Сколько необходимо электрической мощности на десять 17-ти этажных жилых домов.

funtap
сообщение 8.4.2011, 15:47
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 22360



Цитата(с2н5он @ 8.4.2011, 15:19) *
тоже чего то не понял - Вы сдаете дома (микрорайон) и у Вас нет проектной документации??
дальше - Вы уж определились бы что у Вас точно будет, а то сначала дома, потом котельная, потом школа появились,
далее думаю ещё д.б. детсад, магазин и т.д.


Я ничего не сдаю, я купил квартиру и жду свои ключи, а мне то говорят одно, что чтобы сдать дома им якобы нужно 40МВТ, то уже 10МВТ. Я просто хочу понять, мне лапшу вешают на уши, или нет. Я вообще не разбираюсь в этом, поэтому и пришел сюда, задать вопрос.
Хватит ли 10МВТ на 10 домов, котельную, освещение около домов итд..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.4.2011, 15:54
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23137
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ясно, только Вам оно для чего? у Вас договор на руках и Вам д.б. без разницы какую мощность дают, есть сомнения пишите в надзорные органы, а то что мы Вам здесь напишем ничего может не значить, т.к. Вы не дадите полной информации


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.4.2011, 15:58
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(funtap @ 8.4.2011, 16:47) *
Хватит ли 10МВТ на 10 домов, котельную, освещение около домов итд..

Хватит, если последнее "итд.." не подразумевает ещё один квартал... icon_wink.gif
Сколько ещё утвердительных ответов надо для успокоения?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
funtap
сообщение 8.4.2011, 16:02
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 22360



Цитата(с2н5он @ 8.4.2011, 15:54) *
ясно, только Вам оно для чего? у Вас договор на руках и Вам д.б. без разницы какую мощность дают, есть сомнения пишите в надзорные органы, а то что мы Вам здесь напишем ничего может не значить, т.к. Вы не дадите полной информации


Исключительно для себя хочу понять, вешают мне лапшу, или нет. По поводу того, что на руках у меня договор, это особо ничего не дает. Предварительный договор имеет примерно такую же юр. силу, как и туалетная бумага.

Цитата(savelij® @ 8.4.2011, 15:58) *
Хватит, если последнее "итд.." не подразумевает ещё один квартал... icon_wink.gif
Сколько ещё утвердительных ответов надо для успокоения?


Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 8.4.2011, 16:28
Сообщение #25





Гости






1 квартира постоянно потребляет 16А

3500 х 16 =12880000 ватт, то есть 12,9 мегаватт

прибавьте ещё лифты и прочие приблуды - около 15 выйдет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 8.4.2011, 16:33
Сообщение #26





Гости






Цитата(funtap @ 8.4.2011, 15:47) *
Я ничего не сдаю, я купил квартиру и жду свои ключи, а мне то говорят одно, что чтобы сдать дома им якобы нужно 40МВТ, то уже 10МВТ. Я просто хочу понять, мне лапшу вешают на уши, или нет. Я вообще не разбираюсь в этом, поэтому и пришел сюда, задать вопрос.
Хватит ли 10МВТ на 10 домов, котельную, освещение около домов итд..


А чем дать ключи мешает электричество?

Просто понижается ампераж предохранителя и всё. Или меняется проводка на более толстую. Всё.

Просто лапшу вешают на уши. Или задерживаются из-за переделки "косяков" Равшана с Джумшутом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 8.4.2011, 16:54
Сообщение #27


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(haramamburu @ 8.4.2011, 4:02) *
Хм.... во как. Короче, без ссылок в ТНД скажу - опирайтесь на 15 кВт на хату (на количество умножите сами) - учитывая "не единовременность" всех квартир цифрия может быть несколько ниже (по той же причине ничего не говорю про освещение и прочее)
ЗЫ но как то смущаем именно ваша "хотя бы примерно" - не делается так "примерно"

Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый 'haramamburu'
Поверьте, ничего личного, но промолчать не смог, так как Вы сами же на нашем Форуме недавно посетовали, что на Форум заходят и проектировщики (ЗВЕРИ), консультироваться по вопросам проектирования у монтажников.
Если следовать Вашей рекомендации, то молодой (неопытный) проектировщик заявит электроэнергии 15кВт х 27400квартир= 41100кВт. (41,1мВт.) на этот микрорайон, тогда как в среднем будет потребность не более 5-6мВА с избытком. Похоже в вопросе электроснабжения микрорайона участвовал проектировщик новичок, получив подобную консультацию у монтажника. Цена вопроса: 6 КТП 2х1000кВт.(1600?) или 42 КТП 2х1000кВт. Ну и как Вы себя чувствуете ? 6КТП или 42КТП строить с сопутствующими сетями? Возможно Вы хороший монтажник даже наверное великолепный, что никак не оспариваю, но консультант по проектированию плохой. Цену Вашего совета (стоимость разности 36 шт. КТП) определите сами или узнайте у сметчиков.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 8.4.2011, 17:20
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(OBON @ 8.4.2011, 17:54) *
Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый 'haramamburu'
Поверьте, ничего личного, но промолчать не смог, так как Вы сами же на нашем Форуме недавно посетовали, что на Форум заходят и проектировщики (ЗВЕРИ)
Еще раз - лично ВАС обидеть не хотел, хотя бы потому, что задаете "резонные" вопросы, как впрочем и ответы, НО, по моим понятиям проектировщик это чел, который все про НТД, чем не отличается монтажник, да и "электрик" в целом, поэтому если Электрик спрашивает у Проектировщика - считаю это нормальным явлением , а вот если Проектировщик у Электрика - нет, окромя случаев "эксперимента" или "чего нарушили и что за это было", может слегонца утрирую, но это так.
Цитата
Если следовать Вашей рекомендации, то молодой (неопытный) проектировщик заявит электроэнергии 15кВт х 27400квартир= 41100кВт. (41,1мВт.) на этот микрорайон, тогда как в среднем будет потребность не более 5-6мВА с избытком. Похоже в вопросе электроснабжения микрорайона участвовал проектировщик новичок, получив подобную консультацию у монтажника.
Скажите пожалуйста, когда это проекты составлялись по "рекомендациям" монтажника, которые не всегда и понимают, для чего "сей провод тянут"?
Цитата
Цена вопроса: 6 КТП 2х1000кВт.(1600?) или 42 КТП 2х1000кВт. Ну и как Вы себя чувствуете ? 6КТП или 42КТП строить с сопутствующими сетями? Возможно Вы хороший монтажник даже наверное великолепный, что никак не оспариваю, но консультант по проектированию плохой. Цену Вашего совета (стоимость разности 36 шт. КТП) определите сами или узнайте у сметчиков.

На консультанта по проектированию не претендую, т.к. и не являюсь проектировщиком, НО, сейчас любой чувак может потребовать себе "законные" 15 кВт , даже если "юные" проектировщики и просрали сей момент - опираясь на советы монтажников, для большинства которых - скрутка есть наилучший способ соединения.
Как то так, простите за резкость, но вернитесь в реальность.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артист
сообщение 8.4.2011, 17:27
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 8.4.2011
Из: Россия
Пользователь №: 22367



Я про это уже писал, вылазят люди, которые ничего не знают про проектирование и начинают и свое и чужое то 15 кВт на квартиру, то еще чонить, что баба Люба сказала. Есть по моему негласное правило - не знаешь - не пиши...
К топикстартеру - ну вот теперь вы знаете, что мощности хватает и дальше что? Вы должны как взрослый человек понимать - истинной информацией вас никто никогда не наградит. Почему так пишу, потому, что сам некоторое время проработал в строительной организации "заказчике" - строили тоже микрорайонами - какой "лапши" иной раз не приходилось вешать дольщикам - ведь в нашем "постсоциалистическом" обществе творится такой бред из-за распиздяйства и деньгопоклонничества...


Сообщение отредактировал Артист - 8.4.2011, 17:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 8.4.2011, 17:40
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Артист @ 8.4.2011, 18:27) *
Я про это уже писал, вылазят люди, которые ничего не знают про проектирование и начинают и свое и чужое то 15 кВт на квартиру, то еще чонить, что баба Люба сказала. Есть по моему негласное правило - не знаешь - не пиши...

ОВОН - ну вот смотрите и оцените - пишет вроде правильно - но хрен че понимает! И?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 8.4.2011, 17:44
Сообщение #31


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(haramamburu @ 8.4.2011, 20:20) *
Еще раз - лично ВАС обидеть не хотел, хотя бы потому, что задаете "резонные" вопросы, как впрочем и ответы, НО, по моим понятиям проектировщик это чел, который все про НТД, чем не отличается монтажник, да и "электрик" в целом, поэтому если Электрик спрашивает у Проектировщика - считаю это нормальным явлением , а вот если Проектировщик у Электрика - нет, окромя случаев "эксперимента" или "чего нарушили и что за это было", может слегонца утрирую, но это так.
Скажите пожалуйста, когда это проекты составлялись по "рекомендациям" монтажника, которые не всегда и понимают, для чего "сей провод тянут"?

На консультанта по проектированию не претендую, т.к. и не являюсь проектировщиком, НО, сейчас любой чувак может потребовать себе "законные" 15 кВт , даже если "юные" проектировщики и просрали сей момент - опираясь на советы монтажников, для большинства которых - скрутка есть наилучший способ соединения.
Как то так, простите за резкость, но вернитесь в реальность.


Здравствуйте все.
Куда-то делся мой первый ответ, ну да ладно.
Здравствуйте уважаемый 'haramamburu'.
Здесь речь о методике расчета для множественных электропотребителей, которые запитаны от одного узла РП, ТП, ВРУ. Для единичного потребителя выделенные ему расчетные 6-10кВт никто не урезает. Если найдете время, посмотрите методику расчета в СП31-110-2003 гл.6. суть в том, что с увеличением количества потребителей (расчет для общего узла эл.питания) средняя расчетная потребляемая мощность на одну квартиру будет уменьшаться. Для одной квартиры при расчете для 1000квартир в узле расчета принимают 1,19кВт на одну квартиру с электроплитами, а с плитами на природном газе - 0,67кВт на квартиру. (СП31-110 таб.6.1) Вот такая реальность в расчете нагрузок, и никакие эмоции и внутренняя интуиция в расчете не участвуют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 8.4.2011, 18:01
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Да ЁКЛМН - коэфициент спроса разумеется никто не отменял, Но опять таки - любой абсолютно чувак может потребовать 15 кВт - ВЫ, как проектировщик - на что упретесь?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 8.4.2011, 20:51
Сообщение #33


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(haramamburu @ 8.4.2011, 21:01) *
Да ЁКЛМН - коэфициент спроса разумеется никто не отменял, Но опять таки - любой абсолютно чувак может потребовать 15 кВт - ВЫ, как проектировщик - на что упретесь?

Еще раз здравствуйте всем. Здравствуйте уважаемый 'haramamburu' .
Упираться никуда не буду, буду при расчетах руководствоваться нормативными материалами, только и всего. Расчет нагрузок для одной квартиры, для десятка квартир в одном расчетном узле например в этажном щите, на ВРУ дома, на ТП 10/0,4кВ, на РП6/10кВ. отличаются и существенно. Расчет на 10 домов про который мы говорим это скорее расчет даже не для ТП10/0,4кВ а для РП6/10кВ. и для ВВ линий. Уверен, если имеются достаточные исходные данные и придерживаться нормативным материалам, расчет будет не сильно отличаться от выше названного мной. А "чувак" как потребитель даже и не почувствует, что его квартиру посчитали для расчета нагрузки по РП6/10кВ как потребителя с нагрузкой в 1,19кВт а не 15кВт.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 8.4.2011, 21:07
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Расчётная мощность должна быть на момент убирания сорняков с площадки перед началом строительства. Ведь есть стадия ПРОЭКТ, в которой прощитана мощность. Далее идёт стадия - РАБОЧИЙ ПРОЭКТ, по которому собственно и строят. Если дома уже построены, то значит должна быть проэктная документация. Токо вот комуникации забыли подтянуть к домам, я так полагаю после проблем с электричеством вылезут проблемы с водой, канализацыей, теплоснабжением...... Короче типичное наше РАС3,14ЗДЯЙСТВО. Микрорайон с райцентром в 40000 человек населения потребляет 9-13 МВА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.4.2011, 21:33
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(haramamburu @ 8.4.2011, 19:01) *
Да ЁКЛМН - коэфициент спроса разумеется никто не отменял, Но опять таки - любой абсолютно чувак может потребовать 15 кВт - ВЫ, как проектировщик - на что упретесь?

Любой чувак, потребовавший свои 15 кВт в новострое их получит, это несомненно. icon_wink.gif Но кто сказал, что все включат конфорки своих электроплит одновременно (даже если это будет 30-31 декабря)?
Неоднократно упоминается в теме СП31-110, но некоторые форумчане с упорством, достойным иного применения, не желают заглянуть в указанный раздел (даже номера таблиц приводились) и пользуются арифметическими действиями начальных классов при подсчёте нагрузок ТП.
Куда катится мир?... icon_cry.gif

По прикидочному расчёту (без учёта котельной, лифтов и наружного освещения) на самый большой из перечисленных домов потребуется чуть более 700 кВт. Их 10.
Ну так какие и сколько ТП строить будем?... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
funtap
сообщение 8.4.2011, 22:49
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 22360



Цитата(savelij® @ 8.4.2011, 22:33) *
По прикидочному расчёту (без учёта котельной, лифтов и наружного освещения) на самый большой из перечисленных домов потребуется чуть более 700 кВт. Их 10.
Ну так какие и сколько ТП строить будем?... icon_wink.gif


Если есть 10 МВТ то ничего строить больше не потребуется, так как этого хватит icon_smile.gif Я так понял )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 8.4.2011, 22:50
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



неверно подытожили. в квартал придет не ниже 6 кВ, если не 10. и вот от того, как выбраны центры мощностей, зависит кол-во ТП, а далее, соответственно, расчет нагрузок окончательный
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
funtap
сообщение 8.4.2011, 22:54
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 22360



Цитата(belok5 @ 8.4.2011, 23:50) *
неверно подытожили. в квартал придет не ниже 6 кВ, если не 10. и вот от того, как выбраны центры мощностей, зависит кол-во ТП, а далее, соответственно, расчет нагрузок окончательный


Я честно говоря уже запутался. Несколько человек выше мне несколько раз подряд написали, что 10МВТ вполне хватит и на 10 домов и на освещение и на садик и на котельную. А теперь Вы пишете уже что-то иное.

Сообщение отредактировал funtap - 8.4.2011, 23:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 8.4.2011, 23:13
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



10 МВа - это все верно. там просто было сказано, что не требуется ТП. они требуются, просто вам не говорят об этом, т.к. они уже стоят, и расчет ведется после них
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
funtap
сообщение 8.4.2011, 23:23
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 22360



Цитата(belok5 @ 9.4.2011, 0:13) *
10 МВа - это все верно. там просто было сказано, что не требуется ТП. они требуются, просто вам не говорят об этом, т.к. они уже стоят, и расчет ведется после них

Можешь поточнее написать, мне не совсем ясно.
Мне дали четкий ответ несколько человек, что 10МВТ хватит на 10 домов, я не знаю после чего там кто считал, после ТП или до ТП не суть дела.
Запутали меня совсем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения