Подскажите пожалуйста, нужен ли протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств в технический отчет при приемо-сдаточных испытаниях саун в АБК?
Или как тут быть? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сауна что ли делается отдельно? или переделывается в АБК?
а так нужен, старый если есть или по новой -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Подскажите пожалуйста, нужен ли протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств в технический отчет при приемо-сдаточных испытаниях саун в АБК? Или как тут быть? При приемо-сдаточных - нужен. Пишите, меряйте - это лишним не бывает... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
В здании АБК. В общем-то это реконструкция уже эксплуатируемых (приведение саун в соответствие с нормами и требованиями: замена кабелей на термостойкие, замена светильников и т.д.).
Вобщем понятно, спасибо! А если здание сдается частями (реконструируется), и замеры производят разные лаборатории, то каждая из них будет производить замер заземляющего контура или...? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Испытывать при приемке нужно только смонтированые в данную очередь электроустановки. Т.е. зазеляющее устройство мерить нужно один раз, после монтажа. Далее проводить эксплутационные испытания в установленные сроки. Но так понимаю при следующих стадиях строительства, привязываться будут к имеющимуся ЗУ и инспектор может высказать пожелание измерить его вновь, внеочередно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если сможет обосновать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.5.2011 Из: Казань Пользователь №: 22714 ![]() |
Какие измерения вы производите по окончании работ по монтажу, скажем в жилом доме. Не имеет значения, будет ли заказчик заказывать замеры лаборатории или нет. Именно вы, как профессиональный Электрик, сами или ваши работники, что делаете и как испоьзуете результаты замеров?????? Здесь перечень стандартных замеров до 1000 В для рекламы платных услуг есть другой раздел, где вы же отметились, кстати понятия "стандартные электроизмерения" в НТД нет Сообщение отредактировал с2н5он - 5.5.2011, 22:45 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Рукава должны соответствовать ГОСТ 5398-76 и на основании п. 2.23 полное сопротивление 4-х метрового куска составляет не более 107 Ом. Да, вопрос - ответ и нтересны. Шланги для перекачки горючих и взрывчатых веществ - сопротивление 107, тем более Б(А) сброс статики чем тогда достигается? А шланги для перекачки остального (в.т.ч. воды) согласно п.7.2.4 при перекачке бензина надо заземлить. ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
Здравствуйте!
Возник такой вопрос. Испытывается ли линия пожарной сигнализации при обмере здания? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
о каком обмере речь? длина, высота, ширина?
если об измерении сопротивления изоляции, то да -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Познающий_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, производят замер сопротивления цепи "фаза-ноль" на резервном автомате (включенный автомат со стороны нагрузки)? Или замер не производят, так как нет отходящей линии? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если к автомату ничего не присоединено зачем мерять? он ничего не защищает
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Познающий_* |
![]()
Сообщение
#33
|
Гости ![]() |
понятно, спасибо! )
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |