![]() Помогите пожалуйста! Проводка от дома к сараю и в беседку , ПРоводка от и до |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите пожалуйста! Проводка от дома к сараю и в беседку , ПРоводка от и до |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.4.2011 Из: Самара Пользователь №: 22629 ![]() |
Вопрос от чайника, хочется узнать поподробнее!
Имеется дом от которого из розетки будет взято напряжение, воздушным путем кабель Пунп 2*2.5 в гофре проведен в сарай, там 2 комнаты, хочется поставить щиток с 3 автоматами шнайдер электрик на 15А, 2 автомата на 2 комнаты и один в беседку, хочется использовать их вместо выключателей как дома, на каждый автомат максимум будет подключено 500В. Вопрос как подключить 2жильный кабель к 3 автоматам?(желательно ответ с иллюстрациями) Не ругайте, новичек! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. автоматы шнайдер, а провод ПУНП? возьмите хотя бы ВВГ
2. автоматы бывают на 16 А. 3. беседка на улице, сарай не отапливается - поставьте диф. автоматы (16 А 30 мА) кабель (фаза) придет на автомат на верхний контакт с него перемычкой (кусок провода) на верхний контакт второго автомата, потом на третий, все три нуля присоединяете к шинке -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Как это понять "от розетки"???
Туда тянется кабель только от щита, причём 3-жильный с PE, который берётся от резервного автомата (если необходимо, то автомат устанавливается в щите) и под землёй тянется в жёлтой гофре. Причём, в промежуточном щите в беседке кабель приходит сначала на рубильник и только потом на автоматы. Плюс надо учитывать IP-степень этого щита взависимости от типа помещения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
от розетки, особливо раньше да и сейчас - подключение хоз. построек очень распространено
гофра наверно таки не желтая, а жесткая? ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
от розетки, особливо раньше да и сейчас - подключение хоз. построек очень распространено гофра наверно таки не желтая, а жесткая? ![]() Просто если розетка защищена 10А, то какой смысл делать в беседке 3 по 16? Это уже порнография. К тому же есть чёткое разделение на установку и переносные электроприборы. Так что надо брать от щитка, причём обязательно рассчитать ток КЗ. Я бы взял кабель 3G6 от главного щита и с автомата 20-25 ампер, тогда есть смысл делать в беседке несколько 16-амперных. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
разве речь о переносных идет? во всех трех помещениях предлагается поставить по одному автомату и понятно что от щитка лучше чем от розетки
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.4.2011 Из: Самара Пользователь №: 22629 ![]() |
тогда берем кабель ВВГ 2*2.5, а нижние контакты от автомата ведем допустим к лампочке? да?
пока интересует сделать от каждого автомата по лампочке но в дальнейшем больше. что имелось ввиду под шиной? Сообщение отредактировал Сизарев Евгений - 27.4.2011, 23:38 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.4.2011 Из: Самара Пользователь №: 22629 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вместо + - фаза, вместо - - ноль
снизу автомата на Ваш + - с розетки и с лампочек на шинку (лампы через выключатель фазу естессно) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
все минусы соеденить на шыне. НО Вы планируете подключать всё это в розетку, а там простое двух полюсное соединение, и в зависимости от того как впихнуть вилку, расположение фазы и нуля у вас в шитке поменяетса. Посему в таком случае применяютса ТОЛЬКО ДВУХПОЛЮСНЫЕ автоматы, которые будут отключать оба провода идущих на лампочки. Вообще в бытовых однофазных сетях не желательно собирать ноли на общий клемник совместно с однополюсными автоматами, если в доме нет 3х фазного ввода.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.4.2011 Из: Самара Пользователь №: 22629 ![]() |
а можно на рисунке это сделать, я примерно только понял
фазу правильно собрал(+), а нули(-) все на шине собираем, а дальше...фазу от лампочек куда? |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Во-первых, фазный провод приходит не на автоматы, а на рубильник.
Во-вторых, для соединения автоматов между собой используется специальная шина, а не кусок провода: Цитата фазу правильно собрал(+), а нули(-) все на шине собираем, а дальше...фазу от лампочек куда? Фазу и ноль ведёшь в монтажные коробки, дальше фазу даёшь выключателю. Только помни - жёлто-зелёный провод не может быть использован в качестве фазы, т.е. для выключателя можно использовать коричневый, белый, красный, оранжевый или чёрный цвета проводов. И раз заземление отсутствует, значит все приборы должны иметь диэлектрический корпус. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.4.2011 Из: Самара Пользователь №: 22629 ![]() |
Фаза я понял куда идет, а нуль куда?
по схеме будет яснее |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.4.2011 Из: Самара Пользователь №: 22629 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Такую схему мне не понять... Вот так примерно? или что еще добавить? или вовсе не правильно? без рубильника можно обойтись? Вот понятнее ![]() Без рубильника не желательно, т.к. в будущем могут возникнуть проблемы если надо будет что-то делать в этом щите, т.е. рубильником можно оперативно отключить, а в случае аварии из главного щита дома не получится оперативного отключения. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Да, и тянуть лучше не из розетки, а из главного щита. Поставьте в щит отдельный автомат и тяните.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Такую схему мне не понять... Вот так примерно? или что еще добавить? или вовсе не правильно? без рубильника можно обойтись? Уважаемый, Вы давно не горели? Почему Вы решили от розетки запитываться? Если Вам даже такую схему не понять, приглашайте электрика. У Вас что, ни одного знакомого нет, с кем можно посоветоваться? приглашайте, не жмитесь, пожар или удар дороже обойдутся -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 0:54 |
|
![]() |