Такая ситуация, в этажном щитке стоит автомат, от него в квартирный щиток приходит ввод на Счетчик электроэнергии, а после него сразу установлено УЗО, требуется ли ставить до УЗО или до счетчика, еще автомат в квартирном щитке или хватит автомата установленного в этажном щите??? после узо стоят 13 автоматов на группы?
И хватает ли одного узо на все линии или нужно поставить до групповых автоматов отдельные узо на ванную комнату и остальные помещения???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.5.2011, 18:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



хватит этажного, а уж ставить ли общее УЗО (на 30 мА) или по группам - Вам решать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.5.2011, 19:17
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 10.5.2011, 18:31) *
хватит этажного, а уж ставить ли общее УЗО (на 30 мА) или по группам - Вам решать


просто вычитал что в квартире на входе должен стоять комутационный аппарат, это неправда?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 10.5.2011, 19:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость @ 10.5.2011, 22:17) *
просто вычитал что в квартире на входе должен стоять комутационный аппарат, это неправда?
Счетчики для квартир рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты.
Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Meloun_*
сообщение 10.5.2011, 19:41
Сообщение #5





Гости






Цитата(ink_elec @ 10.5.2011, 19:23) *
Счетчики для квартир рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты.
Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.


Я не совсем понял фразу "непосредственно включенным в сеть" а разве бывает как-то по другому?
Т.е. если до этажного щитка меньше десятка метров то можно просто поставить узо на 300ма после счетчика и все?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 10.5.2011, 19:45
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(Meloun @ 10.5.2011, 20:41) *
Я не совсем понял фразу "непосредственно включенным в сеть" а разве бывает как-то по другому?

через трансформаторы тока, например
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Meloun_*
сообщение 10.5.2011, 19:58
Сообщение #7





Гости






Спасибо за ответы еще небольшой, но важный вопрос, у меня дом старого фонда с системой TN-C к вводному автомату в этажном щитке подходит алюминь 4 мм. Могу ли я разделять PEN проводник в этажном щитке или нет? Читал похожие темы там все ответы противоречат друг другу, кто то говорит можно, а кто то не в коем случае. Как я понял так как там по алюминию провод меньше 16мм, то нужно тянуть земельный проводник или весь кабель из ГРЩ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 10.5.2011, 20:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а то, что приходит, к корпусу щитка прикручено?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks 72
сообщение 10.5.2011, 20:11
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 327
Регистрация: 8.1.2009
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057



Цитата(Meloun @ 10.5.2011, 21:00) *
Такая ситуация, в этажном щитке стоит автомат, от него в квартирный щиток приходит ввод на Счетчик электроэнергии, а после него сразу установлено УЗО, требуется ли ставить до УЗО или до счетчика, еще автомат в квартирном щитке или хватит автомата установленного в этажном щите??? после узо стоят 13 автоматов на группы?


Хватит

Цитата
И хватает ли одного узо на все линии или нужно поставить до групповых автоматов отдельные узо на ванную комнату и остальные помещения???


Для безопасности хватит если не более 30 мА.

Цитата
. Как я понял так как там по алюминию провод меньше 16мм, то нужно тянуть земельный проводник или весь кабель из ГРЩ?


правильно поняли.


--------------------
Я уважаю лень за то, что....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Meloun_*
сообщение 10.5.2011, 20:12
Сообщение #10





Гости






Нет не прикручено, в этажном щитке однофазный ввод, фаза на автомат, PEN на шину от нее перемычка на PE, а от PE на N и потом все в квартиру.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 10.5.2011, 20:21
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



мое имхо, так не стоит делать, ибо при обрыве нуля до вас, на корпусе может появиться напряжение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Meloun_*
сообщение 10.5.2011, 20:23
Сообщение #12





Гости






Цитата(belok5 @ 10.5.2011, 20:21) *
мое имхо, так не стоит делать, ибо при обрыве нуля до вас, на корпусе может появиться напряжение


А как тогда стоит??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 10.5.2011, 20:28
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



я за Алекса 72.
делать не стоит так, как у вас сейчас организованно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Meloun_*
сообщение 10.5.2011, 20:34
Сообщение #14





Гости






Цитата(belok5 @ 10.5.2011, 20:28) *
я за Алекса 72.
делать не стоит так, как у вас сейчас организованно



Вот поэтому я и решил сделать реконструкцию, правда дороговато вести проводник из ГРЩ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 10.5.2011, 20:39
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Meloun, Дом с электроплитами? Панелька? Фоты щитка будут?

Сообщение отредактировал ink_elec - 10.5.2011, 20:41


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Meloun_*
сообщение 10.5.2011, 20:51
Сообщение #16





Гости






Цитата(ink_elec @ 10.5.2011, 20:39) *
Meloun, Дом с электроплитами? Панелька? Фоты щитка будут?



Да дом с электроплитой!, я вот еще хотел узнать если я буду разделять PEN в ГРЩ не придется ли мне это согласовывать с энергосбытом или энергонадзором??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 10.5.2011, 21:08
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Meloun @ 10.5.2011, 23:51) *
Да дом с электроплитой!, я вот еще хотел узнать если я буду разделять PEN в ГРЩ не придется ли мне это согласовывать с энергосбытом или энергонадзором??
Придется, а если каждый захочет в ГРЩ чего то сделать?
Остальные вопросы чего без ответа? Этаж кстати какой сколько этажей в доме?

Сообщение отредактировал ink_elec - 10.5.2011, 21:09


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 10.5.2011, 21:13
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



думаю. вам проще будет с ЖЭКом договориться, чтобы они сами это сделали. и проект они дорисуют, и у вас гарантии
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.5.2011, 21:40
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



согласовывать нужно с владельцем дома, если только потянете РЕ для себя проекта не нужно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Meloun_*
сообщение 10.5.2011, 22:02
Сообщение #20





Гости






Цитата(ink_elec @ 10.5.2011, 21:08) *
Придется, а если каждый захочет в ГРЩ чего то сделать?
Остальные вопросы чего без ответа? Этаж кстати какой сколько этажей в доме?


4 этажа, я на третьем, кирпичный, фоток нет, я сейчас просто в другом городе!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения