Сегодня отверкой-индикатором обанружил, что в розетке на клемме заземления есть потенциал (индикатор загорается так же, как и при косании к фазе). Причем потенциал то есть, то нет, закономерность появления обнаружить не смог. На всякий случай отключил во всех розетках заземление.

Скажите, пожалуйста, что это значит и опасно ли? Если это пробой, почему не срабатывает УЗО? Я не специалист в этой области, прошу не смеяться, если вопрос глупый icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.4.2011, 22:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



отвертка-индикатор - понятие очень широкое, есть такие, которые горят от того, что я пальцами одной руки держу за жало отвертки, а другой за ее другой конец - и она горит. вам нужно воспользоваться мультиметром и замерить разность потенциала между всеми проводниками, и тогда можно будет говорить о наличии чего-либо в сети
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Oz_*
сообщение 24.4.2011, 22:22
Сообщение #3





Гости






Спасибо, завтра попробую прибором. Индикатор самый обычный - неонка, с отдной стононы щуп, с другой мой палец, всегда реагировала только на фазу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.4.2011, 22:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



вообще, самый обычный с вашим пальцем icon_biggrin.gif будет ярко показывать фазу, и неярко - ноль. без пальца будет светить фазу и не светить ноль. а земля у вас откуда? дом новый?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Oz_*
сообщение 24.4.2011, 22:39
Сообщение #5





Гости






icon_biggrin.gif Меня так в детстве отец учил определять еще советским пробником, он тоже только на фазу светил icon_rolleyes.gif

Да, дом совсем новый, УЗО стоит, автоматы тоже, проводка медная, внешне вроде все аккуратно сделано...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 24.4.2011, 22:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



я про землю с той точки зрения, откуда она в вашем конкретном случае берется. судя по всему, с ТП. это хорошо. если все хорошо, то между нулем и землей не должно быть потенциала
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.4.2011, 7:14
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(belok5 @ 24.4.2011, 22:43) *
если все хорошо, то между нулем и землей не должно быть потенциала

При наличии тока в цепи разность потенциалов должна быть - старика Ома ещё никто не отменял. Другое дело, она (разность) будет меньше порога зажигания неонки.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 25.4.2011, 8:11
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



я уж решил в дебри не лезть)) да, старик Ом есть, как и кто-то на индуктивном сопротивлении))
но это те параметры, которыми действительно в данном случае мы пренебрегаем в силу ничтожности))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 25.4.2011, 14:46
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Сухие ноги, сухой пол, одёжка соответствующая, несколько движений и на теле человека потенциал. При касании отверткой происходит разряд.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.4.2011, 16:13
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ЛЕША @ 25.4.2011, 13:46) *
При касании отверткой происходит разряд.

Но разряда хватит только на краткую вспышку неонки, но никак для постоянного горения.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 25.4.2011, 17:09
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Roman D @ 25.4.2011, 20:13) *
Но разряда хватит только на краткую вспышку неонки, но никак для постоянного горения.

Понятное дело, но о постоянном горении у автора не сказано.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 25.4.2011, 23:23
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



автор при замерах постоянно шевелится в соответствующей одежде на сухом полу на сухих ногах icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ozi_*
сообщение 2.5.2011, 19:42
Сообщение #13





Гости






Цитата(ЛЕША @ 25.4.2011, 17:09) *
Понятное дело, но о постоянном горении у автора не сказано.


Прошу прошение за долгое отстутсвие, простыл сильно
Похоже ЛЕША прав, обнаружилась закономерность, у меня сделан электрический теплый пол, индикатор горит только когда он работает, отсюда и небольшой потенциал несмотря на диэлектрики, наверно так...

Я не очень знаю как пользоваться мультиметром, он показывает 00.1 при выключенном полу и 01.8 при включенном (выставлена шкала 200 для переменного напряжения).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ozi_*
сообщение 2.5.2011, 19:45
Сообщение #14





Гости






PS Ошибки в сообщениях, так как быстро набираю сообщения, язык учил icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 2.5.2011, 19:48
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



это нормальная разница. не забывайте, что напряжение - это разность потенциалов, и на рабочем нуле она в силу ряда причин есть относительно заземления
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serj24
сообщение 29.6.2011, 22:10
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 13.11.2010
Пользователь №: 20215



у брата дом. Есть контур заземления, случайно прикоснулся к земляному контакту ударило током, небыло мультиметра с собой. Чтобы измерить напряжение. Но примерно 110в. индикатор простой китайский без батарейки тоже показывает напряжение. Рассказал брату. Он сказал что в курсе. И люди которые стоили дом тоже в курсе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 30.6.2011, 16:29
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Нет нуля на вводе или после счетчика .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
serj24
сообщение 30.6.2011, 22:34
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 13.11.2010
Пользователь №: 20215



ноль есть и на вводе, и после счетчика. И даже в каждую розетку приходит. Недалеко (в 2х метрах) от дома проходит 10кв, может наводка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.6.2011, 22:50
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



на земле? вряд ли
как вариант - нет контакта между заземлителями и заземляющим проводником


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 30.6.2011, 23:20
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



или где-то фильтр пробивает на корпус
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 0:51
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены