Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Формула для расчета потерь ЭЭ в силовом трансформаторе , двухобмоточный трансформатор с расщеплением

Dias
сообщение 12.4.2011, 16:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 12.4.2011
Пользователь №: 22440



подскажите пожалуйста! как рассчитать потери в двухобмоточном трансформаторе с расщеплением обмотки низкого напряжения на две. Уяснил что полные потери в трансформаторе состоят из потерь в стали (или потери хх) + переменные потери (зависят от нагрузки). С потерями хх вроде все понятно, они есть в справочниках, а вот с переменными вопрос.
В "Методика определения баланса и фактических потерь электрической энергии в электрических сетях" нашел следующую формулу для расчета переменных потерь:


Однако мне непонятно где брать значения W. В моем случае счетчики стоят следующим образом:



Будет ли корректно считать если показания счетчиков 1.1р2 и 1.2р2 принять за значения переданной ЭЭ по обмоткам НН? И что делать с ВН?
И еще, корректно ли выражение: Wвн=Wнн1+Wнн2
??

В общем, помогите советом) заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.4.2011, 18:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23109
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если у Вас стоят счетчики как нарисовано, классы точности одинаковы, то разница ВН и суммы НН и есть потери - зачем считать


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dias
сообщение 12.4.2011, 19:57
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 12.4.2011
Пользователь №: 22440



Цитата(с2н5он @ 12.4.2011, 19:10) *
если у Вас стоят счетчики как нарисовано, классы точности одинаковы, то разница ВН и суммы НН и есть потери - зачем считать

Это на случай если счетчик 1.2 выйдет из строя. А показания счетчиков 1.1р2 и 1.2р2 надо будет привести к учетному показателю счетчика 1.2, так как там точка поставки электроэнергии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.4.2011, 21:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23109
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а граница балансовой где?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dias
сообщение 12.4.2011, 22:09
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 12.4.2011
Пользователь №: 22440



Цитата(с2н5он @ 12.4.2011, 22:53) *
а граница балансовой где?

в месте установки счетчика 1.2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 13:29
Rambler's Top100     