Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Автомат с малой кратностью отсечки , Помогите выбрать

Kolyda
сообщение 18.4.2011, 12:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 2.2.2007
Из: Хабаровск
Пользователь №: 8163



Три сто киловаттных котла водяного отопления включены через ВА57-35 250А каждый. Отсечка 2500А. При КЗ в одном из котлов отсечка не сработала. Померил ток КЗ прибором MZC-300, он оказался 1650А. Прошел прибором до шин РУ 0.4 на ТП - те же 1650А. Вывод - необходим автомат с номинальным током 200А и кратностью отсечки 4 - 5, что бы срабатывал до 1600А.
Подскажите какой выбрать, по справочникам поискал, нашел только старье, которое давно не выпускается. Что есть из современного и не особо дорогого, заказчик жила.

Сообщение отредактировал Kolyda - 18.4.2011, 12:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kolyda   Автомат с малой кратностью отсечки   18.4.2011, 12:39
- - бармалей   автоматы с электронным расцепителем   18.4.2011, 12:46
|- - Kolyda   Цитата(бармалей @ 18.4.2011, 9:46) автома...   18.4.2011, 12:55
|- - бармалей   Цитата(Kolyda @ 18.4.2011, 12:55) Тип? Пр...   18.4.2011, 16:34
- - с2н5он   Цитата(Kolyda @ 18.4.2011, 13:39) Прошел ...   18.4.2011, 13:17
|- - Kolyda   Цитата(с2н5он @ 18.4.2011, 10:17) быть та...   18.4.2011, 13:31
- - Andrey59   Фирма ETI ETIBREAK EB2 250/3L 200A или чешские OEZ...   18.4.2011, 13:52
|- - Kolyda   Цитата(Andrey59 @ 18.4.2011, 10:52) Посмо...   18.4.2011, 14:40
- - с2н5он   или ИЭК http://www.iek.ru/products/catalog/detail....   18.4.2011, 14:20
- - Работник   Есть и ВА57-35 с номиналом 200А и уставками электр...   18.4.2011, 16:25
- - OBON   Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый "Kol...   18.4.2011, 17:51
|- - Kolyda   Цитата(OBON @ 18.4.2011, 15:51) Здравству...   18.4.2011, 23:08
- - Kolyda   Стал разбираться в проблеме более досконально. Пох...   19.4.2011, 11:50
- - с2н5он   какова длина линии 6 кВ., да и как относится она к...   19.4.2011, 11:59
- - Работник   Цитатакакова длина линии 6 кВ., да и как относится...   19.4.2011, 16:58
- - с2н5он   рассуждая так можно пойти и дальше - линии 35, 110...   19.4.2011, 21:55
|- - Kolyda   Цитата(с2н5он @ 19.4.2011, 19:55) рассужд...   21.4.2011, 13:03
- - с2н5он   а по 0,4 от котлов до транса сколько?   21.4.2011, 15:45
|- - Kolyda   Цитата(с2н5он @ 21.4.2011, 13:45) а по 0,...   21.4.2011, 22:37
- - ЛЕША   В случаях с низким током КЗ можно использовать рел...   21.4.2011, 16:52
- - с2н5он   что бы окончательно разобраться с НН - контакты не...   21.4.2011, 22:44
- - Sam   слушай, нафиг те этот гимор? читай договор с заказ...   22.4.2011, 8:31
- - Kolyda   Цитата(Sam @ 22.4.2011, 6:31) слушай, наф...   22.4.2011, 14:42


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 14:49
Rambler's Top100     