Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.4.2011 Из: Самара Пользователь №: 22629 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если розетки рядом - поставьте двойную, если нет - над первой розеткой распределительную коробку и снеё розетки
если розетки без заземляющего контакта и провод двухжильный, то куда садить какой провод без разницы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
берете и ведете фазную жилу от автомата до розетки №1, подключаете ее. к этому же контакту подсоединяете еще одну жилу, и ведете ее до розетки №2. с нулевым проводом аналогично. розетки сейчас рассчитаны на подключение двух жил, так что проблем не будет. сразу оговорюсь, что этот метод не по правилам, шлейфом розетки соединять нельзя, так что лучше от автомата и от нулевой шины вести разные кабели на каждую розетку
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.4.2011 Из: Самара Пользователь №: 22629 ![]() |
что то то что ты нарисовал не ясно, розетки будут стоять в разных местах, кабель ВВГ 2х жильный
а разве от автомата можно вести 2 провода? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
от автомата 2 можно, более - нет. от любого соединения можно 2 кабеля вести
нарисовано нормально, просто место установки коробки выбираете по своему усмотрению, а далее к любой розетке. так во всех домах делают |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.4.2011 Из: Самара Пользователь №: 22629 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
на картинке правильней, но если не хочется. то можно и скруткой. хотя, еще раз оговорюсь, не по правилам это
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.4.2011 Из: Самара Пользователь №: 22629 ![]() |
ну тогда спасибо, никто проверять не будет, так пойдет
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Я бы только есчё посоветовал к варианту belok5 про вариант до разетки № 1 а от неё ко 2 розетке.Провод взять по длинне от автомата до разетки №1 и №2 и доведя до разетки №1 не кусая провод аккуратно распустить его на две жилы и не нарушая целостности провода зачистить небольшие участки и завести под болты так мне кажется будет понадёжнее. Я если такой вариант подключения делую то только так.А по поводу можно или нет то кажется в панельках до сих пор сквозные разетки делаю,а это вроде тоже самое.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
панельки были сделаны при другом ПУЭ, поэтому, если не кап. реконструкция, то так делать можно.
лучше все же кусать, но не делать скруток, а транзит через саму розетку сделать, сейчас все они к этому подготовлены |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...сразу оговорюсь, что этот метод не по правилам, шлейфом розетки соединять нельзя,... И зря оговорились. Нет запрета на параллельное включение фазы и нуля. Есть только "спорное" мнение о РЕ проводнике... (спорное, ибо много на эту тему копий поломано...) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
панельки были сделаны при другом ПУЭ, поэтому, если не кап. реконструкция, то так делать можно. лучше все же кусать, но не делать скруток, а транзит через саму розетку сделать, сейчас все они к этому подготовлены У нас дом здали года 2 назад панельный,у меня там друг квартиру купил.Так там сквозные есчё разетки зделаны.А по поводу кусать, то мне кажется цельной провод всё же лучше, но хозяин барин. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
как подключить две розетки от одного автомата Розетки бывают на 10 и 16А. Номинал АВ проверьте.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.4.2011 Из: Самара Пользователь №: 22629 ![]() |
ink_elec,
на скольно автомат посоветуете, подключение на 2 разетки будет максимум 1кВт |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
ink_elec, Ежели ставите розетки на 10А, то и АВ на 10А. Иначе контакты первой розетки могут не выдержать шлейфования. Если розетки на 16А, то и АВ на 16А. Характеристика С(двигателя) или В (остальное) зависит от типа нагрузкина скольно автомат посоветуете, подключение на 2 разетки будет максимум 1кВт То что сейчас 1кВт, завтра может быть 2-3 кВт. Сообщение отредактировал ink_elec - 5.5.2011, 7:55 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Ставь автомат на 10 ампер,это уже до 2,2 киловатта.Думаю тебе достаточно будет.И всё токи советую зделать шлейфование как я писал выше,без нарушения целостности провода,тогда если даже даш максимальную нагрузку на дальнию разетку то на первой это не как не отразится даже если там будут контакты не затянуты,провод то целый
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата И всё токи советую зделать шлейфование как я писал выше,без нарушения целостности провода Не всякий конструктив механизма розетки позволит воспользоваться этим советом.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
и проводочек все же лучше 2,5 мм2 - сегодня это 1 кВт, а завтра пылесос и микроволновка))
И зря оговорились. Нет запрета на параллельное включение фазы и нуля. Есть только "спорное" мнение о РЕ проводнике... (спорное, ибо много на эту тему копий поломано...) а не является ли в данном случае спорным момент того, что у автора не N, а PEN? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
а не является ли в данном случае спорным момент того, что у автора не N, а PEN? Где ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 5.5.2011, 9:09 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |