Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

6 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Тема закрытаОткрыть тему
ink_elec
сообщение 5.5.2011, 9:09
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



belok5, Не является. PEN может присутствовать в вводном щите, далее он делится на N и РЕ. Сечение PEN не менее 16мм2 люминь, 10 мм2 медь.

На контактах розеток L и N шлейфовать можно, ранее указывалось о споре шлейфования РЕ(земли).

Сообщение отредактировал ink_elec - 5.5.2011, 9:14


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сизарев Евгений
сообщение 5.5.2011, 16:35
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 27.4.2011
Из: Самара
Пользователь №: 22629



кароче паралельно подключаем, кабель ввг 2.5мм.
А еще созрел вопрос о том что надо насос подключать погружной в скважину, глубина 30м, зависит ли длина на что то? посоветуйте что ставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.5.2011, 16:44
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а что у насоса по требованиям? то и ставьте, требования длину кабеля учитывают

Цитата(ink_elec @ 5.5.2011, 10:09) *
belok5, Не является. PEN может присутствовать в вводном щите, далее он делится на N и РЕ. Сечение PEN не менее 16мм2 люминь, 10 мм2 медь.

На контактах розеток L и N шлейфовать можно, ранее указывалось о споре шлейфования РЕ(земли).

увы, нет у нас данных автора о том, что такое разделение имеет место. да и скорее всего оно отсутствует, ни у кого на даче не видел
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.5.2011, 17:46
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(belok5 @ 5.5.2011, 17:44) *
увы, нет у нас данных автора о том, что такое разделение имеет место. да и скорее всего оно отсутствует, ни у кого на даче не видел

Т.е. Вы считаете, что в "розетке" может быть ПЕН? baby.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.5.2011, 18:08
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



где TN-C -да. а дачи тем более
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 5.5.2011, 18:26
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



writer.gif
Цитата(belok5 @ 5.5.2011, 21:08) *
где TN-C -да. а дачи тем более
И зануляем технику в розетке(перемычкой)?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.5.2011, 18:30
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



и получаем при обрыве 380..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.5.2011, 18:35
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(belok5 @ 5.5.2011, 19:30) *
и получаем при обрыве 380..

Поправочка: получаеТЕ (в смысле "вы" со своим ПЕНом в розетке) icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 5.5.2011, 18:37
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(belok5 @ 5.5.2011, 21:30) *
и получаем при обрыве 380..
aaa.gif
А что за бытовые розетки Вы ставите, что туда PEN тянете?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.5.2011, 18:37
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



хм, а остальные нет??? остальные диэлектрики в седьмом колене? icon_biggrin.gif
или мы тут все друг друга не понимаем?
ink_elec
а кто вам сказал, что ближайшее повторное заземление качественное?

Сообщение отредактировал belok5 - 5.5.2011, 18:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.5.2011, 18:40
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(belok5 @ 5.5.2011, 19:37) *
хм, а остальные нет??? остальные диэлектрики в седьмом колене? icon_biggrin.gif
или мы тут все друг друга не понимаем?
ink_elec
а кто вам сказал, что ближайшее повторное заземление качественное?

Боюсь что остальные просто "тупо" в "теме" icon_smile.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 5.5.2011, 19:04
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(belok5 @ 5.5.2011, 21:37) *
хм, а остальные нет???
Ну отвалилось что-то где-то, зачем вы в розетку сразу лезете?

Цитата(belok5 @ 5.5.2011, 21:37) *
а кто вам сказал, что ближайшее повторное заземление качественное?
Кто о своем вводе должен позаботиться? PEN может и возле вашей розетки отвалиться.

Зы. Ничего что требования к сечению PEN, приведены чуть ранее.

Сообщение отредактировал ink_elec - 5.5.2011, 19:06


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.5.2011, 22:39
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



если мы перемычку в розетке на заземление сделаем, то корпус прибора под напругой окажется, поэтому от зануления стали отказываться, вводя именно пятижильную систему
ПЕН делится в щите на Н и ПЕ только в том случае, если в точке раздела есть повторное заземление, в противном случае мы просто получаем 2 ПЕН проводника
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 5.5.2011, 22:49
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(belok5 @ 6.5.2011, 1:39) *
если мы перемычку в розетке на заземление сделаем, то корпус прибора под напругой окажется, поэтому от зануления стали отказываться...
icon_wink.gif Не было такого.

Цитата(belok5 @ 6.5.2011, 1:39) *
ПЕН делится в щите на Н и ПЕ только в том случае, если в точке раздела есть повторное заземление, в противном случае мы просто получаем 2 ПЕН проводника
А пунктик правил скажите?

Ps. Про сечения ПЕН не забыли?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 5.5.2011, 23:00
Сообщение #35


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Читаю и удивляюсь.Человек попросил подсказки подключить две разетки,как лучше зделать.Он если спрашивает про это,то это значит что человек либо консультируется,либо не очень знаком с электричеством,а вы грузите его всякими PEN и N PE и этим есчё больше его заморачиваете.У него есть фаза и ноль и из этого надо исходить.Вся квартира или дом висят на том что есть,а две разетки подключить то проблема PEN или N PE.Какая разница, всё в доме работает типо,а две разетки не так работать будут что ли.Я сам у себя не знаю,да и желания не возникает узнавать как у меня в квартире с фазой и нолём и смысла не вижу (проводку переделывать я же не буду во всём доме) есть фаза есть ноль и мне большего и не надо.Да и как многие пишу что как какой проводочек так сразу УЗО но представить какие щитки в итоге могут получится и по деньгам УЗО не дёшево.А автомат правильно подобранный под сечение и нагрузку защищает не хуже и от пожара и от КЗ.По поводу насоса,то у него есть подключенный и расчетной длинны провод с завода где уже всё продумали если это не китай, да и всё о насосе,нагрузке и всём прочем в тех паспорте на него написано.На простой вопрос я думаю нужен простой и адекватный вопрос.Если кого то обидел извиняйте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.5.2011, 23:14
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Цитата(ink_elec @ 5.5.2011, 22:49) *
icon_wink.gif Не было такого.

да ну????? сами ж сказали. что там что-то отвалится
Цитата(ink_elec @ 5.5.2011, 22:49) *
А пунктик правил скажите?

))))))))) улыбнуло больше всего)) по вашему, система становится иной просто по факту ввода в щит?
Цитата(ink_elec @ 5.5.2011, 22:49) *
Ps. Про сечения ПЕН не забыли?

нет, не забыл. у автора на вводе в дом СИП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.5.2011, 23:35
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



belok5 "жги по полной! в смысле - пиши исчо!" icon_smile.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 5.5.2011, 23:42
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(belok5 @ 6.5.2011, 2:14) *
1да ну????? сами ж сказали. что там что-то отвалится
2))))))))) улыбнуло больше всего)) по вашему, система становится иной просто по факту ввода в щит?
3нет, не забыл. у автора на вводе в дом СИП

1. Перемычек небыло, от зануления ни кто не отказывался.
2. ВЛ одна, а дома подключены у кого TN-C, у кого TN-C-S, у кого TT.
3. Вы про PEN(при его сечении) в розетках начали доказывать, когда там нет его.

Зы У меня все ходы записаны icon_smile.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.5.2011, 23:42
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



это я в следующий раз. может вы тоже мысли свои потрудитесь изложить? документированно?
и к чему вы придираетесь, что, по-вашему, стоит делать не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 5.5.2011, 23:50
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(belok5 @ 6.5.2011, 2:42) *
мысли...

ПЕН нет в розетке.
ПЕН делить на 2 не равно 2 ПЕН.
Перемычки были, есть и будут вне закона.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 22:50