Здравствуйте уважаемы коллеги. Недавно устроился в сервисный центр (далее СЦ) электриком. СЦ совмещён с магазином бытовой техники и электроники. Когда люди покупают электроводонагреватель (ЭВН), продавцы-консультанты настоятельно рекомендуют подключать ЭВН отдельной проводкой с заземлением (от электрощита). Так пишут в инструкции на ЭВНы и это совсем не противоречит ПУЭ, а даже наоборот - безопасность прежде всего!
Но, дело в том, что большинство людей не соблюдают меры предосторожности и включают ЭВН в розетку или же кидают кусок кабеля из распред. коробки. То есть, мнения людей расходятся. Я лично делаю так. Когда дали заявку на монтаж проводки под ЭВН, я смотрю по ситуации: если люди не против сверления проходных отверстий и монтажа проводки в коробе по готовому ремонту, тогда и проблем нет. Сделал проводку от эл. щита до бака, поставил отдельный автомат на ЭВН и отдельный на квартиру, ну и конечно же заземлил (сеть с глухозаземлённой нейтралью). Бывают ситуации, когда приходишь на адрес, а конец уже выведен (из коробки) на водонагреватель, бак мощностью 1,6кВт: тогда ставлю на бак автоматик 10А, а вводной на 16-25А. Лучше конечно на 16А, потому как проводка- аллюминий 2,5 кв.мм старая, но просят ставит 25А. Раз клиент просит, чего отказывать?)) Не сидеть же без денег. Я уже не говорю, что желательно на бак ещё УЗО поставить. Да и где гарантия, что УЗО сработает а случае утечки... ведь контур заземления 9-ти этажки сто лет, как никто не мерил на предмет величины сопротивления... Короче говоря, я рекомендую отключать бак от сети во время купания. Кто знает, поможет ли то заземление, если ТЭН прошьёт... Электрики! А как бы вы поступили в данной ситуации, чтобы совместить техническую часть с юридической? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так ить сами вроде написали всё
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 17.4.2011 Из: Украина Пользователь №: 22496 ![]() |
так ить сами вроде написали всё Да хрен его знает, бывает ведь по разному. Главное, чтобы приёмщики заявок не писали в заявке "заземлить". Я же пишу в актах выполненных работ - "подключение ЭВН". О заземлении не слова! Потому как, за измерение сопротивления заземлительного контура никто платить не захочет, да и время терять тоже резона нет. Опять таки, измерением заземления у нас занимается РЭС со своей выездной лабораторией. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 ![]() |
В актах можно упомянуть приложение 1, например, и в этом приложении написать что пользователь ознакомлен со всемы тезническими требованиями и отказался от того и того.., его подпись и всё, проблема решена...) Это ещё и снимает гарантию с оборудоваения))))
-------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 17.4.2011 Из: Украина Пользователь №: 22496 ![]() |
В актах можно упомянуть приложение 1, например, и в этом приложении написать что пользователь ознакомлен со всемы тезническими требованиями и отказался от того и того.., его подпись и всё, проблема решена...) Это ещё и снимает гарантию с оборудоваения)))) С гарантией всё строго! Если бы сервисный центр был сам по себе, тогда и хрен с ним. А у нас и СЦ и магазин под одной крышей и хозяин один. Баловаться низзя - придётся купить! ![]() Если кидать отдельную проводку по квартире в кабель-каналах, ставить УЗО и автомат, или же дифавтомат + стоимость работ, то выйдет кругленькая сумма. Клиент откажется от такого рода услуг)) Может ещё клиента развести на реле напряжения программируемое (ПРН) и варисторные вставки для грозозащиты?))) Писец. Я их так всех распугаю... |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 15.4.2010 Из: Апатиты Пользователь №: 17965 ![]() |
Сорри за оффтоп, но судя по нику топикстартер довольно самокритичен...=)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 17.4.2011 Из: Украина Пользователь №: 22496 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
есть требования, которые распространяются на всех, вне зависимости от форм собственности. и если там люминь 2.5 мм2, то ставить автомат 25А - в будущем вполне возможное подсудное дело. и еще, если заземление в квартире отсутствует в квартире как таковое - старый фонд, - то там просто невозможно заземление
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 17.4.2011 Из: Украина Пользователь №: 22496 ![]() |
есть требования, которые распространяются на всех, вне зависимости от форм собственности. и если там люминь 2.5 мм2, то ставить автомат 25А - в будущем вполне возможное подсудное дело. и еще, если заземление в квартире отсутствует в квартире как таковое - старый фонд, - то там просто невозможно заземление А почему не возможно заземление? С этого момента пожалуйста подробней)) В квартире заземления нет, тут я с вами согласен. Но не стоит забывать, что металлический корпус эл. щита соединён с нулевым провод, идущий с трансформаторной подстанции, а на подстанции по любому есть хороший заземлительный контур. То есть, у нас есть система с глухозаземлённой нейтралью - TN-C. Соединяем корпус бака с корпусом щита посредством PEN проводника и получаем заземление, оно же - зануление. Главное - не соединять под один болт рабочий ноль и "землю", это противоречит ПУЭ. Кажись так)) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А почему не возможно заземление? С этого момента пожалуйста подробней)) В квартире заземления нет, тут я с вами согласен. Но не стоит забывать, что металлический корпус эл. щита соединён с нулевым провод, идущий с трансформаторной подстанции, а на подстанции по любому есть хороший заземлительный контур. То есть, у нас есть система с глухозаземлённой нейтралью - TN-C. Соединяем корпус бака с корпусом щита посредством PEN проводника и получаем заземление, оно же - зануление. Главное - не соединять под один болт рабочий ноль и "землю", это противоречит ПУЭ. Кажись так)) PEN-ом может называться проводник в трехфазке, при сечении от 16 люминя, что не часто встретишь в старом фонде, ну если только в доме с плитами. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
1. не всегда даже щит занулен, сталкивался.
2. в старом жилом фонде качество зануления оставляет желать лучшего, и появление напряжения на данном проводнике далеко не редкость |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 17.4.2011 Из: Украина Пользователь №: 22496 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
но ведь в квартиру вы меньше вводите?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 17.4.2011 Из: Украина Пользователь №: 22496 ![]() |
1. не всегда даже щит занулен, сталкивался. 2. в старом жилом фонде качество зануления оставляет желать лучшего, и появление напряжения на данном проводнике далеко не редкость Как быть, если щит не всегда занулён, как вы говорите, а бак подлкючить надо? И надо подключить так, чтобы было всё правильно и задница моя была прикрыта?)) О качестве заземления (зануления) я ж и не спорю, по этому и спрашиваю у других электриков, как бы они поступили на моём месте?)) но ведь в квартиру вы меньше вводите? В квартиру веду кабелем 3х2,5 или 3х1,5, в зависимости от мощности бака. По последним изменениям в ПУЭ (на Украине), сечение заземляющего проводника (медного) должно быть не менее 6-ти квадратов. Ещё не так давно допускалось 4-е квадрата. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
но ведь в квартиру вы меньше вводите? А вы предлагаете все 16 квадрат в хату заводить? сечение заземляющего проводника (медного) должно быть не менее 6-ти квадратов. Ещё не так давно допускалось 4-е квадрата. Чет сомневаюсь, что в "незалежней" "пуэ" сильно отличается, может вы с сечением PE ДСУП перепутали? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 17.4.2011 Из: Украина Пользователь №: 22496 ![]() |
Вычитал в ПУЭ: если сечение фазного провода S меньше или = 16мм.кв., то сечение защитного проводника (PE или PEN) будет равным сечению фазного провода. То есть, если питание подаю кабелем 2,5кв.мм., то PEN вполне может быть проведен кабелем с таки же сечением, следовательно тяну проводку тройным кабелем (медным).
Когда-то делали автоматическую систему пожаротушения. На стену повесили 4=е ППКП и запитали их так, как было в проекте: кабель 3х1,5; земляной провод соединили с корпусами приборов, а от последнего прибора кинули на заземлительный контур 4 кв.мм. Вся проводка в складе ГСМ была проложена в металлически трубах, а трубы соединены между собой 4-кой и сведены на контур заземления. Для запуска пожаротушения был использован взрывозащищённый кабель, распред. коробки так же имели взрывозащищённое исполнение. Короче говоря, когда сдавали пожарникам, то они сволочи на имели, так как в ПУЭ на тот момент уже была куча изменений. Отмазались тем, что всё было сделано точно по утверждённому проекту)) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Вычитал в ПУЭ: если сечение фазного провода S меньше или = 16мм.кв., то сечение защитного проводника (PE или PEN) будет равным сечению фазного провода. То есть, если питание подаю кабелем 2,5кв.мм., то PEN вполне может быть проведен кабелем с таки же сечением, следовательно тяну проводку тройным кабелем (медным). Ну а я об чем? ![]() Цитата Когда-то делали автоматическую систему пожаротушения. На стену повесили 4=е ППКП и запитали их так, как было в проекте: кабель 3х1,5; земляной провод соединили с корпусами приборов, а от последнего прибора кинули на заземлительный контур 4 кв.мм. Вся проводка в складе ГСМ была проложена в металлически трубах, а трубы соединены между собой 4-кой и сведены на контур заземления. Для запуска пожаротушения был использован взрывозащищённый кабель, распред. коробки так же имели взрывозащищённое исполнение. Короче говоря, когда сдавали пожарникам, то они сволочи на имели, так как в ПУЭ на тот момент уже была куча изменений. Отмазались тем, что всё было сделано точно по утверждённому проекту)) Всетаки полагаю что речь про ДСУП -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 17.4.2011 Из: Украина Пользователь №: 22496 ![]() |
Мужики, а если поставить УЗО, при условии, что бак будет заземлён (занулён) на корпус эл. щита? Сработает ли УЗО в момент пробоя ТЭНа (на пример) или при не большой утечке тока? Ка влияет заземление на работоспособность УЗО? Будет ли УЗО работать без заземления? В теории я знаю, как работает УЗО, но на практике не сталкивался. 9-ти этажки - это железобетонная конструкция. Бак прикреплён к стене анкерными болтами + вода тоже является проводником. Для тока полно путей отхода...
Ну а я об чем? ![]() Да. Не много ошибся. Всетаки полагаю что речь про ДСУП Информацию брал отсюда: ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ) (ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ, переработанное и дополненное, с изменениями) ВКЛЮЧЕНЫ все изменения, оформленные в период с 31 августа 1985 года по 30 декабря 1997 года и согласованные в необходимой части с Госстроем России и Госгортехнадзором России. Добавлены изменения от 14.07.98. Раздел 6 и главы 7.1, 7.2 приведены в редакции седьмого издания (1999 г.) Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 7.5, 7.6, 7.10 приведены в редакции седьмого издания (2002 г.) УТВЕРЖДЕНО Министерством энергетики Российской Федерации Приказ от 8 июля 2002 г. № 204 Пункт 1.7.126. Таблица 1.7.5. Наименьшее сечение защитных проводников. Что такое ваше ДСУП я не знаю... Сообщение отредактировал gisterezis_ua - 20.4.2011, 0:03
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 22387 ![]() |
без нормального заземления, при занулении корпуса, УЗО будет выбивать, поэтому его и не ставят
Сообщение отредактировал Spac78 - 20.4.2011, 19:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
без нормального заземления, при занулении корпуса, УЗО будет выбивать, поэтому его и не ставят Ню Ню gisterezis_ua, УЗО выбъет при любом раскладе, НО, при наличии "земли" - человек не успеет почувствовать "пробой" - вырубится, Без земли - утечку будет "проводить " чел. - для начала будет/бывает щипет, на пределе (от 0.5 до 1.0 номинала) выбьет... но уж как там карта ляжет... Чела со слабым сердцем или ребенка... может и убить ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |