400 вольт
сообщение 14.4.2011, 18:24
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 22464



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 13.4.2011, 22:27) *
У Молтера на ютубе есть видео с 1-полюсными автоматами на 3 фазы.

Кстати, а если у нас одна фаза пропадает до 3-фазного автомата, то 3-фазный автомат защитит?

Поставь реле контроля фаз и все дела.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Комаров_*
сообщение 14.4.2011, 18:38
Сообщение #22





Гости






Цитата(haramamburu @ 14.4.2011, 18:23) *
Ну кто ж против то - но я вижу это как "общий автомат", а потребители в этой 3-х фазной линии могут быть и однофазными, имхо

по моему однозначно написано:
"В трехфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны отключаться одновременно трехполюсным автоматическим выключателем".
что такое групповая сеть, смотрите
ПУЭ п.7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.

Про однофазные сети ни намека
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 14.4.2011, 20:06
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Комаров @ 14.4.2011, 19:38) *
по моему однозначно написано:
"В трехфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны отключаться одновременно трехполюсным автоматическим выключателем".
что такое групповая сеть, смотрите
ПУЭ п.7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.

Про однофазные сети ни намека

Вот пусть у меня есть 3х фазный ввод, далее имеются потребители Однофазные, и что, мне на них вешать 3Р автоматы?

ЗЫ да впрочем мне пох (как и всем присутствующим ), что и как вы там нахимичали.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Комаров_*
сообщение 14.4.2011, 20:17
Сообщение #24





Гости






Цитата(haramamburu @ 14.4.2011, 20:06) *
Вот пусть у меня есть 3х фазный ввод, далее имеются потребители Однофазные, и что, мне на них вешать 3Р автоматы?

ЗЫ да впрочем мне пох (как и всем присутствующим ), что и как вы там нахимичали.

Вы читаете что вам пишут или Вам пох.
Смотрите , что такое групповые сети и что выделено большими буквами. Нет там вводного автомата, нет там однофазных потребителей. И ни я нахимичи, а те кому пох.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 14.4.2011, 20:37
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Комаров @ 14.4.2011, 21:17) *
что выделено большими буквами.
На заборе тоже написано - а при подходе ближе - там дрова лежат icon_wink.gif
Цитата
Нет там вводного автомата, нет там однофазных потребителей. И ни я нахимичи, а те кому пох.
Ну если так - то косяк!
ЗЫ Правильно изложенный вопрос уже содержит половину ответов © Савелий
Как то так icon_smile.gif


Цитата(Комаров @ 14.4.2011, 21:17) *
Вы читаете что вам пишут ...

Мне???
Мягко говоря... шли бы вы лесом... оленей пасти!


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.4.2011, 20:40
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Нежнее.. ещё нежнее... ©
Не забывайте, господа, что тут раздел для чайников, а не курилка.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Комаров_*
сообщение 14.4.2011, 20:53
Сообщение #27





Гости






Цитата(haramamburu @ 14.4.2011, 20:37) *
Мне???

Да Вам конечно, ибо именно Вы, а ни кто то другой, все твердили про какой то вводной автомат и однофазные приемники. про которые в п.11.7 СП в упор нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 14.4.2011, 20:59
Сообщение #28





Гости






Поставь 3 плавких предохранителя и не парь моск.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мидведь
сообщение 14.4.2011, 21:11
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 110
Регистрация: 30.8.2009
Пользователь №: 15409



Самый лучший вариант, это если сам производитель того самого обрудования трёхфазного даст добро на защиту однофазными АВ, попробуйте письмо написать ему, а так, это электрики за неимением 3полюсного АВ воткнули то, что было. А так, здесь сколько электриков столько и мнений, загрузят по самое не болуйся. Вопрос всегда должен стоять так - а если ... ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.4.2011, 21:18
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Вернёмся к вопросу ТС
Цитата(Комаров @ 13.4.2011, 20:21) *
Подскажите, является ли нарушением установка в трехфааной сети для защиты трехфазного электпроприемника однополюсных автоматов.

На что был дан исчерпывающий ответ (в рамках поставленного вопроса)
Цитата
В трехфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны отключаться одновременно трехполюсным автоматическим выключателем.

имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Комаров_*
сообщение 14.4.2011, 21:42
Сообщение #31





Гости






Цитата(savelij® @ 14.4.2011, 21:18) *
Вернёмся к вопросу ТС
На что был дан исчерпывающий ответ (в рамках поставленного вопроса)
имхо

Выходит сам себе ответил icon_biggrin.gif
Спасибо всем за участие
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 14.4.2011, 22:04
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Комаров @ 14.4.2011, 21:42) *
Выходит сам себе ответил icon_biggrin.gif

Как то ... да
Цитата(haramamburu @ 14.4.2011, 20:37) *
ЗЫ Правильно изложенный вопрос уже содержит половину ответов © Савелий



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электро 22
сообщение 16.4.2011, 17:06
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 16.4.2011
Пользователь №: 22480



Что говорит на этот счет НТД это вопрос второстепенный. Главное - смысл этого действия. Зачем это нужно? Для двигателя это критично, ведь если один из автоматов отключиться по причине выхода из строя, вы рискуете спалить двигатель, а для плиты, в принципе нет, но это бессмысленно как минимум.
а что касается ссылки на положение: "В трехфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны отключаться одновременно трехполюсным автоматическим выключателем." - тут же разговор идет про пятипроводные линии, а они не все пятипроводные, есть и четырех.

Сообщение отредактировал электро 22 - 16.4.2011, 17:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 16.4.2011, 17:57
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



здесь скорее вопрос безопасности- в осветительном щитке приходит 3 фазы, за тем каждая фаза через однопольсный автомат уходит кудато к потребителям ОДНОФАЗНЫМ, для выполнения работ на отходящей линии мы отключаем один автомат. Здесь вопрос стоит о ТРЁХФАЗНОМ электроприёмнике, к которому идут 3 фазы и ноль с зазимлением. И отключать надо все три фазы. Хотя в ЗТП до сих пор комплектуютса рубильниками и предохранителями, но там вопрос стоит о термичной и динамической стойкости к токам КЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения