![]() Сколько ТТ нужно для подключения к 3-х фазному счетчику? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сколько ТТ нужно для подключения к 3-х фазному счетчику? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17228 ![]() |
В тех. описании к счетчику "Меркурий 233" приводятся две схемы подключения к трехфазной сети: с тремя и двумя трансформаторами тока.
Объясните пожалуйста в каких случаях используют каждый из этих видов? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
C двумя ТТ счетчики возможно подключать в цепях с изолированной нейтралью; в сетях с заземленной нейтралью двух ТТ мало, надо три.
Другое дело, что неграмотный в электротехническом плане менеджмент сбыта, увидав отсутствие ТТ в одной из фаз, приходит к выводу, что по этой фазе можно воровать. То же самое решают спецы-недоучки. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17228 ![]() |
Будьте добры поподробнее пожалуйста! И про хищение с "незатронутой" фазы тоже.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
И про хищение с "незатронутой" фазы тоже. Если в четырехпроводной системе, где есть нейтраль, токи по проводам могут быть самые разные (а их геометрическая разница - это ток нуля), то в трехпроводной системе , т.е. с изолированной (а точнее, ее тут может и вовсе не быть) нейтралью, сумма всех токов (в нормальном режиме) равна нулю. Поэтому любой из токов элементарно вычисляется как сумма двух других со знаком минус. Я не буду читать лекции по теории электротехники, их найдёте сами; но для некоторых достаточность двух ТТ не вяжется со "здравым смыслом", а точнее с ограниченностью и упёртостью. Физически нужно понять, что в такой системе ток нагрузки по одному отдельно взятому проводу не идет. А если мы подключим нагрузку между проводом и землёй, сработает защита или сигнализация однофазного замыкания на землю. Проще всего построить векторные диаграммы, тогда становится понятна достаточность двух ТТ в данном случае. Тогда трёхэлементный счетчик подключается к 2-м ТТ, как указано в схеме. Важно не соединять общую точку токовых катушек с землёй. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17228 ![]() |
Цитата Проще всего построить векторные диаграммы, тогда становится понятна достаточность двух ТТ в данном случае. Тогда трёхэлементный счетчик подключается к 2-м ТТ, как указано в схеме. Важно не соединять общую точку токовых катушек с землёй .А в инструкции в обоих случаях общая точка катушек заземлена. ![]() и ![]() . И еще один глупый вопрос? А зачем вообще заводить нейтраль в счетчик? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А в инструкции в обоих случаях общая точка катушек заземлена. И еще один глупый вопрос? А зачем вообще заводить нейтраль в счетчик? ![]() Общая точка токовых катушек счетчика не заземлена (обозначено красным). Заземлены вторичные обмотки ТТ и начало токовой катушки В фазы (обозначено синим) - по условиям техники безопасности (см. ПУЭ). Нейтраль заводится в счетчик, включенный в сети с заземленной нейтралью (0,4 кВ, к примеру). Некоторые электронные счетчики не работают без нейтрали (БП такой). По схеме с 2-мя ТТ подключаются, как правило, счетчики среднего (6 - 35 кВ) напряжения и счетчики СН подстанций на напряжение 0,23 кВ. Вероятно, с двумя ТТ возможно включить симметричную нагрузку (например, электродвигатель). Сообщение отредактировал Roman D - 4.5.2011, 13:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17228 ![]() |
Еще несколько вопросов.Каким проводом надо подключать вторичные обмотки трансформаторов тока (экранированным или нет) и желательно указать марку. Какая максимальная длина может быть этого провода до счетчика?
Если вводной автомат на линии на 500А, то трансформатор тока должен быть тоже на 500А или на ступень выше? Сообщение отредактировал Drahtor - 5.5.2011, 7:27 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
простым
ВВГ п.1.5.19. ПУЭ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.2.2010 Пользователь №: 17228 ![]() |
В IEKовском проспекте нашел такие стороки :
Цитата Но возможны непредвиденные ситуации, когда мощность нагрузки меньше допустимого значения (до 25%) или больше (свыше 100%). К примеру, в первом случае, если взять типичный для России измерительный трансформатор тока с номинальной вторичной нагрузкой 10 ВА и вторичным током 5 А, установить электронный счетчик (потребляемая мощность 0,1 ВА) и соединить их проводниками сечением 2,5 мм2 и длиной 5 м (потери мощности - 1,8 ВА). В результате общая мощность нагрузки составит 1,9 ВА, что ниже допустимого по государственным стандартам значения 2,5 ВА. Не могу понять, как они считали? Если считать, что ток там 5 А, удельное сопротивление меди 0,0172 Ом*мм2/м, то получается падение напряжения всего 0,4В Сообщение отредактировал Drahtor - 5.5.2011, 14:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Не могу понять, как они считали? Если считать, что ток там 5 А, удельное сопротивление меди 0,0172 Ом*мм2/м, то получается падение напряжения всего 0,4В Энто понятно; но поскольку мы измеряем не напряжение, а ток, предлагаю посчитать не падение напряжения, а падение тока ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 5.5.2011, 19:35 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |