насчет перемычек я согласен полностью
насчет деления ПЕН - нет. хитро получается - когда идет воздушка, то ответвление к каждому дому - ПЕН на два. а как в щит вошло, так ПЕ и Н? ПЕН в розетке нет по сути, но если нет на вводе повторного заземления, а в розетку не воткнут прибор, то на этот момент одна из жил является ПЕН а у вас как ПЕН на 2 части делится? согласно данному пункту -1.7.102, мы должны повторно заземлить ПЕН на вводе, согласно данному пункту -1.7.135, мы делим ПЕН и согласно этому пункту -1.7.145, мы должны иметь разделенный ПЕН, чтобы поставить на Н коммутационный аппарат. итого, на вводе мы честно из TN-C делаем TN-C-S и радуемся жизни Сообщение отредактировал belok5 - 6.5.2011, 8:10 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
насчет деления ПЕН - нет. хитро получается - когда идет воздушка, то ответвление к каждому дому - ПЕН на два. а как в щит вошло, так ПЕ и Н? У нас проще, при 3х проводном ответвлении от 4х проводной ВЛ (L, N, PE) РЕ на ГЗШ повторно заземляется, при 2х проводном РЕN повторно заземляется на ГЗШ и делится на N и PE. а у вас как ПЕН на 2 части делится? ![]() ПЕН в розетке нет по сути, но если нет на вводе повторного заземления, а в розетку не воткнут прибор, то на этот момент одна из жил является ПЕН ПЕН в розетке?![]() ![]() ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.4.2011 Из: Самара Пользователь №: 22629 ![]() |
Фадик,
Спасибо правльно сказал, ну я так то давно понял ответ на свой вопрос, буду реализовать! ПРо насос тоже понял, как прочитаю все разбирусь, приду за помощью если чего не ясно будет. всем спасибо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
У нас проще, при 3х проводном ответвлении от 4х проводной ВЛ (L, N, PE) РЕ на ГЗШ повторно заземляется, при 2х проводном РЕN повторно заземляется на ГЗШ и делится на N и PE. ![]() если читать внимательно, то и говорилось про повторное заземление на принимающей ЭУ. и говорилось, что далеко не все это делают, и на дачах у большинства пен как был, так и остается до конечного потребителя. и слава богу, что никому не приходит в голову перемычки делать внутри розеток а как вы от 4-х проводной системы делаете 3-проводное ответвление ![]() в жизни своей ничего подобного не видел, скиньте хотя бы фото |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1 а как вы от 4-х проводной системы делаете 3-проводное ответвление ![]() 2 в жизни своей ничего подобного не видел, скиньте хотя бы фото 1. От PEN 2мя проводами. N на АВ и счетчик, РЕ на ГЗШ. 2. Нету, постараюсь найти, сразу после вашего фото ПЕН в розетке. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
если читать внимательно, то и говорилось про повторное заземление на принимающей ЭУ. и говорилось, что далеко не все это делают, и на дачах у большинства пен как был, Если следовать Вашей же логике (без повторки), то тогда уж "рабочий нуль", а ни как не PENЗЫ А каково ваше ИМХО по поводу 4х проводных этажных щитков (многоквартирных)? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
обычно в этажных щитках присутствует повторное заземление в виде посадки на корпус, и потому на вводе в квартиру мы имеем именно рабочий нуль. это теория, практика говорит о том, что сие место для образования TN-C-S очень плохо, четвертая жила подвержена отгоранию
![]() следуя моей логике, это все, что угодно, в зависимости от реализации. конечно, не считая мнимых перемычек, это рабочий ноль. 2ink_elec о таком варианте не подумал, виноват.(1) но при любом раскладе, РЕ необходимо заземлить на вводе |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
обычно в этажных щитках присутствует повторное заземление в виде посадки на корпус, и потому на вводе в квартиру мы имеем именно рабочий нуль. это теория, практика говорит о том, что сие место для образования TN-C-S очень плохо, четвертая жила подвержена отгоранию ![]() следуя моей логике, это все, что угодно, в зависимости от реализации. конечно, не считая мнимых перемычек, это рабочий ноль. ПЕН делится в щите на Н и ПЕ только в том случае, если в точке раздела есть повторное заземление, в противном случае мы просто получаем 2 ПЕН проводника Тогда как быть с плитой в кирпичном доме при 4х проводных стояках по вашей теории? Сообщение отредактировал ink_elec - 7.5.2011, 11:57 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ПЕН делится в щите на Н и ПЕ только в том случае, если в точке раздела есть повторное заземление, в противном случае мы просто получаем 2 ПЕН проводника В системе TN-C защитный РЕ-проводник получаем ответвлением от PEN-проводника (рис.1.7.1-а ПУЭ7), даже без повторного заземления. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
при любом раскладе перемычка в розетке и зануление корпуса плиты - разные вещи,
на корпусе прибора при такой ситуации может быть напряжение при обрыве ПЕНа где-то. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
при любом раскладе перемычка в розетке и зануление корпуса плиты - разные вещи, ПЕН где? Сейчас его ищем в розетке. на корпусе прибора при такой ситуации может быть напряжение при обрыве ПЕНа где-то. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
хорошо, как, по вашему, в розетке называется не фазная жила? и почему?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
хорошо, как, по вашему, в розетке называется не фазная жила? и почему? Как обычно 1 N, 2 РЕ.Потому, что 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники)... И вспомним требования к сечению PEN - какая бытовая розетка позволит это подключить? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
рассматриваем двухпроводную систему. о трехпроводной вообще говорить не имеет смысла, там уже все разделено
вспомним, при каком ПУЭ было сделано зануление плиты? Сообщение отредактировал belok5 - 7.5.2011, 23:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
рассматриваем двухпроводную систему. о трехпроводной вообще говорить не имеет смысла, там уже все разделено вспомним, при каком ПУЭ было сделано зануление плиты? N Вроде так будет, ПУЭ 6 наверное ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 7.5.2011, 23:08 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Н? а если я решу корпус нулить прибора, то я не могу от этой жилы делать? при условии, что в щитке нет разделения?
сдается мне, что розетки делали при ПУЭ не старше третьего. когда еще не знали, как ПЕН отгорать любит. и как выяснили, сразу минимальное сечение НА БУДУЩЕЕ вписали. а сделанные розетки можно не менять, вот там у нас и есть ПЕН в 4 мм2 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Н? а если я решу корпус нулить прибора, то я не могу от этой жилы делать? при условии, что в щитке нет разделения? сдается мне, что розетки делали при ПУЭ не старше третьего. когда еще не знали, как ПЕН отгорать любит. и как выяснили, сразу минимальное сечение НА БУДУЩЕЕ вписали. а сделанные розетки можно не менять, вот там у нас и есть ПЕН в 4 мм2 ПУЭ 6 12.27. В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 6 А на каждые полные и неполные 6 м2 площади комнаты, в коридорах квартир – не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров. В общей комнате квартир жилых домов, строящихся на юге страны (см. примеч. 10 к табл. 5), следует устанавливать розетку с заземляющим контактом на ток 10 (16) А для включения одного бытового кондиционера воздуха мощностью до 1,3 кВт. В кухнях квартир следует предусматривать: три розетки на ток 6 А для подключения холодильника, надплитного фильтра, динамика трехпрограммного радиовещания и бытовых электроприемников мощностью до 1,3 кВт. В кухнях квартир площадью более 8 м2 следует предусматривать четыре розетки на ток 6 А; одну розетку с заземляющим контактом на ток 10 (16) А для подключения бытового прибора мощностью до 2,2 (2,5) кВт, требующего зануления. В кухнях квартир со стационарными электроплитами следует устанавливать розетку с заземляющим контактом на ток 25 А для подключения плит (см. также п. 9.6 настоящих норм)... А ссылку на ПЕН в 4мм2 можно? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
к сожалению, такого древнего ПУЭ я не встречал, я встречал только плиты, которые так подключены - и до 85 года такие плиты были
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
к сожалению, такого древнего ПУЭ я не встречал, я встречал только плиты, которые так подключены - и до 85 года такие плиты были А если так ![]() ПУЭ 7 1.1.1.Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
слово рекомендуется не смущает?
вы и вправду думаете, что все резко ломанулись все к седьмому ПУЭ приводить в своих ЭУ? |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |