Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_*
сообщение 27.4.2011, 7:42
Сообщение #21





Гости






Подскажите пожалуйста, нужен ли протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств в технический отчет при приемо-сдаточных испытаниях саун в АБК?
Или как тут быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.4.2011, 8:22
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сауна что ли делается отдельно? или переделывается в АБК?
а так нужен, старый если есть или по новой


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 27.4.2011, 12:30
Сообщение #23


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата(Гость @ 27.4.2011, 7:42) *
Подскажите пожалуйста, нужен ли протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств в технический отчет при приемо-сдаточных испытаниях саун в АБК?
Или как тут быть?

При приемо-сдаточных - нужен. Пишите, меряйте - это лишним не бывает...


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.4.2011, 3:30
Сообщение #24





Гости






В здании АБК. В общем-то это реконструкция уже эксплуатируемых (приведение саун в соответствие с нормами и требованиями: замена кабелей на термостойкие, замена светильников и т.д.).
Вобщем понятно, спасибо!

А если здание сдается частями (реконструируется), и замеры производят разные лаборатории, то каждая из них будет производить замер заземляющего контура или...?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 28.4.2011, 7:31
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Испытывать при приемке нужно только смонтированые в данную очередь электроустановки. Т.е. зазеляющее устройство мерить нужно один раз, после монтажа. Далее проводить эксплутационные испытания в установленные сроки. Но так понимаю при следующих стадиях строительства, привязываться будут к имеющимуся ЗУ и инспектор может высказать пожелание измерить его вновь, внеочередно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.4.2011, 8:22
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если сможет обосновать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorush
сообщение 5.5.2011, 21:17
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 5.5.2011
Из: Казань
Пользователь №: 22714



Цитата(Гость_шалун_* @ 1.1.2009, 21:16) *
Какие измерения вы производите по окончании работ по монтажу, скажем в жилом доме. Не имеет значения, будет ли заказчик заказывать замеры лаборатории или нет. Именно вы, как профессиональный Электрик, сами или ваши работники, что делаете и как испоьзуете результаты замеров??????


Здесь перечень стандартных замеров до 1000 В
для рекламы платных услуг есть другой раздел, где вы же отметились, кстати понятия "стандартные электроизмерения" в НТД нет

Сообщение отредактировал с2н5он - 5.5.2011, 22:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 6.5.2011, 19:17
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата(gomed12 @ 13.3.2011, 11:02) *
Рукава должны соответствовать ГОСТ 5398-76 и на основании п. 2.23 полное сопротивление 4-х метрового куска составляет не более 107 Ом.

Да, вопрос - ответ и нтересны. Шланги для перекачки горючих и взрывчатых веществ - сопротивление 107, тем более Б(А) сброс статики чем тогда достигается? А шланги для перекачки остального (в.т.ч. воды) согласно п.7.2.4 при перекачке бензина надо заземлить. icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.5.2011, 4:31
Сообщение #29





Гости






Здравствуйте!
Возник такой вопрос. Испытывается ли линия пожарной сигнализации при обмере здания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.5.2011, 9:13
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



о каком обмере речь? длина, высота, ширина?
если об измерении сопротивления изоляции, то да


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Познающий_*
сообщение 16.5.2011, 12:11
Сообщение #31





Гости






Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, производят замер сопротивления цепи "фаза-ноль" на резервном автомате (включенный автомат со стороны нагрузки)?
Или замер не производят, так как нет отходящей линии?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.5.2011, 14:37
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если к автомату ничего не присоединено зачем мерять? он ничего не защищает


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Познающий_*
сообщение 17.5.2011, 3:26
Сообщение #33





Гости






понятно, спасибо! )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2