Доброго времени суток!
Есть такое желания у вышестоящего руководства обработать в\в, 0,4Кв, контрольные кебеля противопожарным составом (покрытие оболочки кабеля ОЗС PYRO-SAFE Flammotect-A). Дали задание написать дефектную ведомомсть, есть у кого примерные наработки какой ведется расчет кол-ва вещества на м2. Спасибо... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а смысл?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 22387 ![]() |
п 1 начальник всегда прав
п2 если не прав, читай п1 вот и весь смысл ![]() производитель вам выдаст все сведения, не пробовали обращаться? если есть какие-либо причины не обращаться, то для расчета возьмите 2 кг/м2, примерно такой фактический расход красок и паст для защиты кабелей, а расход примерно у всех одинаковый |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
все понятно, вот только не понятно как считать площадь нанесения на КЛ, это что надо знать ск-ко кабелей и их снчения, у нас их там не меньше 25 силовых, про контрольные вообщее молчу от 50-70.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
надо знать диаметр кабеля и длину, на которую наносится огнезащитный состав. Площадь рассчитывается по ф-ле площади полной поверхности цилиндра:
S=2*Пи*r*(r+h), где h- длина кабеля |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
надо знать диаметр кабеля и длину, на которую наносится огнезащитный состав. Площадь рассчитывается по ф-ле площади полной поверхности цилиндра: S=2*Пи*r*(r+h), где h- длина кабеля Для такой формулы надо каждый кабель обработать со всех сторон, а для этого нужно их все раскрепить или извлечь их коробов. Практически, на кабельных конструкциях, они обрабатываются после укладки и их не раскрепляют обратно, а заливают сплошным слоем огнезащитного состава. Распыляют этот состав примерно как маляры краскопультом работают. После такой обработки кабели демонтировать гораздо труднее, т.к. они слипаются между собой. Расход этого состава указывался раньше так же, как и для лако-красочных материалов: грамм на квадратный метр, что писалось на таре. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 22387 ![]() |
Для такой формулы надо каждый кабель обработать со всех сторон, а для этого нужно их все раскрепить или извлечь их коробов. Практически, на кабельных конструкциях, они обрабатываются после укладки и их не раскрепляют обратно, а заливают сплошным слоем огнезащитного состава. Распыляют этот состав примерно как маляры краскопультом работают. После такой обработки кабели демонтировать гораздо труднее, т.к. они слипаются между собой. Расход этого состава указывался раньше так же, как и для лако-красочных материалов: грамм на квадратный метр, что писалось на таре. задача стоит о расчете потребности, а не о технологии нанесения, да и грамм на м2... вас работодатель наверно обожает, вы наверно имели ввиду килограмм? для подобного рода составов пишут что то около 1,4-1,8, по факту идет 2 кг на м2 а посчитать, берете кабельный журнал и через 20 мин имеете цифру |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
задача стоит о расчете потребности, а не о технологии нанесения, да и грамм на м2... вас работодатель наверно обожает, вы наверно имели ввиду килограмм? для подобного рода составов пишут что то около 1,4-1,8, по факту идет 2 кг на м2 а посчитать, берете кабельный журнал и через 20 мин имеете цифру Грамм на квадратный метр взято чисто условно, в качестве примера. А площадь покрытия можно посчитать без кабельного журнала. Кабели, скорее всего лежат на каких-либо кабельных конструкциях, допустим лотках: берёте ширину лотка, если он весь занят, если нет суммарную ширину рядом лежащих кабелей, умножаете на длину и на 2, в общем арифметика. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |