![]() Потенциал на заземлении |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Потенциал на заземлении |
Гость_Oz_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день!
Сегодня отверкой-индикатором обанружил, что в розетке на клемме заземления есть потенциал (индикатор загорается так же, как и при косании к фазе). Причем потенциал то есть, то нет, закономерность появления обнаружить не смог. На всякий случай отключил во всех розетках заземление. Скажите, пожалуйста, что это значит и опасно ли? Если это пробой, почему не срабатывает УЗО? Я не специалист в этой области, прошу не смеяться, если вопрос глупый ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
отвертка-индикатор - понятие очень широкое, есть такие, которые горят от того, что я пальцами одной руки держу за жало отвертки, а другой за ее другой конец - и она горит. вам нужно воспользоваться мультиметром и замерить разность потенциала между всеми проводниками, и тогда можно будет говорить о наличии чего-либо в сети
|
![]() |
|
Гость_Oz_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Спасибо, завтра попробую прибором. Индикатор самый обычный - неонка, с отдной стононы щуп, с другой мой палец, всегда реагировала только на фазу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вообще, самый обычный с вашим пальцем
![]() |
![]() |
|
|
Гость_Oz_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
![]() ![]() Да, дом совсем новый, УЗО стоит, автоматы тоже, проводка медная, внешне вроде все аккуратно сделано... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
я про землю с той точки зрения, откуда она в вашем конкретном случае берется. судя по всему, с ТП. это хорошо. если все хорошо, то между нулем и землей не должно быть потенциала
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
если все хорошо, то между нулем и землей не должно быть потенциала При наличии тока в цепи разность потенциалов должна быть - старика Ома ещё никто не отменял. Другое дело, она (разность) будет меньше порога зажигания неонки. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
я уж решил в дебри не лезть)) да, старик Ом есть, как и кто-то на индуктивном сопротивлении))
но это те параметры, которыми действительно в данном случае мы пренебрегаем в силу ничтожности)) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Сухие ноги, сухой пол, одёжка соответствующая, несколько движений и на теле человека потенциал. При касании отверткой происходит разряд.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
При касании отверткой происходит разряд. Но разряда хватит только на краткую вспышку неонки, но никак для постоянного горения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
автор при замерах постоянно шевелится в соответствующей одежде на сухом полу на сухих ногах
![]() |
![]() |
|
Гость_Ozi_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Понятное дело, но о постоянном горении у автора не сказано. Прошу прошение за долгое отстутсвие, простыл сильно Похоже ЛЕША прав, обнаружилась закономерность, у меня сделан электрический теплый пол, индикатор горит только когда он работает, отсюда и небольшой потенциал несмотря на диэлектрики, наверно так... Я не очень знаю как пользоваться мультиметром, он показывает 00.1 при выключенном полу и 01.8 при включенном (выставлена шкала 200 для переменного напряжения). |
![]() |
|
Гость_Ozi_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
PS Ошибки в сообщениях, так как быстро набираю сообщения, язык учил
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
это нормальная разница. не забывайте, что напряжение - это разность потенциалов, и на рабочем нуле она в силу ряда причин есть относительно заземления
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 20215 ![]() |
у брата дом. Есть контур заземления, случайно прикоснулся к земляному контакту ударило током, небыло мультиметра с собой. Чтобы измерить напряжение. Но примерно 110в. индикатор простой китайский без батарейки тоже показывает напряжение. Рассказал брату. Он сказал что в курсе. И люди которые стоили дом тоже в курсе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Нет нуля на вводе или после счетчика .
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 20215 ![]() |
ноль есть и на вводе, и после счетчика. И даже в каждую розетку приходит. Недалеко (в 2х метрах) от дома проходит 10кв, может наводка?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
на земле? вряд ли
как вариант - нет контакта между заземлителями и заземляющим проводником -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
или где-то фильтр пробивает на корпус
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 0:51 |
|
![]() |