![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 17.4.2011 Из: Украина Пользователь №: 22496 ![]() |
без нормального заземления, при занулении корпуса, УЗО будет выбивать, поэтому его и не ставят Корпус занулён, утечки тока на корпус нет. Так по чему же УЗО должно выбить? Даже если есть утечка на корпус бака, то получится следующее: ток протекает по пути фаза=ТЭН="ноль"; основная часть тока уйдёт по "рабочему нулевому проводу", а малая часть тока (тока утечки) пойдёт по пути - корпус бака=PE проводник. Если бак будет "занулён" перед УЗО (со стороны нагрузки), то "основной ток" и ток утечки суммируются (1-й закон Киргофа) и мы получим наше номинальное значение тока - УЗО не должно сработать. Если же бак "занулён" перед УЗО (со стороны источника питания), тогда устройство защиты должно сработать. Короче говоря, как сам понимаю, так и написал)) Ню Ню gisterezis_ua, УЗО выбъет при любом раскладе, НО, при наличии "земли" - человек не успеет почувствовать "пробой" - вырубится, Без земли - утечку будет "проводить " чел. - для начала будет/бывает щипет, на пределе (от 0.5 до 1.0 номинала) выбьет... но уж как там карта ляжет... Чела со слабым сердцем или ребенка... может и убить ![]() Во здесь http://elektroas.ru/pochemu-nelzya-ustanav...azemleniya-tn-c достаточно хорошо расписано, почему нельзя ставить УЗО в системе заземления TN-C, а в моём случае, используется именно эта система, третьего не дано. Если переделать TN-C в TN-C-S, тогда по идее УЗО ставить можно. Я сделал такой вывод: заземления как такового в девятиэтажке нет, а занулять бак нельзя. По этому проводку можно тянуть 2-х проводным кабелем. Клиента предупредить о том, что нет технической возможности осуществить заземление бака. Перед тем, как использовать воду нагретую баком, стоит отключить его питание, путём поворота ручки терморегулятора или же, чтоб наверняка - отключением автомата. Да, это не совсем удобно, но достаточно безопасно! Для полного счастья можно поставить 2-х полюсный автомат, чтобы цепь разомкнуть полностью. Всем спасибо за ответы!)) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Во здесь http://elektroas.ru/pochemu-nelzya-ustanav...azemleniya-tn-c достаточно хорошо расписано, почему нельзя ставить УЗО в системе заземления TN-C, а в моём случае, используется именно эта система, третьего не дано. Очень и очень не рекомендую ВООБЩЕ их читать, тем более пользоваться советами оттуда ![]() Цитата Если переделать TN-C в TN-C-S, тогда по идее УЗО ставить можно. Когда тянете третий провод с щита - так и получается TN-S-CЦитата Я сделал такой вывод: заземления как такового в девятиэтажке нет, а занулять бак нельзя. Так и хочется спросить - откуда такая откровенная Ересь!Цитата По этому проводку можно тянуть 2-х проводным кабелем. Не можно - по ПУЮ 7 - только трехпроводка, в независимости от наличия "земли"Цитата Перед тем, как использовать воду нагретую баком, стоит отключить его питание, путём поворота ручки терморегулятора или же, чтоб наверняка - отключением автомата. Да, это не совсем удобно, но достаточно безопасно! Для полного счастья можно поставить 2-х полюсный автомат, чтобы цепь разомкнуть полностью. Вот это здраво, только уж отключать не ручкой, а полностью. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 17.4.2011 Из: Украина Пользователь №: 22496 ![]() |
Очень и очень не рекомендую ВООБЩЕ их читать, тем более пользоваться советами оттуда Почему? Лаборатория даёт не правильные ответы? Когда тянете третий провод с щита - так и получается TN-S-C Почитал ПУЭ. Разобрался. Сапсибо. Только вы чуток ошиблись, не TN-S-C, а TN-C-S. Так и хочется спросить - откуда такая откровенная Ересь! Уже запутался честно говоря. Заземление в 9-ти этажке есть - TN-C. Так занулять бак можно или нет? Не можно - по ПУЮ 7 - только трехпроводка, в независимости от наличия "земли" А зачем нужен тогда третий провод, если "земли" нет? Третий не лишний - третий запасной?)) Сообщение отредактировал с2н5он - 21.4.2011, 21:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Почему? Лаборатория даёт не правильные ответы? Там лаборатория в кавычках, даже по реальному адресу не расположены... Просто воспримите как совет.Цитата не TN-S-C, а TN-C-S. Разумеется ![]() Цитата Уже запутался честно говоря. Заземление в 9-ти этажке есть - TN-C. Так занулять бак можно или нет? 1. В многоэтажках только зануление 2. Разумеется если в стояке применим термин PEN Цитата А зачем нужен тогда третий провод, если "земли" нет? Третий не лишний - третий запасной?)) зачем не зачем - положено и точка (типа а вдруг завтра...)
Сообщение отредактировал с2н5он - 21.4.2011, 21:47 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 17.4.2011 Из: Украина Пользователь №: 22496 ![]() |
haramamburu. И всё же, подключаем корпус бака (третьим проводом) к корпусу щита, соединённого с "нейтральным" проводом идущим с подстанции?))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
haramamburu. И всё же, подключаем корпус бака (третьим проводом) к корпусу щита, соединённого с "нейтральным" проводом идущим с подстанции?)) Да, который еще и "заземлен" на вводе в здание. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 17.4.2011 Из: Украина Пользователь №: 22496 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Ну вот, это я и хотел уяснить. Спасибо!)) "Правильно изложенный вопрос - уже содержит половину ответов" © Савелий -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 17.4.2011 Из: Украина Пользователь №: 22496 ![]() |
"Правильно изложенный вопрос - уже содержит половину ответов" © Савелий Век живи - век учись! (с) А учить сейчас никто не желает, так что, приходится менять профиль, в чём-то совершенствоваться, а чему-то учиться с нуля... Если есть желание, то остальное - вопрос времени. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Ну можешь еще взять реле контроля изоляции и кабель силовой с экраном из электропроводящей резины. И собрать защиту наподобие высоковольтной защиты на экскаваторе!!!!
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 7:25 |
|
![]() |