Сечение кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сечение кабеля |
24.4.2011, 15:53
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22510 |
Мне интересно почему сечение кабеля на всем протяжение пути постояна? Разетка на 16А.
Тогда ведь можно от распределительной коробки до разетки можно кинуть 2мм2, а не 2.5мм2. |
|
|
|
24.4.2011, 16:55
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Кабель переменного сечения (например на входе 2.5мм" на выходе 2мм" ) делать дорого.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
24.4.2011, 17:17
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22510 |
Кабель переменного сечения (например на входе 2.5мм" на выходе 2мм" ) делать дорого. Че то я непонял. Почему дорого. Наоборот дешевле. От щитка до распред. коробки 2.5. А от распред. кор до разетки 2мм2. Соединив колодкой. А не как все 2.5 везде. Я наоборот предлагаю удешивить. Или вообще на разетки 2мм2 везде, на ввод ведь ставят автомат на 16А. Получится: Автомат(16А)-Провод(19А)-Разетка(16А). Сообщение отредактировал Constantine - 24.4.2011, 17:02 |
|
|
24.4.2011, 17:59
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 495 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
|
|
|
|
24.4.2011, 18:00
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22510 |
|
|
|
24.4.2011, 18:06
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 495 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
|
|
|
24.4.2011, 18:20
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не вопрос - кидайте до коробки 2,5 дальше 1,5, а 2 квадрата это брак
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
24.4.2011, 18:25
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22510 |
|
|
|
24.4.2011, 18:45
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
да, есть 1,5 и 2,5 - 2 нетути
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.4.2011, 18:50
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
|
24.4.2011, 19:01
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 495 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
|
|
|
24.4.2011, 20:03
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Без обид, пожалуйста, начните учиться с правописания! Может проще включить проверку правописания? -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.4.2011, 20:17
Сообщение
#13
|
Гости |
вы учитель русского языка ? Нет, просто я, в силу своего возраста (58 лет), закончил Советскую среднюю школу. Познания мои в правописании, желают, конечно лучшего, но человек-то (топик-стартер) учится. Хочется ему помочь не только в узкой специализации, но и в общеобразовательных дисциплинах. Каким уважением может пользоваться, допустим Главный энергетик, пишущий с ошибками, бросающимися в глаза? Как он будет выглядеть в глазах подчинённых? |
|
|
25.4.2011, 7:10
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Че то я непонял. ... ... Автомат(16А)-Провод(19А)-Разетка(16А). Ещё не забываем про потери напряжения. А то может легко получиться так, что после 16А автомата и четырёх квадратов мало будет. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
25.4.2011, 10:07
Сообщение
#15
|
Гости |
А кто вообще сказал про 2,5? Я неделю назад проектировал частный дом, там пришлось на 13 ампер 6 квадратов. В совковых панельках на 16 ампер вообще 1,5 квадрата хватает. Можно в коробке сделать переход с 10 квадратов на 2,5 при условии, что расстояние от коробок до розеток не будет превышать трёх метров.
|
|
|
27.4.2011, 17:49
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Мне интересно почему сечение кабеля на всем протяжение пути постояна? Разетка на 16А. Тогда ведь можно от распределительной коробки до разетки можно кинуть 2мм2, а не 2.5мм2. Вот представь себе с одной стороны каната стоят 10ть человек, а с другой стороны 100, и каждый тянет на себя. Так и тут, если изменяешь сечение, то потери и падение напряжения в кабеле изменятся. А если честно, то учебник по физике курить не надо было |
|
|
27.4.2011, 23:12
Сообщение
#17
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Вот представь себе с одной стороны каната стоят 10ть человек, а с другой стороны 100, и каждый тянет на себя. Так и тут, если изменяешь сечение, то потери и падение напряжения в кабеле изменятся. А если честно, то учебник по физике курить не надо было Без обид но учебник надо обоим читать,во первых сечение меняется много много раз пока попадает на конечный пункт (то есть розетку или лампу).Сначала фидер с подстанции,распределители,разводка в доме,в квартире и везде как не странно сечение меняется до нужд потребителя но это почему то никак не сказывается на качестве напряжения (либо в норме либо +/- плавает).А по поводу потерь или падения напряжения то это ересь,если например взять кабель 10мм2 то он выдержит ток к примеру 100ампер,А нагрузку на него повесить 10 ампер то хуже не чего не будет,вернее есче запас останется, но если такая нагрузка будет постоянная то смысл теряется по двум причинам, стоимость и удобство его прокладки да и подключения. Ну атак без обид есчё раз. |
|
|
27.4.2011, 23:20
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
если например взять кабель 10мм2 то он выдержит ток к примеру 100ампер,А нагрузку на него повесить 10 ампер то хуже не чего не будет,вернее есче запас останется, но если такая нагрузка будет постоянная то смысл теряется по двум причинам, стоимость и удобство его прокладки да и подключения. Ну атак без обид есчё раз. это если 1 метр кабеля, а если к примеру 100 метров растояния, то там уже не будет напряжения того что в начале линии. а если взять 1 км при тех же условиях, то и 10 ампер может не создатса даже при КЗ в конце линии. Учите физику. Удельное сопротивление проводника. |
|
|
27.4.2011, 23:47
Сообщение
#19
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
это если 1 метр кабеля, а если к примеру 100 метров растояния, то там уже не будет напряжения того что в начале линии. а если взять 1 км при тех же условиях, то и 10 ампер может не создатса даже при КЗ в конце линии. Учите физику. Удельное сопротивление проводника. Ну тагда скажу проще,ток короткого замыкания это ток бесконечности и в конце линии ток КЗ будет равен току ограниченому током плотности проводника,например водопроводная труба одним деаметром может пропускать к примеру 5 кубов в час и расчитана на довление 3 атмосферы,то повысив довление можно прогнать 8 кубов но она может лопнуь,а понизив ана будет нармально пахать.А для больших расстояний закон ома никто не отменял,да и на напряжении длинна ну никак не сказывается,это относится к токам, а это разные весчи. |
|
|
28.4.2011, 1:32
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
ток КЗ будет равен что в начале линии что в конце, да как и любой ток протекающий в простой не разветвлённой цепи, а вот напряжение будет разное.
|
|
|