А ВЫ попробуйте проложить, по своему совету, например, кабель в три/пять жил 6 или 4 квадрат меди (моножил) - то спеси как не было В скором времени возможно будет у меня такая возможность, хотя в доме это обычно 1 линия плиты.![]() Остальные линии как правило меньшего сечения. Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 22:36 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
В скором времени возможно будет у меня такая возможность, хотя в доме это обычно 1 линия плиты. Остальные линии как правило меньшего сечения. Ну дык ... на линию ПЛИТЫ (1 фазный ввод) - 3х6, на 3х фазный - 5х4 (и это по ПУЮ) ![]() ЗЫ Ну и вот, когда попробуете.... тогда и нам ... нас "просвятите" о "прелестях" оного ![]() Сообщение отредактировал haramamburu - 29.4.2011, 22:40 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Я один раз участвовал в такой работе, сначала мы помечали на трубах где надо гнуть, потом везли их на завод, там их нам гнули на станках, а потом везли обратно и потом делали монтаж. Вот уже ИМХО которое выполнимо. Как обстояло дело с протяжкой кабеля 5х4 или 3х6, какие ньюансы?Ну дык ... на линию ПЛИТЫ (1 фазный ввод) - 3х6, на 3х фазный - 5х4 (и это по ПУЮ) Это СП 31-110-2003.![]() 9.2 В муниципальных квартирах жилых домов ... В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит. Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2. Сообщение отредактировал Yegor - 29.4.2011, 23:17 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Это СП 31-110-2003. 9.2 В муниципальных квартирах жилых домов ... В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит. Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2. И ? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
И ? на линию ПЛИТЫ (1 фазный ввод) - 3х6, на 3х фазный - 5х4 (и это по ПУЮ) ![]() ПУЮ это по кую. Зы. Просто было маленькое уточнение касательно НД и только. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
ПУЮ это по кую. Зы. Просто было маленькое уточнение касательно НД и только. ![]() Уффффффффф надеюсь это последнее вам сообщение. Цитата Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2. Это, ВАСЯ, ТРИ жилы по ШЕСТЬ квадратных миллиметров, и это касается конкретно однофазного подключения плиты, далее, при ТРЁХФАЗНОМ подключении, ВАСЯ, требуется уже ПЯТЬ жил по ЧЕТЫРЕ квадрата!!! ЗЫ т.е. это не кабель с "суммарным" сечением 6кв А то кую, кую... голова это не только для "я туда ем"... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
А то кую, кую... голова это не только для "я туда ем"... Вроде ясно изъясняюсь, требование к сечению 6мм2 на линию плиты указано в СП 31-110-2003, а не в ПУЭ. Или пункт ПУЭ в студию предъявите. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
требование к сечению 6мм2 на линию плиты указано в СП Ах вон вы про что, тогда сорри, просто так уж повелось ... слово по "правилам" - заменяется словосочетанием "по пую" - возможно это "местечковый" жаргон, но, так уж повелось -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|