народ помогите кто может надо подключить дом на 6 кв везде стоят плитки и кое где водогреи хватит ли 6 квадратов меди или всетаки 10
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
Как понимать 6 кв - 6 кВольт или 6 кВатт???? Какой дом - на одну, две семьи или многоквартирный? Количество и мощность плит и водонагревателей и какое возможно ещё будет подключено силовое оборудование, освещение? А на Ваш вопрос можно просто ответить - чем больше сечение тем лучше.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
А в проекте что сказано?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Шесть квартир.
ИМХО 10 мм2 маловато, есть шанс под Новый Год сжечь кабель. Таблички под рукой нет, но думаю стоит думать о 5х25 мм2. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Если 6 однофазных квартир, значит входной автомат 63 ампера и каждой квартире даётся 25, причём одна фаза на 2 квартиры (двум квартирам даётся 40). Значит по дому надо развести трёхжильные кабели.
А кабель уже рассчитывается по току КЗ, так что сопротивление подстанции и сечение приходящего в дом кабеля со всеми длинами кабелей в студию. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.5.2011 Пользователь №: 22663 ![]() |
проводка коротнулы от старости вот и спрашиваю что лучше надо хотяб времянку броситть
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Если 6 однофазных квартир, значит входной автомат 63 ампера и каждой квартире даётся 25, причём одна фаза на 2 квартиры (двум квартирам даётся 40). Значит по дому надо развести трёхжильные кабели. А кабель уже рассчитывается по току КЗ, так что сопротивление подстанции и сечение приходящего в дом кабеля со всеми длинами кабелей в студию. Вы у кого спрашиваете сопротивление подстанции и длины вводных кабелей? У "чайника"? Я думаю 5*10mm2 для 6 квартир - более чем! |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
6мм кв меди это миниум 70 А дальше сами считайте.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
Извеняюсь, сначала не понял. На квартиру надо тянуть как минимум 6 мм2. (требование для эл.плиты). Учитывая, что полностью плита 8кВт работает крайне редко, то этого обычно хватает. Распредсети от ВРУ до этажного щитка 10 мм2. Если равномерно распределить нагрузку по фазам то хватит и 10 мм2 при вводе от ВЛ. Если кабель в земле - на порядок больше - 25 мм2.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.5.2011 Пользователь №: 22663 ![]() |
мне не надо сопротивление подстанции дом запитан воздушкой сипом на 16 квапдрат все остальное понил
ясно так что наверно 10 квадрат две жилы отдельные вполне сойдет? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Шесть квартир. ИМХО 10 мм2 маловато, есть шанс под Новый Год сжечь кабель. Таблички под рукой нет, но думаю стоит думать о 5х25 мм2. можно и 5*240 по алюминию кинуть. Будет более чем ОК. ИМХО. мне не надо сопротивление подстанции дом запитан воздушкой сипом на 16 квапдрат все остальное понил ясно так что наверно 10 квадрат две жилы отдельные вполне сойдет? Так у вас 3 фазы СИПом на 16 кинуты или все же одна? Большая разница. Передача такая на TV. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата ясно так что наверно 10 квадрат две жилы отдельные вполне сойдет? Две жилы не надо, это плохо, тем более 10 мм2. 16 квадрат и 4 жилы от столба до дома. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Так задавайте вопрос более понятно!
Как я понял, есть старый дом с алюминиевой проводкой, 6 квартир, нужно от главного щита до квартирных или подъездных протянуть временку, т.к. совковые кабеля посгорали. Причём предохранитель (который будет защищать этот кабель) вы не указали. Значит, что нам нужно: 1) сначала узнать главный предохранитель - так мы хотя бы будем знать, какой приблизительно ток КЗ приходит с подстанции 2) предохранитель, который защищает раздаваемые квартирам новые кабеля 3) длину от главного щита до последнего этажного/квартирного щита, чтобы рассчитать необходимое сечение кабеля или необходимый предохранитель. Ясна логика? Ну а вообще я так понял вы делаете 3/4 работы по полной реновации проводки, т.е. в данном случае дешевле было бы нанять проектировщика, который помог бы с оставшейся 1/4 работы и так бы вы одним махом лет на 40-50 избавили бы жильцов от хлопот с проводкой. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
[quote name='mair20' date='1.5.2011, 9:52' post='183139']
народ помогите кто может надо подключить дом на 6 кв везде стоят плитки и кое где водогреи хватит ли 6 квадратов меди или всетаки 10 [/quote Где ТУ? Пляшем от них. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Да какие ТУ и проектировщики, у людей все по российскому сценарию!
Наблюдаем стадию - делаем полную ЖО... своими руками. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22505 ![]() |
питающие кабели должны иметь сечение не менее 16 мм кв. по алюминию и 10 мм.кв. по меди.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |