![]() Ток в нулевом проводнике при симметричной нагрузке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ток в нулевом проводнике при симметричной нагрузке |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день. УЗО воспринимает утечку тока, исходя из равенства токf в нулевом и фазном проводнике к которым он включён. Так а почему же говорят что при симметричной нагрузке тока в нулевом проводнике быть не может (ну или совсем маленький). И когда клещами меришь его нет)) Мож пжалуйста кто-нить объяснит на пальцах??
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23140 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
чес говоря вопроса не понял, если симм., то в нуле ничего нет и не должно быть
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
автор смешал в кучу несколько понятий, потому и тяжко...
- сим. нагрузка в 3х фазной сети - принцип работы однофазного УЗО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
ищите токи нулевой последовательности http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%...%89%D0%B8%D1%85
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Добрый день. УЗО воспринимает утечку тока, исходя из равенства токf в нулевом и фазном проводнике к которым он включён. Так а почему же говорят что при симметричной нагрузке тока в нулевом проводнике быть не может (ну или совсем маленький). И когда клещами меришь его нет)) Мож пжалуйста кто-нить объяснит на пальцах?? При симметричной нагрузке в трехфазной сети ток в нулевом проводе равен нулю. На рисунке этот провод показан жирной чертой. УЗО отмечены пунктирным эллипсом. Так вот трехфазное узо (эллипс, объединяющий все 4 провода) в сумме токов трех фаз и нулевого дадут ноль. А когда провода пойдут к однофазным потребителям, тут уже ноль после жирной точки расщепляется и в каждой ветви он будет равен току той фазы, к которой он идет. Однофазные УЗО это эллипсы объединяющие два провода. Например фаза А. Там ток подходящий к нагрузке равен току отходящему от нагрузки, в сумме дадут ноль (так как токи по векторному сложению будут одинаковы по значению, но разные по знаку. Если тот жирный провод вообще убрать из схемы, ничего не изменится (по нему же ток - ноль) Но это только если нагрузки симметричные. При несимметричных тот там нулевым не будет. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 10.4.2011, 6:14 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 22387 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Почему при измерении токовыми клещами при "обхвате" нулевого проводника индикатор показывает почти нулевое значение, а при обхвате фазного - ток потребляемый однофзной нагрузкой, если ток в нулевом проводнике равен току в фазном?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
В какай сети ток измеряем? Если в однофазной, то Ваш результат не верен...
или обхватываете не нулевой проводник или нагрузка подключена вторым проводником мимо измеряемой цепи (левак) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Почему при измерении токовыми клещами при "обхвате" нулевого проводника индикатор показывает почти нулевое значение, а при обхвате фазного - ток потребляемый однофзной нагрузкой, если ток в нулевом проводнике равен току в фазном? Весь пучек проводов клещами обхватите и ... поймете принцип работы диф автомата (узо) ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Наглядный пример работы трехфазной сети: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%...%BD%D0%B8%D1%8F
В трехфазной сети с симметричной нагрузкой графики токов выглядят так: http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B3%D1%80...440&bih=710 Здесь видно что в любой момент времени сумма токов (Ia+Ib+Ic) равна нулю. Но симметричную нагрузку встретить трудно, поэтому в нулевом проводнике будут протекать "излишки" тока. УЗО основано на принципе суммы токов. Однофазное УЗО устроено оно так. Через катушку на отключение пропущено 3 провода: "Фаза", "ноль" и "тест". В нормальном режиме ток в фазном проводнике и ток в нулевом равны по значению, но противоположны по направлению (как уже отмечалось), то есть то есть один еще идет, а другой уже возвращается и в опоясывающей их катушке ничего не происходит. А если где-то за УЗО будет утечка или по тестовому проводнику пустит ток, то сумма токов не будет равна нулю и в катушке наведется ЭДС и в ней потечет ток, и когда он превысит уставку (например 30мА), УЗО отключится. Трехфазное УЗО устроено так же, только через катушку пропущено 5 проводов: 3 фазы, N и тест. Надеюсь понятно ![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Надеюсь понятно ![]() Проще не скажешь Р.S. Я бы зарегился бы, но это дело вкуса сайт вроде нормальный имхо...вохможо станет потом хуже? ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Однофазное УЗО устроено оно так. Через катушку на отключение пропущено 3 провода: "Фаза", "ноль" и "тест". В нормальном режиме ток в фазном проводнике и ток в нулевом равны по значению, но противоположны по направлению (как уже отмечалось), то есть то есть один еще идет, а другой уже возвращается и в опоясывающей их катушке ничего не происходит. Надеюсь понятно ![]() Спасибо огромное. Ты единственный, кто объяснил!!! |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |