Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Ток в нулевом проводнике при симметричной нагрузке

Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 9.4.2011, 15:46
Сообщение #1





Гости






Добрый день. УЗО воспринимает утечку тока, исходя из равенства токf в нулевом и фазном проводнике к которым он включён. Так а почему же говорят что при симметричной нагрузке тока в нулевом проводнике быть не может (ну или совсем маленький). И когда клещами меришь его нет)) Мож пжалуйста кто-нить объяснит на пальцах??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.4.2011, 16:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23140
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



чес говоря вопроса не понял, если симм., то в нуле ничего нет и не должно быть


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.4.2011, 16:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



автор смешал в кучу несколько понятий, потому и тяжко...
- сим. нагрузка в 3х фазной сети
- принцип работы однофазного УЗО


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 10.4.2011, 0:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



ищите токи нулевой последовательности http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%...%89%D0%B8%D1%85
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 10.4.2011, 1:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Гость_Евгений_* @ 9.4.2011, 16:46) *
Добрый день. УЗО воспринимает утечку тока, исходя из равенства токf в нулевом и фазном проводнике к которым он включён. Так а почему же говорят что при симметричной нагрузке тока в нулевом проводнике быть не может (ну или совсем маленький). И когда клещами меришь его нет)) Мож пжалуйста кто-нить объяснит на пальцах??

При симметричной нагрузке в трехфазной сети ток в нулевом проводе равен нулю. На рисунке этот провод показан жирной чертой. УЗО отмечены пунктирным эллипсом. Так вот трехфазное узо (эллипс, объединяющий все 4 провода) в сумме токов трех фаз и нулевого дадут ноль. А когда провода пойдут к однофазным потребителям, тут уже ноль после жирной точки расщепляется и в каждой ветви он будет равен току той фазы, к которой он идет. Однофазные УЗО это эллипсы объединяющие два провода. Например фаза А. Там ток подходящий к нагрузке равен току отходящему от нагрузки, в сумме дадут ноль (так как токи по векторному сложению будут одинаковы по значению, но разные по знаку.
Если тот жирный провод вообще убрать из схемы, ничего не изменится (по нему же ток - ноль) Но это только если нагрузки симметричные. При несимметричных тот там нулевым не будет.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 10.4.2011, 6:14
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spac78
сообщение 10.4.2011, 8:56
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 9.4.2011
Пользователь №: 22387



Цитата(savelij® @ 9.4.2011, 17:07) *
автор смешал в кучу несколько понятий, потому и тяжко...
- сим. нагрузка в 3х фазной сети
- принцип работы однофазного УЗО


тоже самое, что больше? килограмм или километр

это разное, поэтому и не получается
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 10.4.2011, 14:02
Сообщение #7





Гости






Почему при измерении токовыми клещами при "обхвате" нулевого проводника индикатор показывает почти нулевое значение, а при обхвате фазного - ток потребляемый однофзной нагрузкой, если ток в нулевом проводнике равен току в фазном?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.4.2011, 14:31
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



В какай сети ток измеряем? Если в однофазной, то Ваш результат не верен...
или обхватываете не нулевой проводник
или нагрузка подключена вторым проводником мимо измеряемой цепи (левак)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 11.4.2011, 5:52
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость_Евгений_* @ 10.4.2011, 19:02) *
Почему при измерении токовыми клещами при "обхвате" нулевого проводника индикатор показывает почти нулевое значение, а при обхвате фазного - ток потребляемый однофзной нагрузкой, если ток в нулевом проводнике равен току в фазном?


Весь пучек проводов клещами обхватите и ... поймете принцип работы диф автомата (узо)


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.4.2011, 12:01
Сообщение #10





Гости






Наглядный пример работы трехфазной сети: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%BD%D0%B8%D1%8F

В трехфазной сети с симметричной нагрузкой графики токов выглядят так:
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B3%D1%80...440&bih=710
Здесь видно что в любой момент времени сумма токов (Ia+Ib+Ic) равна нулю.

Но симметричную нагрузку встретить трудно, поэтому в нулевом проводнике будут протекать "излишки" тока.

УЗО основано на принципе суммы токов.
Однофазное УЗО устроено оно так. Через катушку на отключение пропущено 3 провода: "Фаза", "ноль" и "тест". В нормальном режиме ток в фазном проводнике и ток в нулевом равны по значению, но противоположны по направлению (как уже отмечалось), то есть то есть один еще идет, а другой уже возвращается и в опоясывающей их катушке ничего не происходит.
А если где-то за УЗО будет утечка или по тестовому проводнику пустит ток, то сумма токов не будет равна нулю и в катушке наведется ЭДС и в ней потечет ток, и когда он превысит уставку (например 30мА), УЗО отключится.
Трехфазное УЗО устроено так же, только через катушку пропущено 5 проводов: 3 фазы, N и тест.

Надеюсь понятно icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 11.4.2011, 14:32
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Гость @ 11.4.2011, 17:01) *
Надеюсь понятно icon_smile.gif

Проще не скажешь


Р.S. Я бы зарегился бы, но это дело вкуса сайт вроде нормальный имхо...вохможо станет потом хуже? remont.gif


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 11.4.2011, 16:28
Сообщение #12





Гости






Цитата(Гость @ 11.4.2011, 12:01) *
Однофазное УЗО устроено оно так. Через катушку на отключение пропущено 3 провода: "Фаза", "ноль" и "тест". В нормальном режиме ток в фазном проводнике и ток в нулевом равны по значению, но противоположны по направлению (как уже отмечалось), то есть то есть один еще идет, а другой уже возвращается и в опоясывающей их катушке ничего не происходит.
Надеюсь понятно icon_smile.gif

Спасибо огромное. Ты единственный, кто объяснил!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему