Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Поиск повреждения кабеля акустическим методом

Vitalik 13
сообщение 23.4.2011, 13:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.4.2011
Пользователь №: 22570



Здравствуйте! Проблема такая: кабель 6 кВ., одна жила пробита на землю, сопротивление между жилой и броней 3 кОм. Кабель проложен в земле. Высоковольтная лаборатория прожечь не может. Думал попробывать акустический метод, но оказалось, что ни в районных сетях, ни в областных такими установками не пользуются! Задумался! Если таким методом не пользуются областные электросети, то может они не такие эффективные как по описанию в интернете? И есть ли смысл их покупать? Если кто сталкивался на практике с такими установками, поделитесь пожалуйста опытом.
После прожига кабеля лабораторией, определения точного места повреждения, раскопок, на кабеле видно выгоревщее место и чувствуется запах горелой изоляции. После определения точного места повреждения акустическим методом на кабеле остаются визуальные повреждения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.4.2011, 9:47
Сообщение #2





Гости






Цитата(Vitalik 13 @ 23.4.2011, 13:16) *
Здравствуйте! Проблема такая: кабель 6 кВ., одна жила пробита на землю, сопротивление между жилой и броней 3 кОм. Кабель проложен в земле. Высоковольтная лаборатория прожечь не может. Думал попробывать акустический метод, но оказалось, что ни в районных сетях, ни в областных такими установками не пользуются! Задумался! Если таким методом не пользуются областные электросети, то может они не такие эффективные как по описанию в интернете? И есть ли смысл их покупать? Если кто сталкивался на практике с такими установками, поделитесь пожалуйста опытом.
После прожига кабеля лабораторией, определения точного места повреждения, раскопок, на кабеле видно выгоревщее место и чувствуется запах горелой изоляции. После определения точного места повреждения акустическим методом на кабеле остаются визуальные повреждения?

Вот Вам ссылка:[url="http://www.energoportal.ru/articles/metody-opredeleniya-mesta-povrezhdeniya-kabelya-1814.html, думаю прочитав статью поймёте остаются визуальные повреждения или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalik 13
сообщение 24.4.2011, 19:10
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.4.2011
Пользователь №: 22570



В этой статье я ни чего не увидел про визуальные повреждения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.4.2011, 19:30
Сообщение #4





Гости






Цитата(Vitalik 13 @ 24.4.2011, 19:10) *
В этой статье я ни чего не увидел про визуальные повреждения.

Искровой разряд, обнаруживаемый акустическим методом, создаёт практически те же самые признаки, что и после прожига кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 26.4.2011, 11:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



http://yanviktor.ucoz.ru/forum/ тут много написано
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalik 13
сообщение 27.4.2011, 18:06
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.4.2011
Пользователь №: 22570



Неужели ни кто не сталкивался на практике!!!???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.4.2011, 21:27
Сообщение #7





Гости






Цитата(Vitalik 13 @ 27.4.2011, 18:06) *
Неужели ни кто не сталкивался на практике!!!???

Как Вы себе представляете акустический метод отыскания повреждений в кабеле? В посте #4 я вроде понятно ответил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.4.2011, 17:55
Сообщение #8





Гости






Цитата(Vitalik 13 @ 23.4.2011, 13:16) *
Здравствуйте! Проблема такая: кабель 6 кВ., одна жила пробита на землю, сопротивление между жилой и броней 3 кОм. Кабель проложен в земле. Высоковольтная лаборатория прожечь не может. Думал попробывать акустический метод, но оказалось, что ни в районных сетях, ни в областных такими установками не пользуются! Задумался! Если таким методом не пользуются областные электросети, то может они не такие эффективные как по описанию в интернете? И есть ли смысл их покупать? Если кто сталкивался на практике с такими установками, поделитесь пожалуйста опытом.
После прожига кабеля лабораторией, определения точного места повреждения, раскопок, на кабеле видно выгоревщее место и чувствуется запах горелой изоляции. После определения точного места повреждения акустическим методом на кабеле остаются визуальные повреждения?

Не дожидаясь ответа: суть обнаружения места повреждения кабеля акустическим методом заключается в следующем: в месте повреждения кабеля повышенным напряжением создаётся электрический пробой изоляции. Акустические колебания при этом, улавливаются высокочувствительным датчиком, повышая точность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.4.2011, 19:53
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11227
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 29.4.2011, 16:55) *
Акустические колебания при этом, улавливаются высокочувствительным датчиком, повышая точность.

на практике: двое припадочных лаборантов метаются по полю, припадая к земле, пытаясь найти повреждение...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.4.2011, 4:33
Сообщение #10





Гости






Цитата(Roman D @ 29.4.2011, 19:53) *
на практике: двое припадочных лаборантов метаются по полю, припадая к земле, пытаясь найти повреждение...

А медицинского фонендескопа у них, случайно, нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.4.2011, 6:45
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11227
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость сочувствующий @ 30.4.2011, 3:33) *
А медицинского фонендескопа у них, случайно, нет?

Черенок от лопаты...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_miliy_*_*
сообщение 3.5.2011, 17:59
Сообщение #12





Гости






Это не проблема!Методов куча!Начиная с диодной установки(отбить от земли) и заканчивая замером разности потенциалов(если от земли не отбить)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
miliy
сообщение 3.5.2011, 18:06
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 5.5.2009
Пользователь №: 14419



Цитата(Гость_miliy_* @ 3.5.2011, 17:59) *
Это не проблема!Методов куча!Начиная с диодной установки(отбить от земли) и заканчивая замером разности потенциалов(если от земли не отбить)

Вот у меня надысь кабелина бумажный 0,4 кило с глухой растяжкой по одной фазе был, это круть .искать упарился icon_eek.gif но в итоге победил!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 4.5.2011, 6:16
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Vitalik 13 @ 23.4.2011, 16:16) *
Здравствуйте! Проблема такая: кабель 6 кВ., одна жила пробита на землю, сопротивление между жилой и броней 3 кОм. Кабель проложен в земле. Высоковольтная лаборатория прожечь не может. Думал попробывать акустический метод, но оказалось, что ни в районных сетях, ни в областных такими установками не пользуются! Задумался! Если таким методом не пользуются областные электросети, то может они не такие эффективные как по описанию в интернете? И есть ли смысл их покупать? Если кто сталкивался на практике с такими установками, поделитесь пожалуйста опытом.
После прожига кабеля лабораторией, определения точного места повреждения, раскопок, на кабеле видно выгоревщее место и чувствуется запах горелой изоляции. После определения точного места повреждения акустическим методом на кабеле остаются визуальные повреждения?

Читай журнал Электроцех, 2006г., №2. Там всё написано про поиск!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalik 13
сообщение 25.5.2011, 19:03
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.4.2011
Пользователь №: 22570



Приезжала лаборатория из области от железной дороги. Все оборудование немецкое - seba kmt. Там и прожигалка мощная и акустическая установка есть и диодный мост, и генератор интересный (рамка улавливает импульс в миллиамперах и на дисплей выводит). Первый день пытались прожечь, ни че не вышло, лаборатоия греется а кабелю ни по чем. Второй день пытались акустикой найти, то же не получилось. Метрах в 150 автотрасса проходит и все сигналы сливаются. Да и вообще акустический метод на практике только в тишине приемлим, т. к. в 2х метрах от улавливателя человек ногой по земле пошуршит и все шумы сливаются. А вот запах гари после акустики остается, по этому можно визуально убедиться , что место порыва правильно нашли. Ребята с лаборатории говорят что акустикой пользуются в основном в болотистых месностях (ленинградской обл...., при сильно заплывающих порывах) а в обычном грунте проше без него. На 3й день подключили они свой чудо генератор, рамка от которого на дисплей миллиамперы выводит, и пишит при этом то громче то тише, посадили его на больную фазу и броню и пошли по трассе. И порыв показал он с точностью до метра. Сигнал просто пропал в месте повреждения. Раскопали, а там муфта эбоксидная, в ней дырочка и запах горелой изоляции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.5.2011, 18:11
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Аккустический метод самый точный до сантиметра,в месте пробоя искровый разряд если кабель 0,4кв то напряжение до 5кв если выше 6-10кв то напряжение 15-25кв при емкости конденсатора от 1 до10мкф ,ищем и в городских условиях без проблем в месте разряда слушают приемником (обычный усилитель НЧ и микрофон-аккустический датчик.) или лопата -черенок РоманД правильно подметил,Чтобы не плутать нужно рефлектометром определить участок трассы и вперед. Пока не раскопаешь визуально ничего не увидешь ,характерный запах присутствует даже не докопавшись до кабеля. А ваши поисковики дожигали чтобы создать межфазное замыкание близкое к идеальному нулю тогда искать генератором по шагу скрутки кабеля, точность до 1-1,5м.Устройство которое мы используем состоит из аппарата УВИ 70 СКАТ и два конденсатора по 0,5мкфх25кв и разрядник регулируемый, включаешь УВИ на автоподьем напряжения (постоянное) и в путь.

Сообщение отредактировал ez81 - 26.5.2011, 18:14


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kolyda
сообщение 31.5.2011, 10:22
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 2.2.2007
Из: Хабаровск
Пользователь №: 8163



Полетел РЕЗИНОВЫЙ 6 кВ. кабель питающий земснаряд. Он четырехжильный без брони, три жилы имеют свою изоляцию, а четвертая (земляная) расположена в массиве резины оболочки. Так вот, одна из фазных жил на земляную жилу имеет 300 кОм изоляции. Кабель валяется на земле, примерно как переноска в 6кВ, доступ свободный по всей длине. В идеале необходимо сделать ремонтную муфту, найти повреждение с точностью до сантиметра. Жечь боюсь, с резиновыми кабелями ранее дел не имел, только бумаго-маслянные. Попробовать акустикой, имеет ли смысл при 300 кОм?

Сообщение отредактировал Kolyda - 31.5.2011, 11:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 1.6.2011, 23:29
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Попробуйте поиск методом измерения сопротивления жил -зная растояние или подайте высокое в неисправную жилу при заземленном четвертом проводнике ,сразу увидите место повреждения.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.6.2011, 23:36
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23189
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а как померять сопротивление жилы?
кстати не скажу каким прибором, но вроде акустикой подобное у нас связисты находили


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 2.6.2011, 14:18
Сообщение #20





Гости






Мостом две исправные меж собой расстояне известно,сопротивления ом\метр известно сечение известно,далее мерим неисправную с исправной .делаем расчет. но это косвенное определение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 8:01
Rambler's Top100     