Предлагаю еще одну тему для рассуждение. От главной п/с на фидере 6кВ отходит линия, на которой сидят тп различной мощности. Приборы учета стоят на фидере в главной п/с. Загрузки тп не известны, однако при инструментальном замере выяснил, что трансформаторные мощности завышены. Из данных у меня есть показания счетчиков активной и реактивной энергии на фидере, время работы, известны мощности трансформаторов, длины всех линий. Расчетным путем я получил средний ток на фидере. Вопрос: Как можно точнее определить токи отходящие на тп?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
имелось ввиду токи по каждой ТП? по показаниям счетчиков, так называемый режимный день
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
имелось ввиду токи по каждой ТП? по показаниям счетчиков, так называемый режимный день Я бы с удовольствием, но у меня нет возможности там сидеть ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
т.е Вы один из пероснала на 50 ТП?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
т.е Вы один из пероснала на 50 ТП? нет, я один из тех кто его обследует. Я энергоаудит провожу этого хаоса, и хочу это сделать качественно, поэтому и прошу помощи тут. Одна голова хорошо, а много лучше. Тем более все знать не возможно, и я думаю, что побеседовав с другими людьми можно подчеркнуть то что не знал к примеру. Не будем философствовать, лучше давайте подумаем как правильнее посчитать, я тут чуть методом матриц считать не начал, но параметров много не известных. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. если есть ПСД, то по ней
2. если есть число часов использования мощности, то по показаниям и по ним что то мне подсказывает, что нет ни того, ни того не совсем понял, если вы проводите энероаудит - у Вас приборов никаких нет? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
1. если есть ПСД, то по ней 2. если есть число часов использования мощности, то по показаниям и по ним что то мне подсказывает, что нет ни того, ни того не совсем понял, если вы проводите энероаудит - у Вас приборов никаких нет? 1. не совсем понял про что речь. 2. так вычислить не возможно, тут установочную мощность придется на глаз считать ![]() 3. прибор есть, но он у меня один. И что я им намерю? Мне одним прибором надо обмерить все тп одновременно чтобы знать что к чему, и замеры проводить 24 часа. Я одних только замеров будут проводить около 3-х месяцев. И даже если я замерю, то замеры будут касаться всего лишь одного дня, а в данных у меня данно потребление за месяц. Вот как расчитать, если они к примеру на двухтрансформаторной тп, то сразу на обоих работают, то на одном ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. в ПСД есть расчетная мощность по ТП и в зависимости от неё
2. нет, делите кВтчас на час = мощность 3. речь идет о 3-х ТП, достаточно поставить на каждую на 24 часа заня примерны график нагрузки (режим работы) а просто посчитать - это будет расчет, а не факт а счетчики какие? с памятью? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ПСД - проектно-сметная документация. Копаем её.
Почему нет данных со счетчиков на нижестоящих объектах? Они что хотят, то и жрут? Если у них нет счетчика, смотрим номинал предохранителя абонента, умножаем его на (если у него 0,4 кВ) 660, затем на 8760, делим на 1000 и выставляем абоненту счет в киловаттах. Через неделю предлагаем купить хороший счетчик. С компьютером для считывания. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
ПСД - проектно-сметная документация. Копаем её. Почему нет данных со счетчиков на нижестоящих объектах? Они что хотят, то и жрут? Если у них нет счетчика, смотрим номинал предохранителя абонента, умножаем его на (если у него 0,4 кВ) 660, затем на 8760, делим на 1000 и выставляем абоненту счет в киловаттах. Через неделю предлагаем купить хороший счетчик. С компьютером для считывания. Блин, вы не много не понимаете. Структура такая: есть промышленное предприятие, его питает 5ть подстанция 110/35/6. Эти подстанции этому предприятию не принадлежат. Счетчики установлены на отходящих фидерах по 6кВ. Моя задача посчитать потери от этих фидеров до тп, включая потери тп, остальное просчитать не возможно. Я уже обошел с прибором все тп, замерил все мощности и токи. Однако мои измерения, это измерения одного дня, а выданные данные касаются общей информации по фидеру. Я в мероприятия указал им разработку АСУ для контроля и отслеживания информации по тп, чтобы они знали где и сколько тратят, где есть смысл вывод оборудования в резерв, или произвести переключение чтобы разгрузить трансформаторы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
значит нужен только расчет потерь по 6 кВ. и ТП 6/0,4?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
1. в ПСД есть расчетная мощность по ТП и в зависимости от неё 2. нет, делите кВтчас на час = мощность 3. речь идет о 3-х ТП, достаточно поставить на каждую на 24 часа заня примерны график нагрузки (режим работы) а просто посчитать - это будет расчет, а не факт а счетчики какие? с памятью? 1. ПСД давно не соответствует реальности; 2. Как найти мощность я знаю; 3. в наше время я как понял большинство энергоаудиторов производят расчеты, а приборами пользуются для выдачи точных мероприятий. На не которых тп я к примеру обнаружил не равномерные нагрузки по фазам; размахи и колебания напряжения; реактивную энергию, которая в три раза больше активной и т.д. значит нужен только расчет потерь по 6 кВ. и ТП 6/0,4? Потери в приборах коммутации я возьму по справочным данным, потери обусловленные устройствами учета я посчитаю. Но по 0,4кВ потери посчитать не возможно, т.к. тысячи ответвлений разных сечений, длин, спаек и прочей ужасности. Поэтому ими я пренебрегу, а вернее возьму какой-нибудь коэф-т отображающий потери по 0,4кВ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
лучше бы если вы задали конкретные вопросы
1 2 3 и т.д. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
лучше бы если вы задали конкретные вопросы 1 2 3 и т.д. Что уже может быть конкретнее. Повторю еще разок: Имеется большое предприятие (возраст предприятия - ОГО-ГО, документации последней по ней нет, т.к. предприятие переодически то наращивает мощность, то ее уменьшает; оборудование 55-70х годов), которое питается от пяти больших подстанций. Граница балансовой ответ-ти проходит по 6кВ на отходящих линиях. На каждой линии, т.е. на каждом фидере стоит одна или несколько тп различных мощностей. Пример одной из отходящей линии я показал в самом начале! Зная показания счетчиков, я могу вычеслить ток в первом участке до первого ответвления, а что происходит дальше я не знаю. Вот и спрашиваю, как примерно посчитать токи на остальных участках????? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тогда только установкой приборов, все остальное будет ориентировочно
про счетчики не ответили -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Потери в линии - вещь более-менее предсказуемая. Знаем сечение, знаем удельное сопротивление, длину. Но почти наверняка потери в линии 6 кВ будут значительно меньше, чем потери на преобразование и потери в цепях 0,4 кВ. А уж потери в коммутационных приборах можно вообще забыть, ибо даже 1% таких потерь приведёт ко взрыву масляного выключателя.
Так есть учёт по высокой на ТПшках, или оно не надо? А по низкой? ИМХО, потери я считал бы просто: от суммы показаний фидерных счетчиков на подстанции 110 кВ за определенный период отнял сумму показаний счетчиков на низкой стороне Тпшек 6/0,4 за тот же период. Например, за месяц. Вот вам и данные о потерях, которые измеряются не в амперах, а в киловатт(ква)-часах, что запросто переводятся в денежные единицы. Но для этого должен быть наведён порядок в учёте на всех подстанциях. Для чего, собственно, и прибор - анализатор и нужен. А вот дальше уже предстоит работа по каждой отдельной подстанции: анализ нагрузок, их оптимизация, необходимость компенсации и т.д... И без документации тут не обойтись. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Счетчики стоят только на пс на отходных фидерах по ним и идет расчет, что творится ниже все пофиг. Приборы учета по низкой стороне нет, но благодаря мне скоро появится возможно! Это из того огромного количества мероприятий в жизнь воплотятся не многие. Т.к. стоимость оборудования ого-го, к примеру трехфазный стабилизатор напряжения на 10кВА стоит около 50000р., а мне таких стабилизаторов надо, как минимум 4е шт., плюс срок окупаемости у них очень большой! А значит их не установят, и энергетик будет постоянно покупать ящиками лампы типа ДРЛ!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
что творится ниже все пофиг. Вот с самого начала у меня было предчувствие, что положение вещей именно такое... ![]() Но если даже техучета нет, то главного энергетика можно расстрелять или послать на рытьё канав: всё больше пользы. Но если эмоции в сторону, то здесь как минимум надо пройтись по верхам: выбрать наиболее загруженные ТП, разобраться с наиболее мощными потребителями типа мощных кранов, дуговых печей или сварочников, которые портят параметры электроэнергии. Всякие кафе-офисы подождут. Установка компенсирующего устройства в ряде случаев может заметно снизить расход и нагрузку на ТП: уже экономический эффект. Перераспределение нагрузок по фазам и ТП тоже должно давать эффект: нагрузка будет меньше, меньше отказов оборудования. Есть ли статистика, сколько за год простаивает оборудования из-за отказов и аварий? А ведь тоже деньги. Глядишь, и на стабилизаторы хватит... Но для всего этого нужна информация, статистика, а не кавалерийская атака. Медленный подкоп, так сказать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Я сделал проще, выдал таблицы для всех энергомеханических служб, где попросил указать всех потребителей, и указать от чего они запитываются, и примерную продолжительность их включения, плюс указать мощность дополнительных обогревателей в зимний период. А затем сделаю сравнительную характеристику, и в отчете укажу что прибор показал столько в данное время, а уст.мощность такая.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |