![]() запас в ПВХ трубах при прокладке кабелей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() запас в ПВХ трубах при прокладке кабелей |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20693 ![]() |
Добрый день))) у меня такой вопрос. осуществляем прокладку кабелей по фасаду в ПВХ тр. например, у меня 1 кабель АВВГнг 5х35 его наружный диаметр 27,6 и 2 кабеля ВВГнг 3х2,5 нар.диаметр 10,2 (общий 20,4). Вопрос: если я беру трубу ПВХ 63 (внутр. диам.51,5), мне ее достаточно или надо брать больше? просто при прокладке чем меньше диаметр тем легче будет монтажникам, но запаса нет в трубе, это критично или нет?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Для одного кабеля 5х35 трубы D63 достаточно.
Если вы в эту трубу решили запихать всё вами перечисленное, то не достаточно. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 8.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 20578 ![]() |
Наверное будет лучше маленькие сечения проложить отдельной трубой.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
На небольшом расстоянии всё перечисленное можно запихнуть в 63-ю трубу без проблем. А вот на большой длине могут возникнуть сложности именно при "запихивании", тогда имеет смысл рассмотреть вариант со второй трубой-будет легче при монтаже.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
По-моему должны пройти все три если участок прямой и не очень длинный. Диаметры Вы как-то считаете складывая их в одну линию. Интересно если хомутами их в нескольких местах прихватить, размещая треугольником, легче будет протянуть или нет?
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Добрый день))) у меня такой вопрос. осуществляем прокладку кабелей по фасаду в ПВХ тр. например, у меня 1 кабель АВВГнг 5х35 его наружный диаметр 27,6 и 2 кабеля ВВГнг 3х2,5 нар.диаметр 10,2 (общий 20,4). Вопрос: если я беру трубу ПВХ 63 (внутр. диам.51,5), мне ее достаточно или надо брать больше? просто при прокладке чем меньше диаметр тем легче будет монтажникам, но запаса нет в трубе, это критично или нет? 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойное упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %. На мой взгляд трубу можно рассматривать как глухой короб, как в приведённом пункте ПУЭ. Здесь, наверное следует учитывать не просто "войдёт не войдет", но и условия охлаждения кабелей под нагрузкой? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Добрый день))) у меня такой вопрос. осуществляем прокладку кабелей по фасаду в ПВХ тр. например, у меня 1 кабель АВВГнг 5х35 его наружный диаметр 27,6 и 2 кабеля ВВГнг 3х2,5 нар.диаметр 10,2 (общий 20,4). Вопрос: если я беру трубу ПВХ 63 (внутр. диам.51,5), мне ее достаточно или надо брать больше? просто при прокладке чем меньше диаметр тем легче будет монтажникам, но запаса нет в трубе, это критично или нет? Здравствуйте все. По ПУЭ (Россия) п.2.3.124 последний абзац, Цитата: "...Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается." Конец цитаты. (Прошу прощения, вылетел из форума.) Так как у Вас сечение более16кв.мм. И еще, ПВХ труба не очень устойчива к ультафиолету, лучше ПНД. А почему в трубе? ПВХ илиПНД не являются защитой от мех. повреждений, разве что для эстетики?. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Здравствуйте все. По ПУЭ (Россия) п.2.3.124 последний абзац, Цитата: "...Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается." Конец цитаты. (Прошу прощения, вылетел из форума.) Так как у Вас сечение более16кв.мм. И еще, ПВХ труба не очень устойчива к ультафиолету, лучше ПНД. А почему в трубе? ПВХ илиПНД не являются защитой от мех. повреждений, разве что для эстетики?. Данный пункт относится, вроде-бы к прокладке кабеля в кабельных сооружениях? Насчёт ультрафиолета поддерживаю, да и при отрицательных температурах ПВХ труба не очень хорошо себя ведёт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 20693 ![]() |
знаю, что ПВХ на морозе даже при падении на нее маленькой сосульки может треснуть, не считая всех основных факторов. но это желание заказчика, так что для нас обязательно....а по отдельности проложить не получится, т.к. огромный дом 12 подъездов, подвала нет, все трубы по фасаду...соответственно если мы каждый кабель начнем тянуть в отдельной трубе, весь дом будет окутан трубами...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Трубы они тоже разные бывают ДКСовская серия 6UF к примеру применяется при -40, стойкая к ультрофиолету, ударопрочность 6Дж
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Данный пункт относится, вроде-бы к прокладке кабеля в кабельных сооружениях? ... Здравствуйте все. Здравствуйте "Гость сочувствующий" Прокладка кабелей например в производственных помещениях см. ПУЭ п.2.3.134 подпункт 2. Цитата:"Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1." Конец цитаты. Уверяю Вас, в таб.2.3.1 (раздел ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ) прокладку пучками не найти. С уважением. P/S Для СИЛОВЫХ кабелей, а не для контрольных Сообщение отредактировал OBON - 31.3.2011, 16:10 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Здравствуйте все. Здравствуйте "Гость сочувствующий" Прокладка кабелей например в производственных помещениях см. ПУЭ п.2.3.134 подпункт 2. Цитата:"Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1." Конец цитаты. Уверяю Вас, в таб.2.3.1 (раздел ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ) прокладку пучками не найти. С уважением. P/S Для СИЛОВЫХ кабелей, а не для контрольных Я, собственно, и не ссылался на таблицу, ссылался на последний абзац п. 3.3.124 и не утверждаю, что допускается в кабельных сооружениях прокладка силовых кабеле пучками. Имел в виду лишь то, что данный пункт распространяется на кабельные сооружения, а не на трубу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Я, собственно, и не ссылался на таблицу, ссылался на последний абзац п. 3.3.124 и не утверждаю, что допускается в кабельных сооружениях прокладка силовых кабеле пучками. Имел в виду лишь то, что данный пункт распространяется на кабельные сооружения, а не на трубу. Здравствуйте все. Не могу навязывать свое мнение, считаю что каждый сам волен принять свое решение и отвечать за него. Но если даже в коробе не допускается прокладка пучками, то в трубе условия теплообмена значительно хуже, так что остаюсь при своем мнении причем очень твердо. С уважением. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Здравствуйте все. Не могу навязывать свое мнение, считаю что каждый сам волен принять свое решение и отвечать за него. Но если даже в коробе не допускается прокладка пучками, то в трубе условия теплообмена значительно хуже, так что остаюсь при своем мнении причем очень твердо. С уважением. Прошу извинить, но как в коробе расположить несколько кабелей, кроме как пучком? Про условия охлаждения в трубе я писал в посте #6. Речь-то и идёт о том что из-за условий охлаждения и короб и трубу не следует забивать кабелем "под завязку". В ПУЭ запрещается прокладка силовых кабелей пучками в кабельных сооружениях, т.е. там, где практически все кабели располагаются на кабельных лотках. Это требование выполнялось ещё в 70-е годы: силовые кабели занимали верхние лотки, укладывались в один ряд и крепились к перфорированным лоткам перфорированной металлической полосой. Причём перфополоса притягивалась болтами к лотку в нескольких местах, в зависимости от ширины лотка. Ещё под перфополосу подкладывалась полоска электрокартона, чтобы не повредить оболочку кабелей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Прошу извинить, но как в коробе расположить несколько кабелей, кроме как пучком? Про условия охлаждения в трубе я писал в посте #6. Речь-то и идёт о том что из-за условий охлаждения и короб и трубу не следует забивать кабелем "под завязку". В ПУЭ запрещается прокладка силовых кабелей пучками в кабельных сооружениях, т.е. там, где практически все кабели располагаются на кабельных лотках. Это требование выполнялось ещё в 70-е годы: силовые кабели занимали верхние лотки, укладывались в один ряд и крепились к перфорированным лоткам перфорированной металлической полосой. Причём перфополоса притягивалась болтами к лотку в нескольких местах, в зависимости от ширины лотка. Ещё под перфополосу подкладывалась полоска электрокартона, чтобы не повредить оболочку кабелей. Здравствуйте все. Здравствуйте 'Гость сочувствующий'. Никто не запрещает прокладку в коробе в один ряд с расстоянием между кабелями согласно таб.2.3.1. Вопрос в том, насколько это экономически или технически оправдано, возможно проще в монтаже или из условий габаритов выгоднее проложить несколько труб с кабелями (по одной в трубе, если сечение более 16кв.мм.) Вот пример прокладки кабелей в один ряд из ПУЭ таб.1.3.12 нижняя строка, также необходимо учесть снижающий коэффициент, при Ки более 0,7. Какой вариант выбирает проектировщик, что будет являться решающим фактором при выборе способа прокладки кабелей - это прерогатива проектировщика, ему же и держать ответ. - Согласно ПУЭ п.2.3.120 п/п1 силовые кабели могут занимать или верхние ряды или нижние(с разделительной огнестойкой перегородкой), а при пересечении и ответвлении контрольные кабели могут занимать ряды и сверху и снизу. По моему так было еще в 70 годах, но установить это уже не в состоянии (ПУЭ 2 - 4 редакций у меня нет). - Крепления кабелей к лоткам, полкам, в коробах, выполнялись металлическими скобами однолапчатыми, двухлапчатыми, хомутами. Так закладывалось в проекте, а крепление перфополосой просто не помню, но в проект такой вариант не закладывали (в Московском и Алма-Атинском ТПЭП) Как реализовывали на монтаже - возможно Вы и правы, но весь основной крепеж включался в смету как материалы монтажных организаций одной строкой усредненно на 1 км.кабеля, а монтажники обязаны были выполнять прокладку согласно типовым альбомам по монтажу за чем строго следили монтажные ПТО. (Кстати эти альбомы были в достаточном количестве в любой серьезной монтажной организации, да и заказать их в ЦНИИТП было сущие копейки. Некоторые типовые альбомы, разработанные в те годы, до сих пор гуляют по СЕТИ). С уважением. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |