Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 11.4.2011, 16:09
Сообщение #1





Гости






в 2007 г. я купил себе гараж, в котором был установлен зачем-то трёхфазный счётчик МЗЭП "КРЖИЖИК" тип ЕТ 411 К, год выпуска 1995.
Подведено в гараж 3 фазы. Пользую я только одну фазу. С тех пор платил за эл-во по счётчику. В какой-то момент времени обратил внимание, что плачУ слишком уж дофига. ПлачУ и плАчу. У меня возникло подозрение, что счётчик показывает примерно в 10 раз больше, чем я потребляю электричества. Тем более, что там на счётчике (на табло) указан какой-то коэффициент 0,1.

Счётчик механический. На табло шесть разрядов белых цифр и ещё один чёрный разрядик после запятой и написано kWh.

Я пригласил председателя и электрика и в их присутствии стал проводить эксперименты, в частности, включал киловаттный нагреватель и смотрели показания счётчика за минуту, за 6 минут и за 10. В пересчёте на час получалось где-то 8,4 - 9 единиц в последнем белом разряде. Короче, никто не понимает как такое может быть.
А вопрос о деньгах, об изрядной переплате мною за электричество за 3-4 года.
Председатель сказал, чтоб я показал паспорт на счётчик, где было бы написано, что но паспорта у меня нет, т.к. гараж покупал у женщины, которая в электричестве вообще ни бум-бум и за эл-во вообще, кажется, не платила никогда.

Может кто знает, что за счётчик такой странный? И что с ним дальше делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.4.2011, 17:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23154
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вы бы переписали все даные со счетчика или сделали фото табло
по типу это счетчик трансформаторного включения, как на 220/380, так и на 10000 В.
хотя что Вы имели ввиду под "табло" - циферблат, где меняются показания? там не может быть коэффициента
меняйте, если Вам не нужно 3 фазы ставьте однофазник


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VOLDEMARIUS
сообщение 11.4.2011, 20:37
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 8.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 20578



Счетчик совместного производства Россия- Чехия. Неплохой аппарат для своего времени. В данный момент не выпускается и кажется исключен из реестра средств измерений Мосэнергосбыта. Нареканий на работу и возврат данного оборудования было очень мало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 12.4.2011, 10:25
Сообщение #4





Гости








Я извиняюсь за паршивое качество, но уж как получилось.
Надпись там (тот самый коэффициент) Xs=0,1

Внизу на табличке написано:
"ВНИМАНИЕ!
данные на счётчике нужно умножить"

и дальше пустые поля - ничего не вписано

Я нашёл ещё какой-то паспорт в интернете:
http://www.gosreestr.com/index.php?action=...mp;num=15011-95
Это он?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.4.2011, 10:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23154
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну это не паспорт, но про него
вероятнее всего счетчик врет и не поверялся с момента выпуска
"шесть разрядов белых цифр и ещё один чёрный разрядик " чего то черного я там не увидел
снимали шестую цифру слева?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 12.4.2011, 12:39
Сообщение #6





Гости






Да, шестую цифру слева.
Про "чёрный разрядик" - это я напутал. Имелся ввиду тот крайний справа в красном квадратике.

Так можно ли где-то найти паспорт на него?
Я написал на завод-изготовитель - нет ответа.

И что лучше сделать? Снять и отнести куда-нибудь на поверку или дешевле заменить на новый однофазный?
Или продолжать этим пользоваться с поправочным коэффициентом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VOLDEMARIUS
сообщение 12.4.2011, 13:01
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 8.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 20578



Купить однофазный будет дешевле,да и на поверку скорее всего не возьмут. Судя по шильдику этот счетчик предназначен для работы с тр-ми тока (I-5A).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.4.2011, 15:03
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23154
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



цифры 8,4,9 с учетом коэффициента? что за нагреватель? обычная спираль или как?
что касаемо дешевле - узнайте стоимость поверки и сравните, хотя если 3 фазы не нужны, меняйте на однофазник


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.4.2011, 15:03
Сообщение #9





Гости






А у меня там за счётчиком как раз и подключен трансформатор.
Там в том-то и проблема, что если счётчик на однофазный менять, там полщитка перелопачивать надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 12.4.2011, 15:12
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9281
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну дык это, может нам за вас посчитать, что вам выгоднее - переплачивать за ЭЭ или переделать щит?
По моему глубокому убеждению, даже если щит переделать немного дороже, лучше это сделать, т.к.при этом наверняка найдутся какие нибудь косяки, которые могут привести к пожару


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 12.4.2011, 17:54
Сообщение #11





Гости






Да вот в том и проблема, что я не пойму, что мне выгоднее?
Сколько стоит поверка?

с2н5он , цифры на фотографии как они есть - это то что я уже даже оплатил, сейчас речь о возврате денег скорее.

Нагреватель - обычный ветродуй на 2 кВт с вентилятором, включенный на половину мощности (одно деление из двух возможных) а что это меняет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.4.2011, 18:08
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23154
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. счетчик электроэнергии Ваш? значит если он неисправен, денег Вам никто не вернет
2. про цирфы я имел ввиду Ваше "за минуту, за 6 минут и за 10. В пересчёте на час получалось где-то 8,4 - 9 " это кВт. с к=0,1?
3. у нас поверкой занимается центр стандартизации, метрологии и сертификации


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 14.4.2011, 16:29
Сообщение #13





Гости






Цитата(с2н5он @ 12.4.2011, 18:08) *
2. про цирфы я имел ввиду Ваше "за минуту, за 6 минут и за 10. В пересчёте на час получалось где-то 8,4 - 9 " это кВт. с к=0,1?


За шесть-десять минут крутанулся на одну циферку шестой слева цилиндр. И несколько цифр на самом крайнем справа, который после запятой. Вот всё это я и умножал на десять (6 минут) или на шесть (10 минут) и получив в первом случае 9 кВвт/ч, а во втором 8,4 кВт/ч при включении одной половинки двухкиловатного нагревателя.

Итак, я понял, что прибор скорее всего неисправен, но что же может означать коэф-т Xs???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.4.2011, 17:01
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23154
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



со счетчиком все в порядке за час он потребил 0,9 и 0,84 кВтчас, если не учитывали 0,1


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения