Мне интересно почему сечение кабеля на всем протяжение пути постояна? Разетка на 16А.
Тогда ведь можно от распределительной коробки до разетки можно кинуть 2мм2, а не 2.5мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 24.4.2011, 16:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Кабель переменного сечения (например на входе 2.5мм" на выходе 2мм" ) делать дорого.


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Constantine
сообщение 24.4.2011, 17:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 22510



Цитата(Мастер Джу @ 24.4.2011, 17:55) *
Кабель переменного сечения (например на входе 2.5мм" на выходе 2мм" ) делать дорого.

Че то я непонял.
Почему дорого. Наоборот дешевле. От щитка до распред. коробки 2.5. А от распред. кор до разетки 2мм2. Соединив колодкой.
А не как все 2.5 везде.
Я наоборот предлагаю удешивить.

Или вообще на разетки 2мм2 везде, на ввод ведь ставят автомат на 16А.
Получится:
Автомат(16А)-Провод(19А)-Разетка(16А).

Сообщение отредактировал Constantine - 24.4.2011, 17:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 24.4.2011, 17:59
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 495
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Constantine @ 24.4.2011, 15:53) *
Мне интересно почему сечение кабеля на всем протяжение пути постояна? Разетка на 16А.
Тогда ведь можно от распределительной коробки до разетки можно кинуть 2мм2, а не 2.5мм2.

ты чего и куда кидать то собрался ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Constantine
сообщение 24.4.2011, 18:00
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 22510



Цитата(элкъ @ 24.4.2011, 17:59) *
ты чего и куда кидать то собрался ?

Да я так сижу теоретически рассуждаю.
Я еще учусь:-)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 24.4.2011, 18:06
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 495
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Constantine @ 24.4.2011, 18:00) *
Да я так сижу теоретически рассуждаю.
Я еще учусь:-)

учись студент ))) но сегодня ПАСХА поэтому с праздником!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.4.2011, 18:20
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не вопрос - кидайте до коробки 2,5 дальше 1,5, а 2 квадрата это брак


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Constantine
сообщение 24.4.2011, 18:25
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 18.4.2011
Пользователь №: 22510



Цитата(с2н5он @ 24.4.2011, 18:20) *
а 2 квадрата это брак

БРАК?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.4.2011, 18:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



да, есть 1,5 и 2,5 - 2 нетути


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.4.2011, 18:50
Сообщение #10





Гости






Цитата(Constantine @ 24.4.2011, 18:00) *
Да я так сижу теоретически рассуждаю.
Я еще учусь:-)

Без обид, пожалуйста, начните учиться с правописания!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 24.4.2011, 19:01
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 495
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Гость сочувствующий @ 24.4.2011, 19:50) *
Без обид, пожалуйста, начните учиться с правописания!

вы учитель русского языка ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 24.4.2011, 20:03
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость сочувствующий @ 24.4.2011, 23:50) *
Без обид, пожалуйста, начните учиться с правописания!

Может проще включить проверку правописания? brake.gif


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.4.2011, 20:17
Сообщение #13





Гости






Цитата(элкъ @ 24.4.2011, 19:01) *
вы учитель русского языка ?

Нет, просто я, в силу своего возраста (58 лет), закончил Советскую среднюю школу. Познания мои в правописании, желают, конечно лучшего, но человек-то (топик-стартер) учится. Хочется ему помочь не только в узкой специализации, но и в общеобразовательных дисциплинах. Каким уважением может пользоваться, допустим Главный энергетик, пишущий с ошибками, бросающимися в глаза? Как он будет выглядеть в глазах подчинённых?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 25.4.2011, 7:10
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Constantine @ 24.4.2011, 20:17) *
Че то я непонял.
...
...
Автомат(16А)-Провод(19А)-Разетка(16А).

Ещё не забываем про потери напряжения.
А то может легко получиться так, что после 16А автомата и четырёх квадратов мало будет.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 25.4.2011, 10:07
Сообщение #15





Гости






А кто вообще сказал про 2,5? Я неделю назад проектировал частный дом, там пришлось на 13 ампер 6 квадратов. В совковых панельках на 16 ампер вообще 1,5 квадрата хватает. Можно в коробке сделать переход с 10 квадратов на 2,5 при условии, что расстояние от коробок до розеток не будет превышать трёх метров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 27.4.2011, 17:49
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Constantine @ 24.4.2011, 19:53) *
Мне интересно почему сечение кабеля на всем протяжение пути постояна? Разетка на 16А.
Тогда ведь можно от распределительной коробки до разетки можно кинуть 2мм2, а не 2.5мм2.

Вот представь себе с одной стороны каната стоят 10ть человек, а с другой стороны 100, и каждый тянет на себя. Так и тут, если изменяешь сечение, то потери и падение напряжения в кабеле изменятся. А если честно, то учебник по физике курить не надо было icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 27.4.2011, 23:12
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(scasi @ 27.4.2011, 17:49) *
Вот представь себе с одной стороны каната стоят 10ть человек, а с другой стороны 100, и каждый тянет на себя. Так и тут, если изменяешь сечение, то потери и падение напряжения в кабеле изменятся. А если честно, то учебник по физике курить не надо было icon_smile.gif

Без обид но учебник надо обоим читать,во первых сечение меняется много много раз пока попадает на конечный пункт (то есть розетку или лампу).Сначала фидер с подстанции,распределители,разводка в доме,в квартире и везде как не странно сечение меняется до нужд потребителя но это почему то никак не сказывается на качестве напряжения (либо в норме либо +/- плавает).А по поводу потерь или падения напряжения то это ересь,если например взять кабель 10мм2 то он выдержит ток к примеру 100ампер,А нагрузку на него повесить 10 ампер то хуже не чего не будет,вернее есче запас останется, но если такая нагрузка будет постоянная то смысл теряется по двум причинам, стоимость и удобство его прокладки да и подключения. Ну атак без обид есчё раз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 27.4.2011, 23:20
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Цитата(Фадик @ 27.4.2011, 22:12) *
если например взять кабель 10мм2 то он выдержит ток к примеру 100ампер,А нагрузку на него повесить 10 ампер то хуже не чего не будет,вернее есче запас останется, но если такая нагрузка будет постоянная то смысл теряется по двум причинам, стоимость и удобство его прокладки да и подключения. Ну атак без обид есчё раз.
это если 1 метр кабеля, а если к примеру 100 метров растояния, то там уже не будет напряжения того что в начале линии. а если взять 1 км при тех же условиях, то и 10 ампер может не создатса даже при КЗ в конце линии. Учите физику. Удельное сопротивление проводника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 27.4.2011, 23:47
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(Anatoli @ 27.4.2011, 23:20) *
это если 1 метр кабеля, а если к примеру 100 метров растояния, то там уже не будет напряжения того что в начале линии. а если взять 1 км при тех же условиях, то и 10 ампер может не создатса даже при КЗ в конце линии. Учите физику. Удельное сопротивление проводника.

Ну тагда скажу проще,ток короткого замыкания это ток бесконечности и в конце линии ток КЗ будет равен току ограниченому током плотности проводника,например водопроводная труба одним деаметром может пропускать к примеру 5 кубов в час и расчитана на довление 3 атмосферы,то повысив довление можно прогнать 8 кубов но она может лопнуь,а понизив ана будет нармально пахать.А для больших расстояний закон ома никто не отменял,да и на напряжении длинна ну никак не сказывается,это относится к токам, а это разные весчи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 28.4.2011, 1:32
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



ток КЗ будет равен что в начале линии что в конце, да как и любой ток протекающий в простой не разветвлённой цепи, а вот напряжение будет разное.