Подключение ЭВН

gisterezis_ua
сообщение 17.4.2011, 18:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 17.4.2011
Из: Украина
Пользователь №: 22496



Здравствуйте уважаемы коллеги. Недавно устроился в сервисный центр (далее СЦ) электриком. СЦ совмещён с магазином бытовой техники и электроники. Когда люди покупают электроводонагреватель (ЭВН), продавцы-консультанты настоятельно рекомендуют подключать ЭВН отдельной проводкой с заземлением (от электрощита). Так пишут в инструкции на ЭВНы и это совсем не противоречит ПУЭ, а даже наоборот - безопасность прежде всего!
Но, дело в том, что большинство людей не соблюдают меры предосторожности и включают ЭВН в розетку или же кидают кусок кабеля из распред. коробки. То есть, мнения людей расходятся.
Я лично делаю так. Когда дали заявку на монтаж проводки под ЭВН, я смотрю по ситуации: если люди не против сверления проходных отверстий и монтажа проводки в коробе по готовому ремонту, тогда и проблем нет. Сделал проводку от эл. щита до бака, поставил отдельный автомат на ЭВН и отдельный на квартиру, ну и конечно же заземлил (сеть с глухозаземлённой нейтралью).
Бывают ситуации, когда приходишь на адрес, а конец уже выведен (из коробки) на водонагреватель, бак мощностью 1,6кВт: тогда ставлю на бак автоматик 10А, а вводной на 16-25А. Лучше конечно на 16А, потому как проводка- аллюминий 2,5 кв.мм старая, но просят ставит 25А. Раз клиент просит, чего отказывать?)) Не сидеть же без денег. Я уже не говорю, что желательно на бак ещё УЗО поставить. Да и где гарантия, что УЗО сработает а случае утечки... ведь контур заземления 9-ти этажки сто лет, как никто не мерил на предмет величины сопротивления...
Короче говоря, я рекомендую отключать бак от сети во время купания. Кто знает, поможет ли то заземление, если ТЭН прошьёт...
Электрики! А как бы вы поступили в данной ситуации, чтобы совместить техническую часть с юридической?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.4.2011, 20:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так ить сами вроде написали всё


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gisterezis_ua
сообщение 17.4.2011, 20:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 17.4.2011
Из: Украина
Пользователь №: 22496



Цитата(с2н5он @ 17.4.2011, 20:23) *
так ить сами вроде написали всё

Да хрен его знает, бывает ведь по разному. Главное, чтобы приёмщики заявок не писали в заявке "заземлить". Я же пишу в актах выполненных работ - "подключение ЭВН". О заземлении не слова! Потому как, за измерение сопротивления заземлительного контура никто платить не захочет, да и время терять тоже резона нет. Опять таки, измерением заземления у нас занимается РЭС со своей выездной лабораторией.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 17.4.2011, 22:30
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



В актах можно упомянуть приложение 1, например, и в этом приложении написать что пользователь ознакомлен со всемы тезническими требованиями и отказался от того и того.., его подпись и всё, проблема решена...) Это ещё и снимает гарантию с оборудоваения))))


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gisterezis_ua
сообщение 17.4.2011, 23:33
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 17.4.2011
Из: Украина
Пользователь №: 22496



Цитата(Looking @ 17.4.2011, 22:30) *
В актах можно упомянуть приложение 1, например, и в этом приложении написать что пользователь ознакомлен со всемы тезническими требованиями и отказался от того и того.., его подпись и всё, проблема решена...) Это ещё и снимает гарантию с оборудоваения))))

С гарантией всё строго! Если бы сервисный центр был сам по себе, тогда и хрен с ним. А у нас и СЦ и магазин под одной крышей и хозяин один. Баловаться низзя - придётся купить! icon_sad.gif
Если кидать отдельную проводку по квартире в кабель-каналах, ставить УЗО и автомат, или же дифавтомат + стоимость работ, то выйдет кругленькая сумма. Клиент откажется от такого рода услуг)) Может ещё клиента развести на реле напряжения программируемое (ПРН) и варисторные вставки для грозозащиты?))) Писец. Я их так всех распугаю...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Littleflea
сообщение 18.4.2011, 10:36
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 88
Регистрация: 15.4.2010
Из: Апатиты
Пользователь №: 17965



Сорри за оффтоп, но судя по нику топикстартер довольно самокритичен...=)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gisterezis_ua
сообщение 18.4.2011, 19:48
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 17.4.2011
Из: Украина
Пользователь №: 22496



Цитата(Littleflea @ 18.4.2011, 10:36) *
Сорри за оффтоп, но судя по нику топикстартер довольно самокритичен...=)

Мнэ... Судя по нику? Гы)) Насмешили! А если бы мой ник был к примеру - "фазовращатель"?))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 18.4.2011, 20:02
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



есть требования, которые распространяются на всех, вне зависимости от форм собственности. и если там люминь 2.5 мм2, то ставить автомат 25А - в будущем вполне возможное подсудное дело. и еще, если заземление в квартире отсутствует в квартире как таковое - старый фонд, - то там просто невозможно заземление
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gisterezis_ua
сообщение 19.4.2011, 21:04
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 17.4.2011
Из: Украина
Пользователь №: 22496



Цитата(belok5 @ 18.4.2011, 20:02) *
есть требования, которые распространяются на всех, вне зависимости от форм собственности. и если там люминь 2.5 мм2, то ставить автомат 25А - в будущем вполне возможное подсудное дело. и еще, если заземление в квартире отсутствует в квартире как таковое - старый фонд, - то там просто невозможно заземление

А почему не возможно заземление? С этого момента пожалуйста подробней))
В квартире заземления нет, тут я с вами согласен. Но не стоит забывать, что металлический корпус эл. щита соединён с нулевым провод, идущий с трансформаторной подстанции, а на подстанции по любому есть хороший заземлительный контур. То есть, у нас есть система с глухозаземлённой нейтралью - TN-C. Соединяем корпус бака с корпусом щита посредством PEN проводника и получаем заземление, оно же - зануление. Главное - не соединять под один болт рабочий ноль и "землю", это противоречит ПУЭ. Кажись так))

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.4.2011, 22:17
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(gisterezis_ua @ 19.4.2011, 22:04) *
А почему не возможно заземление? С этого момента пожалуйста подробней))
В квартире заземления нет, тут я с вами согласен. Но не стоит забывать, что металлический корпус эл. щита соединён с нулевым провод, идущий с трансформаторной подстанции, а на подстанции по любому есть хороший заземлительный контур. То есть, у нас есть система с глухозаземлённой нейтралью - TN-C. Соединяем корпус бака с корпусом щита посредством PEN проводника и получаем заземление, оно же - зануление. Главное - не соединять под один болт рабочий ноль и "землю", это противоречит ПУЭ. Кажись так))

PEN-ом может называться проводник в трехфазке, при сечении от 16 люминя, что не часто встретишь в старом фонде, ну если только в доме с плитами.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 19.4.2011, 22:28
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



1. не всегда даже щит занулен, сталкивался.
2. в старом жилом фонде качество зануления оставляет желать лучшего, и появление напряжения на данном проводнике далеко не редкость
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gisterezis_ua
сообщение 19.4.2011, 22:37
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 17.4.2011
Из: Украина
Пользователь №: 22496



Цитата(haramamburu @ 19.4.2011, 22:17) *
PEN-ом может называться проводник в трехфазке, при сечении от 16 люминя, что не часто встретишь в старом фонде, ну если только в доме с плитами.

Так и есть, панельные 9-ти этажки, а сечение нейтрального провода не менее 16-ти квадратов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 19.4.2011, 22:40
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



но ведь в квартиру вы меньше вводите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gisterezis_ua
сообщение 19.4.2011, 22:51
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 17.4.2011
Из: Украина
Пользователь №: 22496



Цитата(belok5 @ 19.4.2011, 22:28) *
1. не всегда даже щит занулен, сталкивался.
2. в старом жилом фонде качество зануления оставляет желать лучшего, и появление напряжения на данном проводнике далеко не редкость

Как быть, если щит не всегда занулён, как вы говорите, а бак подлкючить надо? И надо подключить так, чтобы было всё правильно и задница моя была прикрыта?))
О качестве заземления (зануления) я ж и не спорю, по этому и спрашиваю у других электриков, как бы они поступили на моём месте?))





Цитата(belok5 @ 19.4.2011, 22:40) *
но ведь в квартиру вы меньше вводите?

В квартиру веду кабелем 3х2,5 или 3х1,5, в зависимости от мощности бака. По последним изменениям в ПУЭ (на Украине), сечение заземляющего проводника (медного) должно быть не менее 6-ти квадратов. Ещё не так давно допускалось 4-е квадрата.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.4.2011, 23:20
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(belok5 @ 19.4.2011, 23:40) *
но ведь в квартиру вы меньше вводите?

А вы предлагаете все 16 квадрат в хату заводить?

Цитата(gisterezis_ua @ 19.4.2011, 23:51) *
сечение заземляющего проводника (медного) должно быть не менее 6-ти квадратов. Ещё не так давно допускалось 4-е квадрата.

Чет сомневаюсь, что в "незалежней" "пуэ" сильно отличается, может вы с сечением PE ДСУП перепутали?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gisterezis_ua
сообщение 19.4.2011, 23:30
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 17.4.2011
Из: Украина
Пользователь №: 22496



Вычитал в ПУЭ: если сечение фазного провода S меньше или = 16мм.кв., то сечение защитного проводника (PE или PEN) будет равным сечению фазного провода. То есть, если питание подаю кабелем 2,5кв.мм., то PEN вполне может быть проведен кабелем с таки же сечением, следовательно тяну проводку тройным кабелем (медным).
Когда-то делали автоматическую систему пожаротушения. На стену повесили 4=е ППКП и запитали их так, как было в проекте: кабель 3х1,5; земляной провод соединили с корпусами приборов, а от последнего прибора кинули на заземлительный контур 4 кв.мм. Вся проводка в складе ГСМ была проложена в металлически трубах, а трубы соединены между собой 4-кой и сведены на контур заземления. Для запуска пожаротушения был использован взрывозащищённый кабель, распред. коробки так же имели взрывозащищённое исполнение. Короче говоря, когда сдавали пожарникам, то они сволочи на имели, так как в ПУЭ на тот момент уже была куча изменений. Отмазались тем, что всё было сделано точно по утверждённому проекту))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.4.2011, 23:46
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(gisterezis_ua @ 20.4.2011, 0:30) *
Вычитал в ПУЭ: если сечение фазного провода S меньше или = 16мм.кв., то сечение защитного проводника (PE или PEN) будет равным сечению фазного провода. То есть, если питание подаю кабелем 2,5кв.мм., то PEN вполне может быть проведен кабелем с таки же сечением, следовательно тяну проводку тройным кабелем (медным).
Ну а я об чем? icon_smile.gif Только вы там в трех жильном кабеле не PEN, а РЕ тянете.
Цитата
Когда-то делали автоматическую систему пожаротушения. На стену повесили 4=е ППКП и запитали их так, как было в проекте: кабель 3х1,5; земляной провод соединили с корпусами приборов, а от последнего прибора кинули на заземлительный контур 4 кв.мм. Вся проводка в складе ГСМ была проложена в металлически трубах, а трубы соединены между собой 4-кой и сведены на контур заземления. Для запуска пожаротушения был использован взрывозащищённый кабель, распред. коробки так же имели взрывозащищённое исполнение. Короче говоря, когда сдавали пожарникам, то они сволочи на имели, так как в ПУЭ на тот момент уже была куча изменений. Отмазались тем, что всё было сделано точно по утверждённому проекту))

Всетаки полагаю что речь про ДСУП


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gisterezis_ua
сообщение 20.4.2011, 0:01
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 17.4.2011
Из: Украина
Пользователь №: 22496



Мужики, а если поставить УЗО, при условии, что бак будет заземлён (занулён) на корпус эл. щита? Сработает ли УЗО в момент пробоя ТЭНа (на пример) или при не большой утечке тока? Ка влияет заземление на работоспособность УЗО? Будет ли УЗО работать без заземления? В теории я знаю, как работает УЗО, но на практике не сталкивался. 9-ти этажки - это железобетонная конструкция. Бак прикреплён к стене анкерными болтами + вода тоже является проводником. Для тока полно путей отхода...

Цитата(haramamburu @ 19.4.2011, 23:46) *
Ну а я об чем? icon_smile.gif Только вы там в трех жильном кабеле не PEN, а РЕ тянете.

Да. Не много ошибся.
Цитата(haramamburu @ 19.4.2011, 23:46) *
Всетаки полагаю что речь про ДСУП

Информацию брал отсюда:

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ)
(ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ,
переработанное и дополненное, с изменениями)
ВКЛЮЧЕНЫ все изменения, оформленные в период с 31 августа 1985 года по 30 декабря 1997 года и согласованные в необходимой части с Госстроем России и Госгортехнадзором России.
Добавлены изменения от 14.07.98.
Раздел 6 и главы 7.1, 7.2 приведены в редакции седьмого издания (1999 г.)
Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9, 7.5, 7.6, 7.10 приведены в редакции седьмого издания (2002 г.)

УТВЕРЖДЕНО
Министерством энергетики
Российской Федерации
Приказ от 8 июля 2002 г. № 204


Пункт 1.7.126. Таблица 1.7.5. Наименьшее сечение защитных проводников.
Что такое ваше ДСУП я не знаю...

Сообщение отредактировал gisterezis_ua - 20.4.2011, 0:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  razdel1.doc ( 1.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 247
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spac78
сообщение 20.4.2011, 19:21
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 9.4.2011
Пользователь №: 22387



без нормального заземления, при занулении корпуса, УЗО будет выбивать, поэтому его и не ставят

Сообщение отредактировал Spac78 - 20.4.2011, 19:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 20.4.2011, 20:13
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Spac78 @ 20.4.2011, 20:21) *
без нормального заземления, при занулении корпуса, УЗО будет выбивать, поэтому его и не ставят

Ню Ню


gisterezis_ua, УЗО выбъет при любом раскладе, НО, при наличии "земли" - человек не успеет почувствовать "пробой" - вырубится,

Без земли - утечку будет "проводить " чел. - для начала будет/бывает щипет, на пределе (от 0.5 до 1.0 номинала) выбьет... но уж как там карта ляжет...
Чела со слабым сердцем или ребенка... может и убить icon_sad.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения