![]() Повторное заземление в TN-C , (и перемычки в розетках) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Повторное заземление в TN-C , (и перемычки в розетках) |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17983 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Хочу уточнить у знатоков старых нормативов:
каким документом (до ПУЭ7) была определена обязательность повторного заземления глухозаземленной нейтрали на вводе к примеру в жилое здание ? Для тех, кто считает, что "перемычки были, есть и будут вне закона" не поленюсь привести п.6.1.20 ПУЭ6 (изд.2000г.) "Заземление или зануление корпусов светильников общего освещения.... следует осуществлять: В сетях с заземленной нейтралью: при вводе в светильник кабеля, защищенного провода, незащищенных проводов в трубе или м/р или скрыто без труб (в отступление от гл.1.7) - ответвлением от нулевого рабочего проводника внутри светильника... Эти требования распространяются также на подводку нулевого защитного проводника к нулевым защитным контактам двухполюсных розеток, за исключением устанавливаемых в медицинских лечебных заведениях для электромедицинских аппаратов и в кухнях квартир, гостиниц, общежитий для эл.бытовых приборов, к защитным контактам которых от группового щитка должен прокладываться самостоятельный нулевой защитный проводник." ![]() Заметьте (belok), не от ВРУ здания, при четырехпроводных распред.сетях. Занулялись в жилых зданиях не только плиты, но и прочие "металлические корпуса стационарных и переносных эл.приемников, относящихся к приборам класса защиты 1". п.7.1.58. "..Нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков (распределительных пунктов)." Сообщение отредактировал Олега - 11.5.2011, 23:09 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
ВСН 59-88 Нормы проектирования
15.1. Защитное заземление (зануление) в электроустановках жилых и общественных зданий должно соответствовать требованиям глав 1.7, 7.1 ПУЭ и СНиП 3.05.06– 85. Дополнительно к требованиям ПУЭ в жилых и общественных зданиях заземлению (занулению) подлежат: металлические корпуса светильников, встраиваемых или устанавливаемых в подвесные потолки, выполненные с применением металла. СНиП 3.05.06-85 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 3.246. При монтаже заземляющих устройств следует соблюдать настоящие правила и требования ГОСТ 12.1.030-81. 3.247. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи отдельного ответвления. ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление 1.1.2. Зануление следует выполнять электрическим соединением металлических частей электроустановок с заземленной точкой источника питания электроэнергией при помощи нулевого защитного проводника. 1.7. В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников следует использовать специально предназначенные для этой цели проводники, а также металлические строительные, производственные и электромонтажные конструкции. В качестве нулевых защитных проводников в первую очередь должны использоваться нулевые рабочие проводники. Для переносных однофазных приемников электрической энергии, светильников при вводе в них открытых незащищенных проводов, приемников электрической энергии постоянного тока в качестве заземляющих и нулевых защитных проводников следует использовать только предназначенные для этой цели проводники. Как то с перемычками в розетках слабо вяжется ваш пункт. Для экономии и в светильнике имеется пускорегулирующие аппараты. ИМХО. Добавлено касательно повторного заземления ПЕН. ГОСТ Р 50571.3-94 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражений электрическим током 413.1.3 Система TN 413.1.3.1 Все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановок должны быть присоединены к заземленной нейтральной точке источника питания посредством защитных проводников. Если нейтральной точки нет или она недоступна, должен быть заземлен фазный проводник. Запрещается использовать фазный проводник в качестве PEN-проводника (см. 413.1.3.2). Примечания: 1 Если существуют другие точки связи с землей, рекомендуется защитные проводники также присоединять к этим точкам (повторное заземление). 2 В больших зданиях, таких как высотные, повторное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет система уравнивания потенциалов. 3 По той же причине рекомендуется заземление защитных проводников на вводе в здания и помещения. Сообщение отредактировал ink_elec - 12.5.2011, 0:52 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17983 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Посмотрел 1.7.61 ПУЭ7, там тоже рекомендуется. На фоне "сопротивление...не нормируется" есть ощущение необязательности.
..заземлению (занулению) подлежат: металлические корпуса светильников, встраиваемых или устанавливаемых в подвесные потолки, выполненные с применением металла. А без потолков с металлом ОПЧ светильников не занулялись? это не электрооборудование? Кстати каким образом? По п.6.1.20? Как то с перемычками в розетках слабо вяжется ваш пункт. Для экономии и в светильнике имеется пускорегулирующие аппараты. ИМХО. "..зануление корпусов светильников... следует осуществлять.. ответвлением от нулевого рабочего проводника внутри светильника... Эти требования распространяются также на подводку нулевого защитного проводника к нулевым защитным контактам двухполюсных розеток, за исключением устанавливаемых в медицинских лечебных заведениях для электромедицинских аппаратов и в кухнях квартир, гостиниц, общежитий для эл.бытовых приборов, к защитным контактам которых от группового щитка должен прокладываться самостоятельный нулевой защитный проводник." Т.е. "исключительные" - занулены проводником от щитка. Прочие - по требованиям первой части п.6.1.20. Или еще откуда.. Может не правильно понял? При чем здесь ПРА? Сообщение отредактировал Олега - 12.5.2011, 6:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Посмотрел 1.7.61 ПУЭ7, там тоже рекомендуется. На фоне "сопротивление...не нормируется" есть ощущение необязательности. 1.7.61... Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители. И вот. 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79. 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети. В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов. В большей степени повторное заземление на искусственный заземлитель требуется для СУП при отсутствии естественных заземлителей. ИМХО. Еще ГОСТ Р 50571.3-94 (ГОСТ Р 50571.3-2009 еще не изучил) 413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4). Примечание - Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры: - питание через разделяющий трансформатор; - применение дополнительной изоляции (см. 413.2). А без потолков с металлом ОПЧ светильников не занулялись? это не электрооборудование? Кстати каким образом? По п.6.1.20? "..зануление корпусов светильников... следует осуществлять.. ответвлением от нулевого рабочего проводника внутри светильника... Эти требования распространяются также на подводку нулевого защитного проводника к нулевым защитным контактам двухполюсных розеток, за исключением устанавливаемых в медицинских лечебных заведениях для электромедицинских аппаратов и в кухнях квартир, гостиниц, общежитий для эл.бытовых приборов, к защитным контактам которых от группового щитка должен прокладываться самостоятельный нулевой защитный проводник." Т.е. "исключительные" - занулены проводником от щитка. Прочие - по требованиям первой части п.6.1.20. Или еще откуда.. Может не правильно понял? При чем здесь ПРА? ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАНУЛЕНИЕ 6.1.19. Заземление и зануление установок электрического освещения должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7, а также дополнительными требованиями, приведенными в 6.3.8, 6.3.19, 6.4.9, 6.5.4, 6.5.16, 6.5.23 и в гл. 7.1-7.3. Даже тут нет п. 6.1.20. Требования п.6.1.20 кроме ПУЭ нигде не встречал. А дальше борьба нормативов, хотя нормативы пишут не боги. Сообщение отредактировал ink_elec - 12.5.2011, 8:27 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Заметьте (belok5) у меня свое мнение, выраженное в предыдущей теме. оно не изменилось и изменятся не планирует, ибо считаю, что лучше перебдеть, чем недобдеть - не хочу напруги на корпусе при обрыве нуля, что постоянно происходит в старых домах. потому и в данной теме если и буду, то только как чтец, а никак не активный писатель. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17983 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11119 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Недавно демонтировал неисправный светильник, принес в мастерскую, подключил шнур, не горит.
Заменил стартер и лампу, включил снова. Как искранёт об железный стол! ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гп_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
- не хочу напруги на корпусе при обрыве нуля, что постоянно происходит в старых домах. Позвольте полюбопытсвовать. Насколько снизится напряжение на зануленных корпусах оборудования при обрыве нуля на вводе в здание, если имеющееся повторное заземление нуля в ВРУ допустим 10 Ом? Можно ли в данном случае говорить о безопасности для людей? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Насколько снизится напряжение на зануленных корпусах оборудования при обрыве нуля на вводе в здание А сейчас у вас какое напряжение на корпусах?![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гп_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гп_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Для вас небольшое уточнение. Рвется PEN на вводе, система заземления здания ТN-С-S. А че сразу я ![]() Ровно столько сколько на нулевом защитном проводнике. А у вас какой ответ на поставленный вопрос? Я, не знаю какое напряжение у ПЕ, вот и спрашивал.![]() Насколько снизится напряжение на зануленных корпусах оборудования при обрыве нуля на вводе в здание...? Можно ли в данном случае говорить о безопасности для людей? Я думаю напряжение на зануленных корпусах снижаться очень низко не сможет, где то до уровня нуля не ниже ИМХО, в данном случае не стоит говорить о безопасности для людей. Или стоит? ![]() Может ПЕН на вводе это ЗЛО - с ним одни проблемы, а без него вроде и ничего получается? Напряжение на зануленных корпусах без него будет всяко ниже, чем с ним. ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 12.5.2011, 21:59 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гп_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
А че сразу я ![]() Я, не знаю какое напряжение у оборванца ПЕН, вот и спрашивал. ![]() Я думаю напряжение на зануленных корпусах снижаться очень низко не сможет, где то до уровня нуля не ниже ИМХО, в данном случае не стоит говорить о безопасности для людей. Или стоит? ![]() Может ПЕН на вводе это ЗЛО - с ним одни проблемы, а без него вроде и ничего получается? Напряжение на зануленных корпусах без него будет всяко ниже, чем с ним. ![]() Да ладно, ничего не менял. Сперва старался выразиться чужими словами, говоря про нуль, но подразумевал PEN, иначе как подадим напругу на корпуса в "старых домах, в которых постоянно происходит обрыв". Какое то ИМХО у вас размытое получается. То стОит, то не стОит. Предлагаю рссмотреть поподробнее. Имеем систему заземления TN-C-S, электроснабжение здания осуществляется по однофазной (220 В) двухпроводной линии (фаза и РЕN). В ВРУ здания выполнено разделение РЕN проводника на PE и N. На РЕ в ВРУ присоединили ЗУ сопротивлением 10 Ом. Произошло "постоянное" повреждение PEN до места его ввода в здание. Создадим дополнительные трудности и сопротивление нагрузки, как и сопротивление проводов и контактов в сети посчитаем очень не большим. СтОит в этом случае говорить про безопасность людей при наличии связи с ЗУ на вводе в первом варианте и с его отсутствием во втором варианте ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Предлагаю рссмотреть поподробнее. Имеем систему заземления TN-C-S, электроснабжение здания осуществляется по однофазной (220 В) двухпроводной линии (фаза и РЕN). А допускается ли нормативами в однофазной цепи совмещение функций нулевого проводника: рабочей и защитной? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11119 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Господа жентельмены, как можно говорить о PEN, PE и TNC-S в электроустановках, сделанных еще при царях (Иосифе, Никите, Леониде)? Напрашивается вопрос о заднем уме...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Господа жентельмены, как можно говорить о PEN, PE и TNC-S в электроустановках, сделанных еще при царях (Иосифе, Никите, Леониде)? Напрашивается вопрос о заднем уме... ТС интересовало другое Для тех, кто считает, что "перемычки были, есть и будут вне закона" не поленюсь привести п.6.1.20 ПУЭ6 (изд.2000г.) "Заземление или зануление корпусов светильников общего освещения.... следует осуществлять: В сетях с заземленной нейтралью: при вводе в светильник кабеля, защищенного провода, незащищенных проводов в трубе или м/р или скрыто без труб (в отступление от гл.1.7) - ответвлением от нулевого рабочего проводника внутри светильника... И там про розетки далее было. Сообщение отредактировал ink_elec - 12.5.2011, 22:41 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гп_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
п1.7.132 пуэ не исключает такие случаи СтОит в этом случае говорить про безопасность людей при наличии связи с ЗУ на вводе в первом варианте и с его отсутствием во втором варианте Тогда стОит. Но с условием тогда как быть? ![]() ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
п1.7.132 пуэ не исключает такие случаи Только вариант ответвления от ВЛ... и то вопрос о совмещеном проводнике будет зависеть от состояния самой ВЛ. При обычной старой и неизолированной ВЛ долго думать не приходится... и выбираем ТТ -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Кому не спится
НОРМЫ УСТРОЙСТВА СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ Есть не плохая классификация проводников Таблица 2.2.1. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 8:33 |
|
![]() |