![]() фотореле в схеме двойного переключателя , надо в схему двойного переключателя встроить фотореле. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() фотореле в схеме двойного переключателя , надо в схему двойного переключателя встроить фотореле. |
Гость_Гость_михаил_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
здравствуйте.у меня такая проблема-надо встроить фотореле в схему двойного переключателя.усложняется всё тем,что отделка дома сделана,так что само реле надо установить возле одного из выключателей,заказчик не против,т.к. щит стоит в подвале,распайка сделана в щите.да,чуть не забыл,фотореле должно ещё отключаться принудительно,отдельно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вы бы лучше имеющуюся схему - интересующую часть - выложили, проще придумать, что делать. и данные по контактам реле
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
не получается отправить картинки....к чему все эти сложности с кодами ,с расширениями?просто устал вводить коды!спасибо,но это всё просто вымораживает.извините.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
зарегистрируйтесь и все станет проще))все коды - защиты от бездушного спама
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.4.2011 Из: москва Пользователь №: 22472 ![]() |
так,это я снова.
значит так-обычная схема с 2я переключателями,один стоит в доме,второй в комнате охраны ![]() реле http://www.prestig.ru/products/?content=item&id=40561 вот как-то вот так...1й- в доме,2й у охраны в другом здании. Сообщение отредактировал mihpet - 15.4.2011, 15:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
фигово, этому реле ноль нужен. есть возможность его найти поблизости?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.4.2011 Из: москва Пользователь №: 22472 ![]() |
это не проблема,есть ноль!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
следующее - как должно оно принудительно отключаться? с одного места или тоже с двух?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.4.2011 Из: москва Пользователь №: 22472 ![]() |
думаю с одного достаточно,т.е. хозяин захотел выключить свет на улице,то он и выключает.
|
![]() |
|
Гость_Гость_mihpet_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
по ходу не решаемая проблема...попробую не реле времени уговорить...
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
так,это я снова. значит так-обычная схема с 2я переключателями,один стоит в доме,второй в комнате охраны ![]() реле http://www.prestig.ru/products/?content=item&id=40561 вот как-то вот так...1й- в доме,2й у охраны в другом здании. Схема, приведённая в Вашем сообщении неверна, ноль должен подаваться на резьбовую часть патрона, а фаза на центральную. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
виноват, руки опустились. из всех вариантов получается так, что либо от датчика все работает, либо от переключателей
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
А почему вы не хотите включить фотореле в разрыв линии между двумя выключателями?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а какой? она ведь не всегда под напряжением?
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Ну и что? По моему оптимальное решение.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 22.4.2011, 17:48 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14563 ![]() |
Схема, приведённая в Вашем сообщении неверна, ноль должен подаваться на резьбовую часть патрона, а фаза на центральную
А в каком НТД это сказано ? |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Схема, приведённая в Вашем сообщении неверна, ноль должен подаваться на резьбовую часть патрона, а фаза на центральную А в каком НТД это сказано ? Просто жмите на цитату в собщении которое хотите цитировать ,а затем пишите ответ . Так читать удобнее имхо. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 23.4.2011, 6:11 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Схема, приведённая в Вашем сообщении неверна, ноль должен подаваться на резьбовую часть патрона, а фаза на центральную А в каком НТД это сказано ? ПУЭ, 6.6.10. У стационарно установленных светильников винтовые токоведущие гильзы патронов для ламп с винтовыми цоколями в сетях с заземленной нейтралью должны быть присоединены к нулевому рабочему проводнику. Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой рабочий проводник должен присоединяться к контакту патрона, с которым соединяется винтовой цоколь лампы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.4.2011 Пользователь №: 22567 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18074 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |