Но ведь должны выдерживать и более длинный шлейф и с гораздо бОльшим количеством счетчиков. Но как доказать заводу что счетчики хреновые? Звонил им. Разговор был на гране хамства: "У вас шлейф кривой" "У вас преобразователь 232-485 кривой" "У вас помехи на подстанции большие" "И вообще вы меня от работы отвлекаете!" Что делать? Как заставить их поменять? Может есть какая-то экспертиза интерфейса RS-485 которая проверит их нагрузочную способность? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
Viktor2004 СЭТ-4ТМ по RS-485 13.4.2011, 20:48
ASKUE_MEN У меня такое было. Некоторыесчетчики не отвечают п... 10.5.2011, 12:02
Viktor2004 Вы не поняли моего вопроса. Задача поиска причины ... 12.5.2011, 1:35
с2н5он если правильно понял, 485 соответствует ГОСТ Р ИСО... 12.5.2011, 9:11
Viktor2004 Цитата(с2н5он @ 12.5.2011, 10:11) если пр... 12.5.2011, 19:22
с2н5он а отдельно эти два счетчика через длинный откликаю... 12.5.2011, 22:35
Viktor2004 Отдельно через длинный прозваниваются когда подклю... 12.5.2011, 22:52
с2н5он а вместо этих 2-х два другие если поставить или по... 12.5.2011, 23:03
Viktor2004 Если другие 2 поставить, другие работают. Но что м... 12.5.2011, 23:16
с2н5он не знаю, но вроде явный глюк счетчика - если на па... 13.5.2011, 10:21
Viktor2004 Нагрузочная способность интерфейса не хватает либо... 13.5.2011, 11:02
с2н5он сомневаюсь, что дело в 485, ведь ставите другие дв... 13.5.2011, 12:10
Viktor2004 Цитата(с2н5он @ 13.5.2011, 13:10) сомнева... 13.5.2011, 13:07
с2н5он Цитата(Viktor2004 @ 13.5.2011, 14:07) Кон... 13.5.2011, 15:21
Viktor2004 Цитата(с2н5он @ 13.5.2011, 16:21) письмен... 13.5.2011, 15:38
yuoras С обоих сторон линии надо поставить терминаторы(со... 13.5.2011, 14:29
Viktor2004 Цитата(yuoras @ 13.5.2011, 15:29) С обоих... 13.5.2011, 15:14
с2н5он пишите письменно, просите направить представителя ... 16.5.2011, 15:00
@KoLoBoK@ Так чем дело закончилось!!!!
у ме... 13.7.2011, 21:43
Viktor2004 Короче. Закупку счетчиков осуществлял МОЭСК. От на... 15.7.2011, 1:35![]() ![]() ![]() |
|