18.4.2011, 12:39
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 2.2.2007 Из: Хабаровск Пользователь №: 8163 |
Три сто киловаттных котла водяного отопления включены через ВА57-35 250А каждый. Отсечка 2500А. При КЗ в одном из котлов отсечка не сработала. Померил ток КЗ прибором MZC-300, он оказался 1650А. Прошел прибором до шин РУ 0.4 на ТП - те же 1650А. Вывод - необходим автомат с номинальным током 200А и кратностью отсечки 4 - 5, что бы срабатывал до 1600А.
Подскажите какой выбрать, по справочникам поискал, нашел только старье, которое давно не выпускается. Что есть из современного и не особо дорогого, заказчик жила. Сообщение отредактировал Kolyda - 18.4.2011, 12:42 |
|
|
Kolyda Автомат с малой кратностью отсечки 18.4.2011, 12:39
бармалей автоматы с электронным расцепителем 18.4.2011, 12:46
Kolyda Цитата(бармалей @ 18.4.2011, 9:46) автома... 18.4.2011, 12:55
бармалей Цитата(Kolyda @ 18.4.2011, 12:55) Тип? Пр... 18.4.2011, 16:34
с2н5он Цитата(Kolyda @ 18.4.2011, 13:39) Прошел ... 18.4.2011, 13:17
Kolyda Цитата(с2н5он @ 18.4.2011, 10:17) быть та... 18.4.2011, 13:31
Andrey59 Фирма ETI ETIBREAK EB2 250/3L 200A или чешские OEZ... 18.4.2011, 13:52
Kolyda Цитата(Andrey59 @ 18.4.2011, 10:52) Посмо... 18.4.2011, 14:40
с2н5он или ИЭК http://www.iek.ru/products/catalog/detail.... 18.4.2011, 14:20
Работник Есть и ВА57-35 с номиналом 200А и уставками электр... 18.4.2011, 16:25
OBON Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый "Kol... 18.4.2011, 17:51
Kolyda Цитата(OBON @ 18.4.2011, 15:51) Здравству... 18.4.2011, 23:08
Kolyda Стал разбираться в проблеме более досконально. Пох... 19.4.2011, 11:50
с2н5он какова длина линии 6 кВ., да и как относится она к... 19.4.2011, 11:59
Работник Цитатакакова длина линии 6 кВ., да и как относится... 19.4.2011, 16:58
с2н5он рассуждая так можно пойти и дальше - линии 35, 110... 19.4.2011, 21:55
Kolyda Цитата(с2н5он @ 19.4.2011, 19:55) рассужд... 21.4.2011, 13:03
с2н5он а по 0,4 от котлов до транса сколько? 21.4.2011, 15:45
Kolyda Цитата(с2н5он @ 21.4.2011, 13:45) а по 0,... 21.4.2011, 22:37
ЛЕША В случаях с низким током КЗ можно использовать рел... 21.4.2011, 16:52
с2н5он что бы окончательно разобраться с НН - контакты не... 21.4.2011, 22:44
Sam слушай, нафиг те этот гимор? читай договор с заказ... 22.4.2011, 8:31
Kolyda Цитата(Sam @ 22.4.2011, 6:31) слушай, наф... 22.4.2011, 14:42![]() ![]() ![]() |
|