Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение ЭВН

gisterezis_ua
сообщение 17.4.2011, 18:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 17.4.2011
Из: Украина
Пользователь №: 22496



Здравствуйте уважаемы коллеги. Недавно устроился в сервисный центр (далее СЦ) электриком. СЦ совмещён с магазином бытовой техники и электроники. Когда люди покупают электроводонагреватель (ЭВН), продавцы-консультанты настоятельно рекомендуют подключать ЭВН отдельной проводкой с заземлением (от электрощита). Так пишут в инструкции на ЭВНы и это совсем не противоречит ПУЭ, а даже наоборот - безопасность прежде всего!
Но, дело в том, что большинство людей не соблюдают меры предосторожности и включают ЭВН в розетку или же кидают кусок кабеля из распред. коробки. То есть, мнения людей расходятся.
Я лично делаю так. Когда дали заявку на монтаж проводки под ЭВН, я смотрю по ситуации: если люди не против сверления проходных отверстий и монтажа проводки в коробе по готовому ремонту, тогда и проблем нет. Сделал проводку от эл. щита до бака, поставил отдельный автомат на ЭВН и отдельный на квартиру, ну и конечно же заземлил (сеть с глухозаземлённой нейтралью).
Бывают ситуации, когда приходишь на адрес, а конец уже выведен (из коробки) на водонагреватель, бак мощностью 1,6кВт: тогда ставлю на бак автоматик 10А, а вводной на 16-25А. Лучше конечно на 16А, потому как проводка- аллюминий 2,5 кв.мм старая, но просят ставит 25А. Раз клиент просит, чего отказывать?)) Не сидеть же без денег. Я уже не говорю, что желательно на бак ещё УЗО поставить. Да и где гарантия, что УЗО сработает а случае утечки... ведь контур заземления 9-ти этажки сто лет, как никто не мерил на предмет величины сопротивления...
Короче говоря, я рекомендую отключать бак от сети во время купания. Кто знает, поможет ли то заземление, если ТЭН прошьёт...
Электрики! А как бы вы поступили в данной ситуации, чтобы совместить техническую часть с юридической?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gisterezis_ua   Подключение ЭВН   17.4.2011, 18:56
- - с2н5он   так ить сами вроде написали всё   17.4.2011, 20:23
|- - gisterezis_ua   Цитата(с2н5он @ 17.4.2011, 20:23) так ить...   17.4.2011, 20:43
- - Looking   В актах можно упомянуть приложение 1, например, и ...   17.4.2011, 22:30
|- - gisterezis_ua   Цитата(Looking @ 17.4.2011, 22:30) В акта...   17.4.2011, 23:33
- - Littleflea   Сорри за оффтоп, но судя по нику топикстартер дово...   18.4.2011, 10:36
|- - gisterezis_ua   Цитата(Littleflea @ 18.4.2011, 10:36) Сор...   18.4.2011, 19:48
- - belok5   есть требования, которые распространяются на всех,...   18.4.2011, 20:02
|- - gisterezis_ua   Цитата(belok5 @ 18.4.2011, 20:02) есть тр...   19.4.2011, 21:04
|- - haramamburu   Цитата(gisterezis_ua @ 19.4.2011, 22:04) ...   19.4.2011, 22:17
|- - gisterezis_ua   Цитата(haramamburu @ 19.4.2011, 22:17) PE...   19.4.2011, 22:37
- - belok5   1. не всегда даже щит занулен, сталкивался. 2. в с...   19.4.2011, 22:28
|- - gisterezis_ua   Цитата(belok5 @ 19.4.2011, 22:28) 1. не в...   19.4.2011, 22:51
- - belok5   но ведь в квартиру вы меньше вводите?   19.4.2011, 22:40
|- - haramamburu   Цитата(belok5 @ 19.4.2011, 23:40) но ведь...   19.4.2011, 23:20
- - gisterezis_ua   Вычитал в ПУЭ: если сечение фазного провода S мень...   19.4.2011, 23:30
|- - haramamburu   Цитата(gisterezis_ua @ 20.4.2011, 0:30) В...   19.4.2011, 23:46
- - gisterezis_ua   Мужики, а если поставить УЗО, при условии, что бак...   20.4.2011, 0:01
- - Spac78   без нормального заземления, при занулении корпуса,...   20.4.2011, 19:21
|- - haramamburu   Цитата(Spac78 @ 20.4.2011, 20:21) без нор...   20.4.2011, 20:13
|- - gisterezis_ua   Цитата(Spac78 @ 20.4.2011, 19:21) без нор...   20.4.2011, 21:40
|- - haramamburu   Цитата(gisterezis_ua @ 20.4.2011, 22:40) ...   21.4.2011, 17:33
|- - gisterezis_ua   Цитата(haramamburu @ 21.4.2011, 17:33) Оч...   21.4.2011, 19:48
|- - haramamburu   Цитата(gisterezis_ua @ 21.4.2011, 20:48) ...   21.4.2011, 20:13
- - gisterezis_ua   haramamburu. И всё же, подключаем корпус бака (тре...   21.4.2011, 21:28
|- - haramamburu   Цитата(gisterezis_ua @ 21.4.2011, 22:28) ...   21.4.2011, 21:41
|- - gisterezis_ua   Цитата(haramamburu @ 21.4.2011, 21:41) Да...   21.4.2011, 21:48
|- - haramamburu   Цитата(gisterezis_ua @ 21.4.2011, 22:48) ...   21.4.2011, 21:51
|- - gisterezis_ua   Цитата(haramamburu @ 21.4.2011, 21:51) ...   21.4.2011, 22:07
- - scasi   Ну можешь еще взять реле контроля изоляции и кабел...   22.4.2011, 17:31