Измерения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Измерения |
| Гость_Гость_* |
27.4.2011, 7:42
Сообщение
#21
|
|
Гости |
Подскажите пожалуйста, нужен ли протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств в технический отчет при приемо-сдаточных испытаниях саун в АБК?
Или как тут быть? |
|
|
|
|
27.4.2011, 8:22
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сауна что ли делается отдельно? или переделывается в АБК?
а так нужен, старый если есть или по новой -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.4.2011, 12:30
Сообщение
#23
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Подскажите пожалуйста, нужен ли протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств в технический отчет при приемо-сдаточных испытаниях саун в АБК? Или как тут быть? При приемо-сдаточных - нужен. Пишите, меряйте - это лишним не бывает... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
| Гость_Гость_* |
28.4.2011, 3:30
Сообщение
#24
|
|
Гости |
В здании АБК. В общем-то это реконструкция уже эксплуатируемых (приведение саун в соответствие с нормами и требованиями: замена кабелей на термостойкие, замена светильников и т.д.).
Вобщем понятно, спасибо! А если здание сдается частями (реконструируется), и замеры производят разные лаборатории, то каждая из них будет производить замер заземляющего контура или...? |
|
|
|
|
28.4.2011, 7:31
Сообщение
#25
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Испытывать при приемке нужно только смонтированые в данную очередь электроустановки. Т.е. зазеляющее устройство мерить нужно один раз, после монтажа. Далее проводить эксплутационные испытания в установленные сроки. Но так понимаю при следующих стадиях строительства, привязываться будут к имеющимуся ЗУ и инспектор может высказать пожелание измерить его вновь, внеочередно.
|
|
|
28.4.2011, 8:22
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если сможет обосновать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.5.2011, 21:17
Сообщение
#27
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.5.2011 Из: Казань Пользователь №: 22714 |
Какие измерения вы производите по окончании работ по монтажу, скажем в жилом доме. Не имеет значения, будет ли заказчик заказывать замеры лаборатории или нет. Именно вы, как профессиональный Электрик, сами или ваши работники, что делаете и как испоьзуете результаты замеров?????? Здесь перечень стандартных замеров до 1000 В для рекламы платных услуг есть другой раздел, где вы же отметились, кстати понятия "стандартные электроизмерения" в НТД нет Сообщение отредактировал с2н5он - 5.5.2011, 22:45 |
|
|
|
|
6.5.2011, 19:17
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Рукава должны соответствовать ГОСТ 5398-76 и на основании п. 2.23 полное сопротивление 4-х метрового куска составляет не более 107 Ом. Да, вопрос - ответ и нтересны. Шланги для перекачки горючих и взрывчатых веществ - сопротивление 107, тем более Б(А) сброс статики чем тогда достигается? А шланги для перекачки остального (в.т.ч. воды) согласно п.7.2.4 при перекачке бензина надо заземлить. |
|
|
| Гость_Гость_* |
12.5.2011, 4:31
Сообщение
#29
|
|
Гости |
Здравствуйте!
Возник такой вопрос. Испытывается ли линия пожарной сигнализации при обмере здания? |
|
|
12.5.2011, 9:13
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
о каком обмере речь? длина, высота, ширина?
если об измерении сопротивления изоляции, то да -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
| Гость_Познающий_* |
16.5.2011, 12:11
Сообщение
#31
|
|
Гости |
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, производят замер сопротивления цепи "фаза-ноль" на резервном автомате (включенный автомат со стороны нагрузки)? Или замер не производят, так как нет отходящей линии? |
|
|
16.5.2011, 14:37
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если к автомату ничего не присоединено зачем мерять? он ничего не защищает
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Познающий_* |
17.5.2011, 3:26
Сообщение
#33
|
|
Гости |
понятно, спасибо! )
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 5:59 |
|
|
|
|