Уважаемые электрики подскажите пожалуйста можно ли герметизировать кабель в м/рукаве монтажной пеной.
Суть в том что нужно проложить кабель в деревянном доме. ПУЭ не разрешает прокладывать кабель в м/рукаве но с оговоркой, что для этого должна быть сделана асбестовая подкладка по всей длине трассы. Вопрос: А что если сделать подкладку не снаружи, а внутри? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
а где связь.... монтажной пены и асбеста?
-------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Уважаемые электрики подскажите пожалуйста можно ли герметизировать кабель в м/рукаве монтажной пеной. Зачем?Цитата Суть в том что нужно проложить кабель в деревянном доме. Если открыто, то можно и "без всего" вести. Цитата ПУЭ не разрешает прокладывать кабель в м/рукаве Какой пункт?Цитата для этого должна быть сделана асбестовая подкладка по всей длине трассы. Вы точно что то путаете, или мы (я) вас не поняли.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_Антон_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Я имел ввиду любой несгораемый материал. Может не пена, может есть другие средства.
пункт ПУЭ: 2.1.38 При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Я имел ввиду любой несгораемый материал. Может не пена, может есть другие средства. пункт ПУЭ: 2.1.38 в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон. А что, металлорукав - сгораемый материал? |
![]() |
|
Гость_Гость_Антон_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание без прогорания стенки- это не ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
Лучше делать открытую прокладку кабелем Сообщение отредактировал Алексей555 - 31.3.2011, 15:54 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
А металлорукав не обладает локализационной способностью, он не герметичен Здравствуйте все. Думаю, нужно руководствоваться СП31-110-2003 ТАБЛИЦА 14.1 Если у Вас кабели медные с сечением не более2,5кв.мм., то толщина стенки трубы не нормируется. Если сечение более, то см. таблицу. С уважением. |
![]() |
|
Гость_Гость_Антон_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Антон_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
почему?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Антон_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А что можно взять какой нибудь ВВГнг-нд и проложить в срубе без ничего??? Да, только не В срубе, а НА (т.е. открытая прокладка) Так м/рукав это не труба Вопрос очень и очень спорный, сам не сталкивался, но есть компетентные люди (действующие электромонтажники - Москва) утверждающие, что таким "скрытым монтажем в деревяшке" в мет. гофре - не один коттедж СДАЛИ (а много) , так что я здесь с ОВОН - солидарен. Кстати, есть мет гофра и герметичная - сильфон Сообщение отредактировал haramamburu - 31.3.2011, 20:06 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 ![]() |
Про толщину трубы, как бы имеется ввиду обычная стальная водопроводная труба, кажись милиметр с чем-то, а всё что более уже нормируется. Про этих вот "монтажников", я бы этих сразу, этим же самым м/рукавом и ..... Про открытую, так только кабель можно без ничего и то где-то есть оговорки, а провод весь убирать надо во что-нибудь, а то скобочками пришплендорить, гастарбайтеры блин
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_Антон_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
По-моему мы отвлеклись. Сделать неправильно я мог и без форума, мне интересно, что по этому поводу ПУЭ, СНиП, ГОСТ говорит.
Давайте ещё раз: Проводку надо сделать в срубе скрыто. Часть провода идёт в полу в бетонной стяжке (тут вопросов нет), часть поднимается до розеток, выключателей, люстр в косяке дверного проёма. В ПУЭ написано что проводка по деревянным конструкциям должна идти в металлических трубах, а пункт 2.1.38 говорит что, при скрытой прокладке защищенных проводов (КАБЕЛЕЙ) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с НАЛИЧИЕМ СГОРАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ необходимо защищать провода и КАБЕЛИ сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон Вопрос: Можно ли этот самый слой несгораемого материала сделать В металлорукаве? P.S. А открытую прокладку по деревянным основанием любым кабелем запрещено делать КАТЕГОРИЧЕСКИ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Про толщину трубы, как бы имеется ввиду обычная стальная водопроводная труба, кажись милиметр с чем-то, а всё что более уже нормируется. Вот когда будет "не кажись" - тогда и скажете, и чтоб не было "кажись" - пройдите по ссылке ОВОН и ознакомтесь с "таблицей"Цитата Про этих вот "монтажников", я бы этих сразу, этим же самым м/рукавом и ..... Ну вы обоснуйте свою позицию, а то это просто слова. Можно ли этот самый слой несгораемого материала сделать В металлорукаве? Я чето не могу представить сей процесс, может тогда уж действительно - в трубы закатать.Цитата P.S. А открытую прокладку по деревянным основанием любым кабелем запрещено делать КАТЕГОРИЧЕСКИ. Ошибаетесь -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20680 ![]() |
Асбест между прочим канцероген
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Здравствуйте всем.
Забыл уточнить, что металлорукав должен быть РЗ-Ц-А (с асбестовой прокладкой) а не РЗ-Ц-Х (с хлопчато-бумажной прокладкой). Думаю, заливать пеной нет необходимости, т.к. локализационная способность металлорукава с асбестовой прокладкой достаточна для меди сечением 2,5кв.мм. согласно СП 31-110 таб.14.1 Также будет выполнено условие сменяемости. К сожалению, у нас (Казахстан) есть небольшие отличия в сторону либеральности прокладки по горючим основаниям. Поэтому не могу утверждать категорично для условий России. С уважением. Р/S Для открытой прокладки есть провода АПРФ, ПРФ ПРФЛ с металлической (несгораемой) оболочкой, но сам ни разу не применял в проекте. Только видел в юности (где-то в 1970-75 годах) как была выполнена проводка на турбазе в деревянном здании похожими проводами. Если есть на форуме кто их применял для прокладки сетей по горючим основаниям и прошел экспертизу, прошу отозваться и поделиться опытом с форумчанами. Сообщение отредактировал OBON - 2.4.2011, 6:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Р/S Для открытой прокладки есть провода АПРФ, ПРФ ПРФЛ с металлической (несгораемой) оболочкой, ... Любой кабель с характеристикой "нг-лс" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
единственное, вроде как все равно кабель по горючему основанию надо крепить через несгораемую прокладку толщиной не менее 10 мм
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |