![]() Нужен совет по Онлайн расчету , Расчет нихрома онлайн |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нужен совет по Онлайн расчету , Расчет нихрома онлайн |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.4.2011 Пользователь №: 22349 ![]() |
У меня возникла такая задача, рассчитать спираль из нихрома, для обогревателя.
В интернете нашел кучу разных расчетов, каким верить не знаю, я сам могу допустить ошибки при расчетах. Поэтому обращаюсь к вам за советом, на одном сайте нашел онлайн расчет нихрома, необходимо внести необходимые данные в форму и она выдает готовый ответ, вроде все так просто, но возникает вопрос достоверные ответы или нет. У меня в наличии нихром D = 2 мм нагреватель на 220В по расчетам получилось длина нихрома 40м, мощностью 3 КВт сопротивление нихрома 15 (Ом) Это реально? кому интересно вот форма расчета Расчет нихрома Сообщение отредактировал Gim - 7.4.2011, 10:49 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 1.4.2011 Из: Южный Урал Пользователь №: 22267 ![]() |
какая мощность нагревателя Вам нужна?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.4.2011 Пользователь №: 22349 ![]() |
3 кВт меня устроит, диаметр нихрома D= 2мм, напряжение 220В.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
кому интересно вот форма расчета ***** Интересно, какой же умник нихромовую спираль опускает в нагреваемую в воду?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.4.2011 Пользователь №: 22349 ![]() |
Интересно, какой же умник нихромовую спираль опускает в нагреваемую в воду?... ![]() Я так понимаю в данном расчете вода является, как нагреваемый материал(там перечислено много материалов для примера), для определения необходимого количества (ккал.) чтобы нагреть его до заданной температуры за определенное время, отсюда и получается мощность нагревателя (кВт). А спираль в голом виде погружать в воду не целесообразно и не безопасно (во первых накипь на спирали, 100% будет бить током). Ну а если сделать по уму и завить спираль, и запустить ее в нержавку трубку, изолировав ее кварцевым порошком, напаяв на торцы резьбы можно сделать неплохую тэну. Предварительно замерев сопротивление на корпус мегером, должно быть не менее 0,5 (МОм). Но и при этом без защитного заземления не обойтись. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Ну а если сделать по уму и завить спираль, и запустить ее в нержавку трубку, изолировав ее кварцевым порошком, напаяв на торцы резьбы можно сделать неплохую тэну. Или просто пойти и купить, что будет надёжнее... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 1.4.2011 Из: Южный Урал Пользователь №: 22267 ![]() |
Решение:
1) I = P/U = 3000/220 = 13,64 A; 2) R = U/I = 220/13,64 = 16,2 Ом; тогда длина нихрома l = SR / ρ = 3,14·16,2 /1,1 = 46,3 м S - сечение проволоки (мм2) ρ - удельное сопротивление (для нихрома ρ=1.0÷1.2 Ом·мм2/м) Сообщение отредактировал Hduty83 - 8.4.2011, 11:04 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
[quote name='Gim' date='7.4.2011, 20:36' post='179464']
Я так понимаю в данном расчете вода является, как нагреваемый материал(там перечислено много материалов для примера) Да нет, у них именно нагревательный материал, а вот воздуха я там не нашёл, если это нагреваемый материал. А ведь его-то и требуется чаще всего греть. И ещё: использование самодельных нагревательных приборов запрещено ППБ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.4.2011 Пользователь №: 22349 ![]() |
Сделал эксперимент у меня двухконфорочная плита "Мечта" два киловатта, получается, по 1кВт конфорка на максимуме.
Подогнав расчет: вода 1литр выбрал коофиц. для кастрюль и чайников, время 10мин. Залил воду в тонкостенную метал. посудинку с начальной температурой 20С и поставил кипятить, взял секундомер и засек время до закипания, что самое интересное за 9,36 мин. вода закипела, расчет совпал с практикой. мой расчет: |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
стисняюсь спросить...
а за каким ... это надо? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
думается исходя из догмы - "теория суха, а древо жизни пышно зеленеет"
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Спасибо за ссылочку на интересный сайт. Но в приведенной там табличке нет одного важного компонента: допустимый ток при заданном сечении провода. Остальное не так принципиально. Если воду возьмем абсолютно химически чистой (или нихром покроем абсолютнотнокоизолирующейабсолютнотеплопроводящей пленкой), побочные явления будут несущественны.
Так что прикиньте: будет ли заявленная нагрузка допустима по максимальной нагрузке провода? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Чисто из любопытства: почему в формуле отсутствует ТКС?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 11:10 |
|
![]() |