Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
OOO
сообщение 31.3.2011, 22:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 22099



Ситуация такая. Два электромотора пускаются через частотные преобразователи одновременно. Управление включением электромоторов осуществляется через низковольтное (12в) слаботочное управление в частотнике, через реле. При одновременном пуске наблюдается перегрузка сети. Хочу сделать реле задержки включения одного из моторов, хотя бы на 1-2 секунды. Подскажите какую нибудь рабочую не сложную схемку. Заранее благодарю за помощ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 31.3.2011, 22:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Это - http://www.electro-mpo.ru/card4547.html для задержки, релюху думаю сами прикрутите.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 31.3.2011, 23:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



попробуйте так: в цепь питания на второй двигатель вставить реле задержки времени при включении, катушку которого запитайте от этой же силовой линии
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аккомо-Т
сообщение 1.4.2011, 7:52
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.1.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912



Без инфы о оборудовании сложно что то сказать. Дайте тип частотника. Современные частотники реализуют плавный пуск. При плавном пуске перегрузки сети не будет. Может у Вас это возможно, тогда и колхозить не придется. Если функции плавного пуска нет. Можно попробовать сделать задание на пуск не скачком (реле), а использовать аналоговый вход и задавать от нуля до нужного значения оборотов в ручную. 



--------------------
Китайское электричество до конца не изучено......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 1.4.2011, 9:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



При наличии частотников что-то городить вне их малопрофессионально. Или ставьте как уже посоветовали разное время разгона или внешним сигналом включите один частотник, а его релейнм выходом (введя ему параметр к примеру заданная скорость достигнута) включайте другой частотник


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 1.4.2011, 17:41
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



частотников два или один? сигнал откуда поступает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OOO
сообщение 2.4.2011, 0:55
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 22099



Частотника 2. Каждый на свой мотор. Частотики CFM 210. Украиннские. Пуск сделан с высокой частоты и потом понижается. Там удобное управление включением и выключением через 12 вольтную линию. Замкнул- включился, разомкнул- выключился. Стоит общая автоматика (реле) сразу на 2 мотора. Вот я и хочу сделать смещение запуска одного, только в голову никак не придет как это сделать попроще. Да, какой-то релейный выход в них есть. только не совсем пойму как он работает.

Сообщение отредактировал OOO - 2.4.2011, 1:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 2.4.2011, 12:02
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



если я правильно все понял, то взгляните на прикрепленную схемку. КТ - реле задержки при включении. нарисовал для =12В, но можно изменить в любую удобную, принцип неизменится
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  задержка_времени.doc ( 47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 411
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 2.4.2011, 15:40
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Цитата(OOO @ 1.4.2011, 23:55) *
Пуск сделан с высокой частоты и потом понижается.

Это как? У него всеравно есть заданное время разгона и разгон начинается с 0Гц.
Он реле на 12В не найдет.
На частотнике есть релейный выход, подайте на клемму СОМ 12В с клеммы NO отпрвьте на вход второго частотника. Выход программируется в параметре 25 - запишите туда 1 и пробуйте или еще кого на помощь позовите и желательно мануал почитать http://acprivod.com.ua/download/, а то Вы как-то далеки от частотников


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 12:43
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены