Заземление арматуры ВЛ 10 кВ , Нормативы по заземлению опор ВЛ 10кВ

Дмисан
сообщение 2.6.2008, 10:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11116



Вопрос заключаеться в следующем:
Имееться посторенная ВЛ 10кВ, 3 км подскажите пожалуйста, нужно ли заземлять каждую опору? вообще как делаеться это правильно ?
Опоры Железобетонные
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 2.6.2008, 13:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Дмисан @ 2.6.2008, 11:06) *
Вопрос заключаеться в следующем:
Имееться посторенная ВЛ 10кВ, 3 км подскажите пожалуйста, нужно ли заземлять каждую опору? вообще как делаеться это правильно ?
Опоры Железобетонные

Железобетонные опоры должны иметь повторные заземлители уже конструктивно заложенные в нее.

Сообщение отредактировал Uran - 2.6.2008, 13:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spac
сообщение 3.6.2008, 20:26
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 11157



действительно так и не иначе...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
димитри
сообщение 9.6.2008, 18:53
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 9.5.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 11155



На ж/б опорах ВЛ вверху выходит катонка с приваренными квадратами, это и есть заземление арматуры. Дополнительный заземляющий контур как правило делается на опорах с укосом или триногах( в начале, конце, на поворотах и отпайках ). Такие опоры должны быть отмечены в поопорном плане.


--------------------
Истинное знание - знание причин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ЮРИЙ_*_*
сообщение 11.11.2009, 22:35
Сообщение #5





Гости






На ВЛ 6-10 кВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕННЫ ВСЕ МЕТАЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОТОРЫЕ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ БОЛТОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ К ОПУСКУ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 4*40 КОТОРЫЙ ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ К ОПОРЕ БАНДАЖНОЙ ЛЕНТОЙ В 3-4 МЕСТАХ, ОПУСК ПРИВАРИВАЕТСЯ К КОНТУРУ ( 3-5 УГОЛКОВ 50*50*5 НА ГЛУБИНУ 3 МЕТРА) КОРОЧЕ ГОВОРЯ 30 Ом

ДА ЗАБЫЛ. КОНТУР ДЕЛАЕТСЯ НА КАЖДОЙ ОПОРЕ И ПОКРАШЕН ( 3км - ЭТО 50 ОПОР СООТВЕТСТВЕННО 50 КОНТУРОВ) А ИНАЧЕ СЕТЯМ НЕ СДАШ


Шифт отпустите!

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 12.11.2009, 6:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mrvys
сообщение 1.4.2011, 15:02
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.7.2008
Пользователь №: 11568



А расчёт контура заземления кто нибудь может дать для пояснительной записки? Если есть на украинском.
Отпайка от ПЛ-10 кВ
Опора 10 кВ (СВ-105).
Грунт - суглинок
Длинна КЛ-10 кВ за опорой 287м
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 1.4.2011, 17:22
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Зачем вам расчет, есть нормы в ПУЭ, а так 20 ом в населенной местности. Зависит от грунта,иногда при сопротивление грунта более 100ом\м собсвенного заземления опоры (вывод кругляк ) не хватает ,тогда бъется доп электрод.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mrvys
сообщение 4.4.2011, 0:17
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.7.2008
Пользователь №: 11568



Цитата(ez81 @ 1.4.2011, 16:22) *
Зачем вам расчет, есть нормы в ПУЭ, а так 20 ом в населенной местности. Зависит от грунта,иногда при сопротивление грунта более 100ом\м собсвенного заземления опоры (вывод кругляк ) не хватает ,тогда бъется доп электрод.


Ну не знаю. Здавал пред идущий проект в киевэнерго им чертежей и такой поясниловки на контур ктп не хватило. Хотя сейчас дело будет с киевоблэнерго. icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 4.4.2011, 9:22
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



надо знать сопротивление грунта. а далее дать ссылку на типовик 3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушных линий , он действующий, там даны параметры заземлителей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mrvys
сообщение 4.4.2011, 9:56
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 2.7.2008
Пользователь №: 11568



Цитата(бармалей @ 4.4.2011, 8:22) *
надо знать сопротивление грунта. а далее дать ссылку на типовик 3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушных линий , он действующий, там даны параметры заземлителей

Ясно. Спасибо.