![]() Задержка включения электродвигателя , Подскажите пожалуйста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Задержка включения электродвигателя , Подскажите пожалуйста |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.3.2011 Пользователь №: 22099 ![]() |
Ситуация такая. Два электромотора пускаются через частотные преобразователи одновременно. Управление включением электромоторов осуществляется через низковольтное (12в) слаботочное управление в частотнике, через реле. При одновременном пуске наблюдается перегрузка сети. Хочу сделать реле задержки включения одного из моторов, хотя бы на 1-2 секунды. Подскажите какую нибудь рабочую не сложную схемку. Заранее благодарю за помощ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Это - http://www.electro-mpo.ru/card4547.html для задержки, релюху думаю сами прикрутите.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
попробуйте так: в цепь питания на второй двигатель вставить реле задержки времени при включении, катушку которого запитайте от этой же силовой линии
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 ![]() |
Без инфы о оборудовании сложно что то сказать. Дайте тип частотника. Современные частотники реализуют плавный пуск. При плавном пуске перегрузки сети не будет. Может у Вас это возможно, тогда и колхозить не придется. Если функции плавного пуска нет. Можно попробовать сделать задание на пуск не скачком (реле), а использовать аналоговый вход и задавать от нуля до нужного значения оборотов в ручную.
-------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
При наличии частотников что-то городить вне их малопрофессионально. Или ставьте как уже посоветовали разное время разгона или внешним сигналом включите один частотник, а его релейнм выходом (введя ему параметр к примеру заданная скорость достигнута) включайте другой частотник
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
частотников два или один? сигнал откуда поступает?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.3.2011 Пользователь №: 22099 ![]() |
Частотника 2. Каждый на свой мотор. Частотики CFM 210. Украиннские. Пуск сделан с высокой частоты и потом понижается. Там удобное управление включением и выключением через 12 вольтную линию. Замкнул- включился, разомкнул- выключился. Стоит общая автоматика (реле) сразу на 2 мотора. Вот я и хочу сделать смещение запуска одного, только в голову никак не придет как это сделать попроще. Да, какой-то релейный выход в них есть. только не совсем пойму как он работает.
Сообщение отредактировал OOO - 2.4.2011, 1:01 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
если я правильно все понял, то взгляните на прикрепленную схемку. КТ - реле задержки при включении. нарисовал для =12В, но можно изменить в любую удобную, принцип неизменится
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Пуск сделан с высокой частоты и потом понижается. Это как? У него всеравно есть заданное время разгона и разгон начинается с 0Гц. Он реле на 12В не найдет. На частотнике есть релейный выход, подайте на клемму СОМ 12В с клеммы NO отпрвьте на вход второго частотника. Выход программируется в параметре 25 - запишите туда 1 и пробуйте или еще кого на помощь позовите и желательно мануал почитать http://acprivod.com.ua/download/, а то Вы как-то далеки от частотников -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 12:43 |
|
![]() |