Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.5.2011 Пользователь №: 22765 |
как соединить две розетки соединённые параллельно одним проводом, переключатель и 3 лампочки
распишите ситуацию подробнее, что есть и что Вы хотите, а то мы можем долго гадать P.S. провод нужно сначала соединить с одной розеткой,потом этим же проводом вторую розетку, этот же провод вывести к переключателю, а от него этим же проводом последовательно соединить 3 лампочки Сообщение отредактировал gladiator 7 - 10.5.2011, 21:49 |
|
|
|
|
10.5.2011, 21:28
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
как соединить две розетки соединённые параллельно одним проводом, переключатель и 3 лампочки А фазу от нуля отличить сможете? Какой провод, сечения?
Сообщение отредактировал ink_elec - 10.5.2011, 21:30 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
10.5.2011, 21:32
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
И кабель от провода
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
10.5.2011, 22:22
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
тогда берете фазу и ноль, подводите к розетке 1, подключаете. от этого же места ведете к розетке 2, подключаете. далее обе жилы - фазу и ноль - ведете к выключателю. внутри разрываете только фазный провод, нулевой не трогаете. и уже разорванную фазу и сквозной ноль ведете к лампе 1, далее по аналогии с розетками
|
|
|
|
|
10.5.2011, 22:25
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
P.S. провод нужно сначала соединить с одной розеткой,потом этим же проводом вторую розетку, этот же провод вывести к переключателю, а от него этим же проводом последовательно соединить 3 лампочки Берете кабель ВВГ нгls или NUM 3х проводный не менее 1,5мм2. Как написали так и соединяйте либо без разреза жил (при винтовых зажимах), либо с разрезом (при плоско пружинных зажимах).
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
13.5.2011, 20:33
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.2.2011 Пользователь №: 21423 |
тогда берете фазу и ноль, подводите к розетке 1, подключаете. от этого же места ведете к розетке 2, подключаете. далее обе жилы - фазу и ноль - ведете к выключателю. внутри разрываете только фазный провод, нулевой не трогаете. и уже разорванную фазу и сквозной ноль ведете к лампе 1, далее по аналогии с розетками. - Да кто ж сейчас так делает ? свет от розеточной группы брать- В розетке что- нибудь случается и в полной темноте и под напругой. Не грамотно это!
|
|
|
13.5.2011, 20:40
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Да кто ж сейчас так делает ? свет от розеточной группы брать Нормативы допускают.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
![]() ![]() |
|