В двух квартирах, установлены приборы учета типа СЭО – 1.14. Выявлено, что нулевые проводники отходящие от приборов учета на нулевые клемники квартир перепутаны, т.е. нулевой проводник отходящий от прибора учета квартиры №1 подключен на нулевой клемник квартиры №2, и наоборот.
ВОПРОС будет ли индивидуальный прибор учета типа СЭО -1.14 например квартиры №1, учитывать потребляемую электроэнергию квартиры №2 по нулевому проводнику, при выключенных всех электрических приборов в квартире №1. Если будет учитывать, то какой процент электрической энергии потребленной в квартире №2. Данный вопрос возник из-за того, что в технической характеристике написано, что в счетчике имеются два устройства для измерения тока – в фазной и нулевой линиях подключения, что обеспечивает учет эл.энергии при наличии тока в одной или двух линиях, причем учет ведется по той линии, где потребление больше. Сообщение отредактировал bazzuga - 13.4.2011, 10:54 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вообще-то не должен. для того, чтобы счетчик работал, ему нужен ток и напряжение, а по нулю вы ему только ток можете подсунуть.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23119 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
процент не определить, т.к. данная схема сделана против воровства ЭЭ, в любом случае будет учитываться большее потребление ЭЭ
характеристики можете почитать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 3.6.2009 Из: г.Орёл Пользователь №: 14707 ![]() |
процент не определить, т.к. данная схема сделана против воровства ЭЭ, в любом случае будет учитываться большее потребление ЭЭ характеристики можете почитать хар-ку я уже наизусть знаю.... проста мне нужно точно знать, счетчик будет считать или не будет...уже на процент пофиг... вроде на контактах 3 , 4 , всегда перемычка стоит.... т.е. ноль общий и пофигу куда и как ноль подключишь... и если действительно по нулю можно вести расход, то если ноль от счетчика подсоединить на стояковый ноль, то счетчик будет считать расход ЭЭ всего девятиэтажного дома чтоли?))))))) бред какой та.... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23119 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ни в паспорте, ни в методике поверки перемычк 3-4 не увидел, насчет бреда это к производителю - он гарантирует
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 3.6.2009 Из: г.Орёл Пользователь №: 14707 ![]() |
ох блин .... чувствую намучуюсь с одним домом.... там один мудрец доказывает что счетчик матает расход другой квартиры по нулю =( .... там у всего дома такая телега =( ....просит сминусовать 8000кВт с него, типа матал в двойне.... ща как попрут как попрут...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 ![]() |
Для многих электриков непонятно, как может быть раздельно ток и напряжение. А тут простые люди. Объяснять им что такое трансформатор тока и что такое напряжение довольно сложно, но можно. Если всё-таки не убедите мудрица то пусть подаёт в суд - врят ли он его выиграет.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
я вам уже в первом посте ответил, что считать мощность можно только перемножением тока на напряжение. т.к. напряжения в 0 нет, то и счетчик вам считать ничего не будет
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 3.6.2009 Из: г.Орёл Пользователь №: 14707 ![]() |
belok5 ну вот вы говорите одно.... а вот с2н5он как я понял говорит обратное... мне нужно точно....я тоже предерживаюсь что не сможет мотать счетчик по нулю от другой квартиры... это надо тупо на место выйти сделать переключения и посмотреть....и если действительно замотатет то нужно узнать какой процент он матает....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23119 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а вот с2н5он как я понял говорит обратное... не я, завод-изготовитель что касаемо перемножения, то счетчик (наверно) берет напряжение фазы и максимальный ток фазы или ноля точно может сказать лишь изготовитель или экспериментальным путем -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а замерить не пробовали? просто клещами в тестовом режиме?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |